目錄 工程概況 編制依據 施工準備及部署 1.橋架安裝
【推薦】 施工技術交底記錄(水電、安裝)http://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=193&fromuid=3088
1,、風機安裝的一般規定 (1)風機的基礎,、消音和防震裝置,應符合設備技術文件的要求,。 (2)現場組裝風機時,,繩索的捆縛不得操損傷機件表面。 (3)風機的潤滑,、油冷卻和密封系統的管路等受壓部分應作強度試驗,。當設備技術文件無規定時,水壓試驗的壓力應以最高工作壓力的1.25—1.5倍,,氣壓試驗的壓力應不最高工作壓力的1.05倍,。 (4)風機的進風管、排風管,、閥件,、調節裝置等,均應有單獨支撐,,各管路與風機連接時法蘭應對中貼平,,不得強制連接,機殼不應承受外加荷載,,以防機殼變形,。 (5)風機連接的管路需要切割或焊接時,不應使機殼發生變形,一般宜在管路與機殼脫開后進行,。 (6)風機的橫向中心線以進出口管道中心為準,,縱向中心線以傳動軸為準,其偏差不得大于±5mm,。 (7)風機的標高以傳動軸為基準點,,其偏差不得大于±1mm。 (8)風機水平度為0.2mm/m,。 2,、離心
壓型鋼板施工工藝 進場驗收測量放線
風機的安裝施工技術說明
與大家分享:) :victory: :call: :handshake :handshake :hug: :hug:[ 本帖最后由 checssc 于 2008-7-8 10:13 編輯 ]
本空調施工技術記錄共12個部分。
安裝施工技術交底
安裝施工技術交底專題,,為您提供安裝施工技術交底相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與安裝施工技術交底 相關的專業交流討論,更多安裝施工技術交底相關內容請訪問