各位前輩,!我最近在做輻流式沉淀池的設計,但是查了好多的資料都沒有找到著方面的東西,實在是沒有辦法了,!請大家幫偄忝?請問輻流式沉淀池的中心筒部分與池子直徑有什么經驗的比例嗎,?拜托各位了,!小妹在這里謝謝大家了!
在平時設計豎流沉淀池時,中心導流筒的進水管位置都是由經驗確定(我是這么做的),,這里遇到一個問題,,進水管位置距離沉淀池自由水面尺寸是大了好,還是小了好,?有什么依據,?請大家討論一下。
作為一名設計人員,,我想把自己的設計越來越完善,,是每個設計人員都應該想到的問題,在設計輻流沉淀池中心筒布水孔時,,我也查看了一些資料,,書上水中心筒布水孔的面積總和應該是池斷面面積的10%-20%,可我計算一下這樣布水孔會需要很多,,而看了網站上一些朋友的設計圖紙后,,又不是按那比例計算的,所以,,請有設計這方面經驗的朋友談談自己是怎么計算的好嗎,?第二,一般大型污水廠的輻流沉淀池是下部進水,,而小的輻流沉淀池有的是上部進水(類似豎流式),,我想小的話上部進水效果也是一樣的吧,但中心筒布水孔的位置一般是怎么設定的呢,?大概在池深多少處呢,?希望大家積極探討一下啊,,謝謝
我單位運行的是折板絮凝池+平流式沉淀池,從長江中抽取原水,。近年來,,受長江水源富營養化影響,池中青苔滋生嚴重,。想請問各位大俠,,如何處理這討厭的青苔。
幅流沉淀池的整流筒如何設計啊,,池子φ20×4.1 書上說開孔面積為過水斷面積的10%~20%,,那整流筒不是很大?過水斷面積是圓面積吧,?急救,!急救!
幅流式沉淀池,直徑22m,周邊傳動的刮泥機,,配電線怎么走,,走池子上面么,懸空過去,,還是走池底在池中心留個預埋管,,從中心筒傳上去,,請指教
資料顯示,,周邊進水的輻流式沉淀池是一種沉淀效率較高的池型,與中心進水周邊出水的輻流式沉淀池相比,,設計表面負荷可以提高一倍左右,。既然如此,為何我們看到的大部分污水處理廠都是使用中心進水周邊出水的輻流式沉淀池,?求大神解答:loveliness:
請教大家,,豎流式沉淀池的中心管如何固定,?出水堰的堰板高度與沉淀池水位有什么關系?僅僅依靠靜水壓力就能夠把污泥排到污泥池么,,通常的工程當中是怎么做的,?謝謝大家了,我是新手上路
中心進水輻流式二次沉淀池計算書
我現在對一個污水處理廠的工藝路線有疑問,,其原工藝路線中usab池出來的水到沉淀池后,沉淀下來的部分污泥回到uasb池中,,我認為這樣不妥,,歡迎大家討論,高手指點,,這樣可以嗎,?
問一個比較弱智的問題我們的斜板沉淀池是在預處理過程中的,水力停留時間大概在2小時左右是不是時間太長了,?看資料說是在30分鐘以內就可以了,,還有就是,這里的停留時間長的話會有什么不利影響嗎,?多謝,,在線等
圖紙簡介: 混凝沉淀池12米中心括泥機預埋件圖-某國外項目焦化廢水處理 投稿網友: huachan2010 上傳時間: 2013-07-03
圖紙簡介: 回收紙造紙廠的物化處理單元用的,輻流式沉淀池,,中心進水,,周邊出水,圖紙包含平面布置圖,,剖面圖,,中心柱大樣圖,出水三角堰大樣圖,。 投稿網友: eggsailor 上傳時間: 2014-07-03 <
沉淀池的設計資料,,需要各種沉淀池的參數,適用范圍,,優缺點,。不知道有哪位大神有資料,望能資源共享一下,,或者做一下點評回復也可行,,小弟在此先謝謝了
想請教各位,沉淀池顆粒去除率計算公式(甘布公式)推導中,,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,這里面Ui/U0*Pi沒懂具體表示什么意思,,如果也表示去除率,,那么跟Ei有什么不同
我們水廠在建設過程中遇到一個問題,,加礬泵距離混凝池太遠了,(由于布局的問題,,主要是因為我們水廠建在市中心),,不知道有什么補救的措施,?謝謝。,。,。
這些天看沉淀池設計時就感覺到,看是能用兩方法做,,其實第一種一般設計人員是不會去采用的,,即肯奇理論和泰爾美什費區法。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了,。
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定,。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,,一般為80mm,本條規定為80~100mm,;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m,;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,,本條規定為0.7~1.0m,;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m,。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h,;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求,。根據國內生產實踐經驗,,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,,本條規定應設沖洗設施,。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少,?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
厭氧沉淀池是個不正式的稱呼,所以我實在不知道這是什么池子,,沉淀池怎么帶厭氧功能,?或者說厭氧池怎么帶沉淀功能?是不是UASB池???還有,,因為我現在在寫畢業論文,導師給我的污水處理工藝單元里就有這么一個“序批式厭氧沉淀池”,,好嘛,!還要加個序批式,那又是什么池子,?翻書找不著,,網上是有這么個東西,但什么都沒說,,都不知道它的工藝參數怎么設計,,所以特向高手求助,希望有人能提供些資料,,萬分感激,!
沉淀池出水經溢流槽收集后通過管道流向清水池,,請問管道的尺寸因該怎么確定?流量100m?/h的情況下DN300的管道是否能滿足要求,?應該怎么計算,?