室內塑料排水管道安裝 1 范圍
室內采暖管道安裝技術交底
暖衛管道安裝基本技術交底
適用于建筑物防雷接地,、保護接地,、工作接地,、重復接地及屏蔽接地裝置安裝工程,。
某堿廠鍋爐安裝技術交底本鍋爐由四川鍋爐廠制造,,型號為CG-75/3.82-MX24的循環流化床鍋爐,,采用室外布置,,單鍋筒橫置式自然循環,,床下點火,。構架采用全鋼結構,,焊接成一個整體。整臺鍋爐均由擱置在構架頂部的大板梁懸吊,。鍋爐運轉層為7米。鍋爐的豎井煙道自上而下布置了高溫過熱器,,低溫過熱器,省煤器,,空氣預熱器。省煤器蛇形管均為水平布置,,爐膛及旋風分離器四周均為全膜式壁結構,。鍋爐重量最大的單部件為鍋筒,。爐墻為輕型爐墻,,均采用敷管式爐墻,外層罩上外護板,。本鍋爐基本尺寸:鍋爐鋼架頂標高為32190㎜,;運轉層平臺標高為7000㎜,;鍋筒中心標高為29640㎜;鍋爐寬度(柱中心)為7000㎜,;鍋爐深度(柱中心)為13600㎜;過熱器集氣集箱中心標高為32590㎜,;爐膛截面為3430㎜*5630㎜,,凈空高約22400㎜。本鍋爐參數:額定蒸發量75T/h,;額定蒸汽壓力3.82MPa,;額定蒸汽溫度450℃,;給水溫度150℃,;冷風溫度20℃;一次風熱風溫度150℃,;二次風熱風溫度170℃,;排煙溫度155℃;連續排污率2%,;鍋爐設計熱效率87.5%,。
室內消火栓系統管道安裝技術交底
室內給水管道安裝技術交底
風管及部件安裝
地下室人防安裝技術交底 一、一般要求: 1. 應認真閱讀圖紙,,嚴格按照設計文件,,設計變更和相關施工驗收規范組織施工,。對設計有疑問時不可盲目施工,應在咨詢設計人員進行,。 2. 平時,、戰時系統的預埋件必須一次全部預埋到位。 3. 人防產品應有人防設備生產許可證,。 4. 密閉肋和防水護冀應采用厚度大于5㎜鋼板制作,,肋高不小于50㎜。密閉肋和防水護冀與管道的結合部應雙面滿焊,,密閉肋和防水護冀應位于墻體厚度的中間,,密閉肋和防水護冀應與墻垂直,,端面應平整
一 、編制目的 明確橋梁樁基鋼筋籠制作,、安裝作業的工藝流程、操作要點和相應的工藝標準,指導,、規范鋼筋籠作業施工。 二 ,、編制依據
一、材料要求
一、工程概況 描述此分項工程設計圖紙中的相關要求內容和參數…… 二,、施工準備 1、材料準備:以下僅參考,,根據設計圖紙描述 (1)本工程室內消火栓管道工作壓力不大于1.2MPa,,采用熱鍍鋅鋼管;室外埋地消火栓消防管道采用球墨鑄鐵管(工作壓力不大于1.2MPa),,埋地部分應加設熱縮套;濕式報警閥后自噴架空管道(工作壓力不大于1.2MPa),,均采用內外壁熱浸鍍鋅鋼管,,室外埋地自噴管道優先采用鋼絲網骨架塑料復合管,,熱熔連接。管材不得有彎曲,、銹蝕、重皮及凹凸不平等現象,;架空部分:采用加厚熱浸鍍鋅鋼管或無縫鋼管,,管道規格DN≤50,絲扣連接,,DN>50,溝槽連接。管道及管件
內容:一、在下一節混凝土澆筑前,,已出現的縱(水平)向或橫(環)向施工縫界面上均應安裝止水條。二,、如何將止水條固定在當頭板上,,則要根據該框架的施工方法和機具設備能力來確定,,可用鐵釘,、螺栓或鐵絲固定??傊涔潭ǚ椒捎墒┕と藛T充分發揮其想象力,,達到預留凹槽方便,、快捷,、省料之目的。三,、需粘貼固定止水條的施工縫,后澆縫的界面應保持干燥,、平縫、施工前須清除界面上的浮渣,、塵土及雜物。四,、止水條安裝部位確定后,在需安裝止水條的界面上和止水條的底面均涂上薄薄一層膠粘劑,,待膠液揮發一段時間后再進行粘貼,,或用高強度釘止水條固定在已確定安裝的部位。五,、若遇混凝土界面潮濕或凸凹不平,膠粘劑粘貼固定上不牢時,,可視具體狀況用高強釘進一步加強固定??傊顾畻l必須與混凝土界面緊密接觸,,固定牢實,,防止止水條脫離界面而失去抗滲作用,。六、止水條定位安裝后要使止水條被澆筑混凝土包裹,,包裹厚度>50mm,。七、止水條延伸使用,,接頭處采用重疊的方法進行搭接連接,,搭接外粘貼后再用高強釘加固定,安裝路徑沿施工縫形成閉合環路,,其間不得留斷點,。八、止水條定位后
技術交底(金屬風管安裝與制作)
煙道安裝技術交底
煙道安裝技術交底專題,,為您提供煙道安裝技術交底相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與煙道安裝技術交底 相關的專業交流討論,更多煙道安裝技術交底相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題