  • 求助:何為輻流式沉淀池的有效水深,?,??

    排水手冊及新的排水規范中都提出了:水池直徑(或正方形的一邊)與有效水深之比宜為6~12,;問問大家何為有效水深,,是手冊上的澄清區高度?,?還是再加上污泥區高度,??還是池邊水深,?,??感謝大家的回復?。,。。,?!最近偶在學習排水新規范,不知大家看了有什么感想,,多多交流?。?!

  • 消防水池的有效水深怎么計算

    本人初學者,、第一次畫水泵房。現在我算得消防水池容量是540 水泵房面積是17139 那我要怎么算有效水深比較合理 求高手指導,。感謝,。坐等答案

  • 誰告訴我下這個池子的有效水深是多少,?

    誰告訴我下這個池子的有效水深是多少,?

    誰告訴我下這個池子的有效水深市多少?

  • 中試實驗裝置有效水深的確定

    一個中試實驗裝置的有效水深如何確定,,如果太深了,,根據設計規范中寬/高比例和長/寬比例,相應的寬度和長度就會增加,,這樣規模就超出了中試實驗的規模,。但是如果嚴格按照規范中的比例進行設計,有效水深又小的可憐,,可能不到1米,,這樣對模擬大規模污水廠的意義不大。請問哪位有過這方面的經驗,,能指點一下嗎

  • 請問沉沙池的有效水深是指閘板處水的深度嗎?

    請問沉沙池的有效水深是指閘板處水的深度嗎?下圖所示中的有效水深是圖中的"670"嗎?閘板離斜坡起端的距離(即圖中的"L")應該為多少呢?

  • 沉淀池出水渠起端水深公式

    我在《給水工程》第四版304頁看到:出水渠起端水深公式,H= (Q平方÷g÷b÷b)開三次方×1.73,,在《水處理工程設計計算》92頁,看到:H= (Q÷g÷b÷b)開三次方×1.73。到底哪一個公式是正確的?

  • 請問一下我設計的沉砂池有效水深過小,是不是不行,?

    最近在做畢業設計,,給我的流量是180m3/d的生活污水,我用的是平流式沉砂池,,以為流量太小了,,計算出來的斷面面積和有效水深都特別小,這樣是不是不行,?那有什么解決方法嗎,?

  • 哪位大神有沉淀池的資料

    沉淀池的設計資料,需要各種沉淀池的參數,,適用范圍,,優缺點。不知道有哪位大神有資料,,望能資源共享一下,,或者做一下點評回復也可行,小弟在此先謝謝了

  • 求助,,關于沉淀池出水問題

    沉淀池出水經溢流槽收集后通過管道流向清水池,請問管道的尺寸因該怎么確定,?流量100m?/h的情況下DN300的管道是否能滿足要求,?應該怎么計算?

  • 沉淀池的結構及工作原理

    沉淀池的結構及工作原理視頻

  • 關于理想沉淀池“異重流”的討論

    (單選)理想沉淀池與實際沉淀池相比,下列描述錯誤的是【 】 (A)由于紊流的影響,,懸浮顆粒的沉降速度比理想的小,,會導致實際沉淀池效果低于理想沉淀池

  • 關于沉淀池去除率有關問題

    想請教各位,沉淀池顆粒去除率計算公式(甘布公式)推導中,,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,這里面Ui/U0*Pi沒懂具體表示什么意思,,如果也表示去除率,,那么跟Ei有什么不同

  • 對沉淀池計算的一點感想

    這些天看沉淀池設計時就感覺到,看是能用兩方法做,,其實第一種一般設計人員是不會去采用的,,即肯奇理論和泰爾美什費區法。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了,。

  • 有關斜板沉淀池的設計參數

    最近看了一下2005年的室外排水設計規范,,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定,。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,,一般為80mm,本條規定為80~100mm,;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°,;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,,本條規定一般為1.0m,。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h,。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求,。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行,?平時大家在設計時所選范圍在多少,?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布

  • [求助]什么是厭氧沉淀池,?

    厭氧沉淀池是個不正式的稱呼,所以我實在不知道這是什么池子,,沉淀池怎么帶厭氧功能,?或者說厭氧池怎么帶沉淀功能,?是不是UASB池啊,?還有,,因為我現在在寫畢業論文,導師給我的污水處理工藝單元里就有這么一個“序批式厭氧沉淀池”,,好嘛,!還要加個序批式,那又是什么池子,?翻書找不著,,網上是有這么個東西,但什么都沒說,,都不知道它的工藝參數怎么設計,,所以特向高手求助,希望有人能提供些資料,,萬分感激,!

  • 加礬泵距離沉淀池太遠怎么辦,?

    我們水廠在建設過程中遇到一個問題,,加礬泵距離混凝池太遠了,(由于布局的問題,,主要是因為我們水廠建在市中心),,不知道有什么補救的措施?謝謝,。,。。

  • 請問關于沉淀池混凝問題

    請問關于沉淀池混凝,我廠是平流沉淀池,加藥是聚合氯化鋁.原水濁度一般都在10度左右,請問加藥點是在一泵管道上還是在沉淀池進水口.在哪處絮凝效果和沉淀效果可能好一些!!我廠是平流沉淀池,有折板反應區,加藥也只加PAC,PAC加到反應區進口,出廠水一般在0.5度左右.問題是在沉淀池出水處礬花明顯,沉淀池進口濁度和出口相差不大,總覺得混凝反應時間太短,而且雙閥濾池負擔重,反沖洗水很臟.我廠沉淀池是后來建設的,以前雙閥濾池負擔沒這么重.以下是我摘寫連續檢測沉淀池進出口的濁度:2009.02.10 進:7.28 出:7.012009.02.12 進:6.96 出:6.562009.02.18 進9.26 出:8.162009.03.09 進:10.28 出:8.262009.03.11 進;11.25 出:9.262009.04.11 進:9.68 出:8.212009.04.13 進:8.86 出:7.65按說是不是沉淀池出水濁度是不是要在8度以下的啊!謝謝我前一陣子嘗試了在一泵吸水井加PAC,

  • 關于豎流式沉淀池的疑問,。

    關于豎流式沉淀池的疑問,。

    豎流式沉淀池,,挺好用。但是我對于反射板怎么安裝固定有點迷惑,,設計手冊上我實在是沒有找出答案,。我們做的工程是在下面焊了三個三角鐵,反射板再焊到三角鐵上,。比較丑,。不知各位牛人是怎么做的?

  • 請教有關斜管沉淀池的一些問題

    我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,池子的各項參數都符合設計規范要求,,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,,漂浮在斜管上方。請教各位高手是什么原因,,,!謝謝

  • 斜板(管)沉淀池能做二沉池用嗎

    最近碰到一個污水改造工程,流程如下:進水-滾筒過濾機-調節池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-達標排放記得斜板(管)沉淀池不宜作為二沉池使用,,原因是活性污泥黏度大,,易因污泥的黏附而影響沉淀效果,甚至發生堵塞斜板的現象,。我問了這個改造工程的設計負責人,,他說斜管沉淀池可以放在好氧池后面當二沉池用,不知道大家都有什么看法,?