建筑滅火器配置驗收規范,,很好的一本資料
上海市消防局滬消發[2002]37號《關于規范建筑滅火器配置的通知》;我在作設計的時候,,關于滅火器的部分有了這樣的一個問題,就是沒有這個文件,,如果那位高人有這個文件,,希望可以告知。
建筑滅火器配置設計規范
我這里有2005版的建筑滅火器配置設計規范,,和朋友們分享
現在做的一個三十一層的綜合樓,,下面三層為商場,上面都為住宅設置消火栓和自動噴淋在四層以上布置滅火器是怎么考慮的,,面積是不是只考慮公共面積,,不考慮住宅里面的面積
小弟最近弄了個工程為四氯化鈦的生產車間,需要配置滅火器~按照建筑滅火器配置設計規范~1 A類火災:固體物質火災,。2 B類火災:液體火災或可熔化固體物質火災,。3 C類火災:氣體火災。4 D類火災:金屬火災,。是按照氯氣來算C類火災,,還是按照鈦金屬來算D類火災呀?~D類就麻煩了~還需要跑消防部門~
論文簡介:滅火器的正確選型是建筑滅火器配置設計的首要關鍵技術之一,。,。。,。,。。 投稿網友:duandongmei001 上傳時間: 2013-04-27
我看《建筑滅火器配置設計規范》第1.0.2不適合用滅火器的建筑中包含有九層及九層以下住宅,,我看很多小區的圖紙(多層,,層數一般小于等于6層),都是在單元的樓梯間設置磷酸鹽滅火器的,,那這豈不是違反這滅火器配置規范了嗎,?我想請教一下各位,看看大家的做法,對于一般的多層小區,,要是不考慮采用設置消火栓的話,,在消防方面是如何設置的(不會也用干粉滅火器吧?)謝謝,!
建筑滅火器配置設計規范電子版,,需要的請下載。
建筑滅火器配置設計規范 GBJ 140-90 ( 1997 年版)第 4.0.1 條A 類火災配置場所滅火器的配置基準,,應符合表 4.0.1 的規定,。 A 類火災配置場所滅火器的配置基準 表 4.0.1 危險等級 嚴重危險級 中危險級 輕危險級 每具滅火器最小 5A 5A 3A 配置滅火級別 最大保護面積 10 15 20 ( m2/A ) 其中A是什么意思?5A的保護面積是不是50平方米,?實際使用中如何應用這兩個值,?多謝!
請大師們指教: 《建筑滅火器配置設計規范》(2005版)中第1.0.2條取消了原規范中“本規范不適合九層及九層以下的普通住宅”一句,。是否意味著在以后的多層住宅設計中每戶都要配置滅火器,?如果需要配置請問要設置在什么位置?(規范中要求工程設計圖中標注滅火器位置),。 另外,,普通住宅屬于滅火器配置場所的火災種類的那一類?A類,?B類,?還是C類?
目前,,隨著國民消防意識的不斷增強,,各項消防法律、法規不斷健全和完善,,我國高層民用建筑的消防設施的功能越來越完善,,為保障人民生命財產安全發揮了越來越重要的作用。 但是,,筆者作為消防施工工作的一線人員,,發現在不少高層民用建筑的消防設施實際使用過程中,往往過于強調大廈固定消防設施的運行維護,,而忽視滅火器的作用,,滅火器的選型、配置狀況也不容樂觀,,對滅火器的性能,、滅火能力、作用及正確使用存在誤區,。以下是高層建筑中滅火器配置的常見錯誤,,如不少一類高層建筑對滅火器的滅火級別認識不足,,按習慣性思維千篇一律地選用2kg干粉滅火器而達不到規范規定的滅火能力,且各單元內配置間距,、數量和位置也不盡合理,,滅火器的檢查、維護,、定期檢測換藥不及時等,。殊不知,滅火器在建筑物初期火災時具有及其重要的作用,。據國內,、外有關火災統計資料表明,約有60%~80%的建筑初起火災,,都是在滅火系統啟動之前或消防部隊到達之前,,使用滅火器完成滅火任務的。同時,,用滅火器及時撲滅初期火災,,成本低,見效快,,對建筑物的裝飾和性能幾乎沒有實質性的破壞,。因此,,如何根據建筑場所的使用性質和危險等級,,正確合理地進行建筑滅火
如題,建筑物地下室布置了中危的級別,,MFC3的一對一組,,共2組全覆蓋,其中有小配電室,,大概不到100平,,進線間,滅火器是不是不計入地下室面積,,一個屋子必須單獨配一對至少M(fèi)FC3以上的,,多次聽說需要單獨配置滅火器,并且都是MFC4一對,,請問是取自哪里的規范,,我按照GB50140 2005滅火器設計規范,沒有找到明確條文工業建筑高低壓配電室要按中危險1配置
看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!
有人問我,,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器,?第一次我說不用,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了,;第二次我還說不用,,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了,;第三次我真想說不用,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.
不是很明白·確定了火災種類及危險級別后,,計算單元的最小需配滅火級別也能算的出來·下面一步就是怎么樣劃分滅火器的設置點,。也就是到底在幾個點放置滅火器,是根據保護距離來推算嗎,?
滅火器最小需配滅火級別公式:Q=K*S/U一工程圖紙上滅火器配置計算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充裝量的手提式磷酸銨鹽干粉滅火器(MF/ABC3),滅火級別為2A,,則最低配置為4具M(jìn)F/ABC3滅火器,。請問高人:上面3公斤,2A,,4具這個幾個數字是根據上面式子結果6.59A怎么得來的,?即6.59A怎么得出這樣的配置結果呢?
在有個工程,是關于滅火器配置的,,化學劑是確定的,,但不知道怎么計算,根據面積計算,?但是規范上的一些系數不會確定 ,,哪位前輩指點一下?謝謝,! A類嚴重危險級別的房間,,面積190平米,選擇ABC滅火器,,設置點為2點,,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的,?,?化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點
建筑滅火器配置驗收及檢查規范