亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類,。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害,。

  • 消防驗收找問題,一般就是這些了

    消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,,其驗收工作的牽扯面也很廣,,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總如下,,盟友們不妨拿去對照參考,,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一,、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1,、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵,。

  • 有關于消防切非,很是困擾

    大家都知道,,消防時需切掉非消防電源,。在數據中心的供配電設計時,哪些設備用電應該劃分在非消防電源范疇內(機房服務器,、機房空調,、新風機、排風機,、照明等),?個人感覺,無論如何都不應該切掉服務器用電(UPS電源),?請有經驗的前輩幫忙,,仔細說說機房供配電設計,先行謝過,!

  • 關于工廠門衛消防的問題

    如題,,我們是個私營小廠,目前準備重新修建廠大門,,門衛室可以只用滅火器不用消防聯動加煙感探頭嗎,?另外門衛室除了市電線路,電話線路,,寬帶線路還需要做后備電源線路(用UPS供給照明或者由消防應急電源提供)嗎,?

  • 為什么要安裝消防物聯網,?

    ——消防物聯網,,安全好保障 —摘要: 隨著經濟的發展,城市內各類建筑迅速建設,,所有消防安全設施的建設是必不可少,,不管是哪個部門都對消防特別關注,所以為了對消防安全提供更好的安全保障,,許多地方都運用了一款系統-消防物聯網,。那么,消防物聯網是什么呢,?為什么要安裝呢,?請看下面介紹:消防物聯網是一

  • 求助關于消防設計的問題

    求助關于消防設計的問題

    請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱,?并且此處為何要安裝安全閥和流量計,?小弟新手,不甚感激,。

  • 請教關于消防負荷的計算

    有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,,本項目共用一個消防泵房和消防控制室。現在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,,消防負荷如何計算,,7棟樓消防負荷加起來?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷,?依據是什么,?

  • 消防資料大家趕緊下載吧

    免費資料,希望大家有所幫助,,希望大家一次新過消防工程師

  • 一些關于消防的基本常識

    一,、消防基本知識(一).火災的定義與分類(二).公共場所發生火災的原因及預防措施(三).裝空調話防火(四).請慎用無繩

  • 關于消防聯動的輸出控制

    現在的消防聯動是不是一定要有源輸出控制,我看新的火警規范4.1.2條只是說主機電壓控制輸出應采用直流24V,,并沒有規定輸出控制的方式,!我看當前好多廠家的輸入輸出模塊仍自帶有源、無源輸出控制的兩種接法???順便再請教一下,海灣8301輸入輸出模塊控制高電壓大功率消防設備動作時,,COM,、NO連接繼電器線圈控制被控設備,屬于有源輸出控制還是無源輸出控制,?請大神指教,!

  • 關于消防驗收的幾點疑問

    在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),,檢驗報告是否可以大代小,,即18*21的防火門是否可以代替15*21的,? 關于防火門,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),,那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告,?請指教。

  • 關于宿舍消防設計的問題

     《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統,、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計,。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房,、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,,請問是否需要設置自動噴水滅火系統,?

  • 關于消防設計的幾個問題:

    小弟暖通出身,,消防才接觸,,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教,!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層,。室外消防水量30l/s,,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),,自噴系統26l/s(2個水泵接合器),,室外消火栓設計8個,是否合適,?位置如何設計,?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,,根據《建規》,,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,,如何理解?

  • 這樣布置室內消防環網可以嗎,?

    某兩層工業廠房,層高6米,,每層面積12000平方米,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀,。因只有兩層,,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,一,、二層消火栓分別接自該環狀管道,,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部、頂部各設一圈環狀管道),,又避免底層大量環狀管道埋地敷設,。這樣做合理嗎?您這樣做過嗎,?謝謝,!

  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

  • 還是七層底商的消防問題,。

    多層消防水槍應滿足7M水柱的要求,,對于七層底層為商店的住宅市政給水管很難滿足要求,不知各位是否都設消防泵,,水箱,,而市政水壓能滿足生活用水壓力要求。能否不設,,對于‘多層消防外救為主,,自救為附’是否可理解為消防車提供的壓力滿足水柱要求。敬請各位發表意見,。

  • 室外消防的問題請教大家??!

    最近做了個作圖的設計。雖然做完了,,但是自己看著很別扭,。就是室外消火栓應該接到什么管路上面啊!我原來認為是應該接到消防水泵房出來的管路上的,。至少消防水池儲存的室外消防用水才有用,。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,,請大家給我問診問診?。?!急?。?!

  • 酸堿罐區的消防如何考慮?

    化工廠區的酸堿罐區,比如說HF,、HCL、NAOH等并非易燃易爆物質,,是否有必要要考慮要配置消防設施呢,?請各位搞工業給排水的高手指教!

點擊加載更多