由于明渠橫穿道路,,中間段需設計永久涵洞,,想請問各位,這種情況明渠與涵洞的連接選擇怎樣的方式,,明渠參數:B1XB2XH=12.5x4.5x4 涵洞設計為拱涵,,參數為BxH=4.5x4 謝謝。
2.5的線3根穿線查表可以到15A的,二相計算可以到3KW多的,,可是好多圖到了1.5KW就要用到了了4平方的線是不是太大了(不管它是不是浪費和為以后升級的原因),。這會影響我們正確選用圖集選型號的。大家平常是怎么處理這個事情的
各位同行,,城市道路橋梁設計,,采用城-A或城-B在2012年新版城市橋梁設計規范中有明文規定,但對于涵洞荷載規范的選用沒有明文規定,,看了看網上的一些項目,,有的是采用城市荷載,有的是采用公路荷載,,還有的城市道路橋梁也采用了公路荷載,。有點迷惑,不知各位同行是如何理解的,?謝謝賜教,,個人感覺城市道路的相關規范就是抄襲公路規范而且不成體系,不倫不類,。
1-4米的暗蓋板涵,,填土高度3米,基礎選用漿砌片石基礎,,臺身用素混凝土,。地基是巖石。這種形式可以嗎,?怎么選擇基礎型式,?以前沒有做過漿砌片石基礎。謝謝,!
呵呵~~你們好啊,,我現在是大二的學生,在安徽上學,,家在吉林省。是學土木工程。聽學長們說我們需要工作經驗,,由于家遠,,各方面的原因,想在放假期間兼職,。我來自農村,,能吃苦耐勞,薪水不在于多少,,就是想學點實際的東西(學校的都是理論)呵呵~~態度決定一切~~聯系方式:QQ:158628998Eamil:[email protected]:13965012159本信息長期有效~~~~~~~~~~~~~謝謝
各位,,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量,?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下：按照建謔水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,,用它算出設計小時耗熱量Qh,。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,,加我時請注明:電氣)
不知道群里有沒有從設計轉做甲方的.我現在面臨著這樣的選擇.想征求一下大家的意見 06年過了一注后,,把簡歷登在網上,換了一家設計公司.沒想到有四家地產公司打電話找我,,可過去一談,,都是去什么產品研發部,而且待遇不如設計院. 現在又有一家,,也是這個部門招人,,兩個老總都找我談話,想讓我過去,,可待遇還是不如設計院,,不過比前幾家要高. 想來想去,搞結構的施工和監理是不考慮,,那只剩下設計院和地產了.可現在待遇又不如設計院,,希望各位同行能談?wù)勛约旱目捶ǎo我點好的建議.
pkpm的柱計算數據 Asxt = 1352.2 N = -830.14; Mx = -455.3; My = -35.3; Asyt = 1268.4 N = -729.11; Mx = -26.4; My = 191.7; Asxb = 1310.3 N = -830.14; Mx = -430.7; My = 21.8; Asyb = 1310.3 N = -1736.89; Mx = -17.0; My = 18.9; Asvx = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; Asvy = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; JCJC = 0.0 NUc = -1791.1 ; Uc = 0.30 ; JUc = 0.00想做加固,,可是不知道控制界面應該是那個
選組合填料,,主要是選比表面積(填料作為生物膜的載體當然是比表面積越大越好),,以及強度。常用的也可以說是標準的組合填料一般規格是150-80,,也就是說一個立方,,共計片數是550片,有效總長度是44米,。比如上海石化生產的多孔式組合填料,,標準規格為150-80的一般價格在180元/立方左右,片數是550片,,有效總長度是44米,,安裝串間距是150mm。如果安裝串間距是200mm,,價格就會在120元/立方左右,。片數是313片,有效總長度是25米,。再比如宜興生產的夾片式組合填料,,如果能按150-80
1 、種類 木地板通常有:實木地板,、復合地板,、竹木地板。 (1),、實木地板: 是將實木整塊材料經表面,、側面及其它所必要的加工后,用于地面上的地板材料,,是源于自然的健康環保產品,,它保質了木材原有的紋理、色澤和木香氣味,,天然實木的特性使實木地板具有調節室內溫度,、濕度的特點;木材的所具彈性可緩和足部沖擊,,使人腳感舒適,;木地板倒角可起防滑和美觀作用;抗菌UV涂裝能有效抑制細菌寄生,,具抗菌,、殺菌功能;且木質具有良好的拾音效果,。缺點是消耗森林資源大,,造價相對較高。
隨著制冷行業的不斷發展,,逐漸認識到某些制冷工質對環境的破壞,如R11,,R12,,R22等,,慢慢的被代替,,新的工質R407c,R410a等的不斷應用,,可是在具體的工程中該如何替代工質這個問題呢,?還有就是選擇什么工質替代較好呢?望各位朋友積極前來參與討論~~~
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A,;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個,?2,、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,,我方饋電柜我用1600A的斷路器,?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A,;4根185電纜1512×0.8=1210A,,選哪個?
請教各位,我總弄不清導線應該穿什么樣的線管。我看資料上有SC,、TC,、PC、FPC,、CT,、SR、請問要怎樣選擇,,望各位不吝賜教,。
我是新手,,學的計算機專業改做設計,,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,,請問計算電流怎樣得出,?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎,?怎樣選擇電流互感器,?拜托了!?。,。?/p>
我是一名新手,,剛接觸電氣行業,,現碰到了以下問題,請哪位大師指點一下,!謝謝了,!現在一臺1000KVA的變壓器,高壓側和低壓側都要裝一個千瓦表,,這個從來沒碰到過?,F(xiàn)在不知道要選多少千瓦的表,是不是有什么公式可以計算呢,?高壓側為10KV 電壓互感器的變比為10/0.1KV 低壓側為400V 低壓側電流互感器的變比為1200/5請哪位大師指點一下,!謝謝了!
一設計中計算電流是420A,整定值為500A,,設計人員選擇的主母線是TMY-3(50x5),,零母線是TMY-(30x4),那么我查手冊單片漆涂母線50X5的的載流量就在697A-860A之間了—不同溫度下,!單片都這么大了那么3X(50X5)又該多大呢,?是不是單片的3倍呢,?如果是,那么又有什么必要選擇這么大的呢,?我是新手,,不明白了,希望大家指導,!我是真想不明白了,!
DN100以下的室外給水管選擇什么樣的管材比較好啊,現在一般都是選擇哪種管材?露天的管材選用什么管材比較好啊??誰有這方面的詳細資料能否提供參考啊,謝謝
我們 有個項目 是關于噴灌的,水專業的提出說在水池里設置一臺水泵,,在它的供電線路上加裝變頻器,,來保證噴灌水管里的水壓恒定,就是說開10個噴灌點,,水壓也是這么大,開30個噴灌點,,水壓還是恒定的,。這個衡壓供水好象是比較簡單。他選的水泵是7.5KW的,,我要選多大的變頻器呢,?我們的水泵都在室外,水泵的配電箱也放在室外,,變頻器對于配電箱有什么要求嗎,?我看了其他的帖子,說變頻器需要散熱,,配電箱要通風,,可是又怕灰塵進去,怎么辦呢,?