某堿廠鍋爐安裝技術交底本鍋爐由四川鍋爐廠制造,,型號為CG-75/3.82-MX24的循環流化床鍋爐,,采用室外布置,單鍋筒橫置式自然循環,,床下點火,。構架采用全鋼結構,焊接成一個整體,。整臺鍋爐均由擱置在構架頂部的大板梁懸吊,。鍋爐運轉層為7米。鍋爐的豎井煙道自上而下布置了高溫過熱器,,低溫過熱器,,省煤器,空氣預熱器,。省煤器蛇形管均為水平布置,,爐膛及旋風分離器四周均為全膜式壁結構。鍋爐重量最大的單部件為鍋筒,。爐墻為輕型爐墻,,均采用敷管式爐墻,外層罩上外護板,。本鍋爐基本尺寸:鍋爐鋼架頂標高為32190㎜,;運轉層平臺標高為7000㎜;鍋筒中心標高為29640㎜,;鍋爐寬度(柱中心)為7000㎜,;鍋爐深度(柱中心)為13600㎜;過熱器集氣集箱中心標高為32590㎜,;爐膛截面為3430㎜*5630㎜,,凈空高約22400㎜。本鍋爐參數:額定蒸發量75T/h,;額定蒸汽壓力3.82MPa,;額定蒸汽溫度450℃;給水溫度150℃,;冷風溫度20℃,;一次風熱風溫度150℃;二次風熱風溫度170℃;排煙溫度155℃,;連續排污率2%,;鍋爐設計熱效率87.5%。
適用于建筑物防雷接地,、保護接地,、工作接地、重復接地及屏蔽接地裝置安裝工程,。
室內電纜橋架安裝工程技術交底
地下室人防安裝技術交底 一,、一般要求: 1. 應認真閱讀圖紙,嚴格按照設計文件,,設計變更和相關施工驗收規范組織施工,。對設計有疑問時不可盲目施工,應在咨詢設計人員進行,。 2. 平時,、戰時系統的預埋件必須一次全部預埋到位。 3. 人防產品應有人防設備生產許可證,。 4. 密閉肋和防水護冀應采用厚度大于5㎜鋼板制作,,肋高不小于50㎜。密閉肋和防水護冀與管道的結合部應雙面滿焊,,密閉肋和防水護冀應位于墻體厚度的中間,,密閉肋和防水護冀應與墻垂直,端面應平整
一 ,、編制目的 明確橋梁樁基鋼筋籠制作,、安裝作業的工藝流程、操作要點和相應的工藝標準,,指導,、規范鋼筋籠作業施工。 二 ,、編制依據
一,、材料要求
風管及部件安裝
內容:一,、在下一節混凝土澆筑前,已出現的縱(水平)向或橫(環)向施工縫界面上均應安裝止水條,。二,、如何將止水條固定在當頭板上,則要根據該框架的施工方法和機具設備能力來確定,,可用鐵釘,、螺栓或鐵絲固定,。總之其固定方法可由施工人員充分發揮其想象力,,達到預留凹槽方便,、快捷、省料之目的,。三、需粘貼固定止水條的施工縫,,后澆縫的界面應保持干燥,、平縫、施工前須清除界面上的浮渣,、塵土及雜物,。四、止水條安裝部位確定后,,在需安裝止水條的界面上和止水條的底面均涂上薄薄一層膠粘劑,,待膠液揮發一段時間后再進行粘貼,或用高強度釘止水條固定在已確定安裝的部位,。五,、若遇混凝土界面潮濕或凸凹不平,膠粘劑粘貼固定上不牢時,,可視具體狀況用高強釘進一步加強固定,。總之止水條必須與混凝土界面緊密接觸,,固定牢實,,防止止水條脫離界面而失去抗滲作用。六,、止水條定位安裝后要使止水條被澆筑混凝土包裹,,包裹厚度>50mm。七,、止水條延伸使用,,接頭處采用重疊的方法進行搭接連接,搭接外粘貼后再用高強釘加固定,,安裝路徑沿施工縫形成閉合環路,,其間不得留斷點。八,、止水條定位后
一,、工程概況 描述此分項工程設計圖紙中的相關要求內容和參數…… 二、施工準備 1,、材料準備:以下僅參考,,根據設計圖紙描述 (1)本工程室內消火栓管道工作壓力不大于1.2MPa,,采用熱鍍鋅鋼管;室外埋地消火栓消防管道采用球墨鑄鐵管(工作壓力不大于1.2MPa),,埋地部分應加設熱縮套,;濕式報警閥后自噴架空管道(工作壓力不大于1.2MPa),均采用內外壁熱浸鍍鋅鋼管,,室外埋地自噴管道優先采用鋼絲網骨架塑料復合管,,熱熔連接。管材不得有彎曲,、銹蝕,、重皮及凹凸不平等現象;架空部分:采用加厚熱浸鍍鋅鋼管或無縫鋼管,,管道規格DN≤50,,絲扣連接,DN>50,溝槽連接,。管道及管件
技術交底(金屬風管安裝與制作)
好不容易參照規范和施工技術書籍做完的交底,傳上來共享:
電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設施工技術交底
1,、搬運鋼筋要注意附近有無障礙物、架空電線和其他電器設備,,防止鋼筋在回轉時碰撞線路而發生觸電事故,。防止碰人碰物。高空吊運時,,要注意不要接觸腳手架,,模板支撐及其他臨時結構物體。起吊鋼筋骨架,,下方禁止站人,,必須將骨架降到距模板1米以下才準靠近。 2,、在高處綁扎鋼筋時,,不得站在鋼筋骨架上或攀登骨架上下,必須搭設腳手架或操作平臺,。腳手架應搭設牢固,,作業面腳手板要鋪滿、綁牢,,不得有探頭板,、非跳板、臨邊應搭設防護欄桿和支桂安全網,; 3,、腳手架或操作平臺上不得集中碼放鋼筋,應隨使用隨運輸,,不得將工具,、箍筋或短鋼筋隨意放在腳手架上,,以免掉落傷人。 4,、在高處上拉鋼筋或鋼筋調向時,,必須事先觀察運行上方或周圍附近是否有高壓線,嚴防碰觸,;嚴禁從高處向下方拋扔或從低處向高處投擲物料,; 5、鋼筋焊接人員需配戴防護罩,、鞋蓋,、手套和工作帽,防止眼傷和皮膚灼傷,。電焊機的電源部分要有 保護,避免操作不慎使鋼筋和電源接觸,,發生觸電事故,。高處焊接要系安全帶,必要時應設安全作業平臺,。 6,、綁扎鋼筋的綁絲頭,應彎回至骨架內側,,暫停綁扎時,,應檢查所綁扎的鋼筋或骨架,確認連接牢固后
請求指點,,寫不明白
電纜槽安裝技術交底
電纜槽安裝技術交底專題,,為您提供電纜槽安裝技術交底相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜槽安裝技術交底 相關的專業交流討論,,更多電纜槽安裝技術交底相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題