尋求豎流式沉淀池詳細結構圖,、施工圖,,希望那位兄弟能送我一份,謝謝?。,。。,。,。。,。,。?Email:[email protected]
沉淀池-清水池施工技術
本人非給排水專業,,硬著頭皮要給一個施工現場的臨時板房區域設計一個洗車沉淀池,。查了建筑安裝功程施工圖集,第4冊給水排水衛生煤氣中,,關于洗車沉淀池的圖,。但是首先,里面有兩種類型的沉淀池,,不知道該怎么選,。容積大小怎么確定?第二,,臨時施工板房區主要是施工承包單位的辦公,,工人的住宿,以及材料的堆放,,這種地方的洗車沉淀池也是臨時的,,可不可以用更簡單的沉淀池?是不是有必要按圖集來做,?先謝謝各位高手指教了,!
5萬噸絮凝斜管沉淀池施工圖 已施工
圖紙簡介: 本圖紙是某公司設計輻流式沉淀池設計施工圖 ,,包含工藝流程說明圖,沉淀池俯視圖,,沉淀池剖面圖,,設計大樣圖。 投稿網友: wshm155 上傳時間: 2014-06-20
圖紙簡介: 本圖紙為某畢業設計輻流式沉淀池施工參考圖紙,,圖紙內容包含沉淀池尺寸圖,,沉淀池俯視圖,沉淀池設備材料清單一覽表,,給水系統管道圖等,,本圖紙僅供參考。 投稿網友: qianbaogang 上傳時間: 2014-05-29
圖紙簡介: 山東某污水廠高效沉淀池工藝施工圖,,平面圖,,剖面圖,設備表 投稿網友: lzpouc2009 上傳時間: 2014-09-01
圖紙簡介: 用水海拔較高的山區集中供水工程,,500t水廠的穿孔旋流沉淀池設計圖,,采用穿孔旋流絮凝池,分成6格,,沉淀池為斜管沉淀池,,不銹鋼集水。內容很詳細,。 投稿網友: aini54242888 上傳時間: 2013-08-08
誰有10000噸/天反應沉淀池施工圖,,請幫忙一下,QQ:411202115,先謝謝了,。[ 本帖最后由 wqh811106 于 2009-12-15 14:02 編輯 ]
圖紙簡介: 本圖為某某市某城市生活污水處理廠第二期工藝污泥沉淀外形以及刮泥機外形圖紙,,包含污泥沉淀池剖面圖,污泥沉淀池平面圖,,技術參數表,。 投稿網友: qq_1396671027192 上傳時間: 2014-05-20 <
圖紙簡介: 本圖紙為斜管沉淀池施工圖紙,包含斜管沉淀池平面說明圖,,剖面圖,,材料簽單表。 投稿網友: zxb0415 上傳時間: 2014-07-21
這些天看沉淀池設計時就感覺到,,看是能用兩方法做,,其實第一種一般設計人員是不會去采用的,即肯奇理論和泰爾美什費區法,。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了,。
我們水廠在建設過程中遇到一個問題,,加礬泵距離混凝池太遠了,,(由于布局的問題,主要是因為我們水廠建在市中心),,不知道有什么補救的措施,?謝謝。,。,。
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,,作了相應規定,。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,,本條規定為80~100mm,;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m,;3 斜板(管)傾角一般為60°,;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m,;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h,;固體負荷小于150kg/m2•h,。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,,斜板上和斜管內有積泥現象,,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施,。各位覺得這些參數在設計時是否可行,?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,,反沖洗進水管如何布
厭氧沉淀池是個不正式的稱呼,,所以我實在不知道這是什么池子,,沉淀池怎么帶厭氧功能?或者說厭氧池怎么帶沉淀功能,?是不是UASB池?。窟€有,,因為我現在在寫畢業論文,,導師給我的污水處理工藝單元里就有這么一個“序批式厭氧沉淀池”,,好嘛!還要加個序批式,,那又是什么池子,?翻書找不著,網上是有這么個東西,,但什么都沒說,,都不知道它的工藝參數怎么設計,所以特向高手求助,,希望有人能提供些資料,,萬分感激!
沉淀池表面負荷的問題~! 一般 按 設計手冊上 只給了 一個數值范圍 我想問的是 這個范圍太廣泛 究竟我要怎么取呢,? 比如 范圍 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 還是 2.0 好呢,? 這個就是很模糊了。,!還有就是前后兩個沉淀池 這兩個池子的取值又應該是怎么樣的呢,?
豎流式沉淀池,,挺好用,。但是我對于反射板怎么安裝固定有點迷惑,設計手冊上我實在是沒有找出答案,。我們做的工程是在下面焊了三個三角鐵,,反射板再焊到三角鐵上。比較丑,。不知各位牛人是怎么做的,?
請問關于沉淀池混凝,我廠是平流沉淀池,加藥是聚合氯化鋁.原水濁度一般都在10度左右,請問加藥點是在一泵管道上還是在沉淀池進水口.在哪處絮凝效果和沉淀效果可能好一些!!我廠是平流沉淀池,有折板反應區,加藥也只加PAC,PAC加到反應區進口,出廠水一般在0.5度左右.問題是在沉淀池出水處礬花明顯,沉淀池進口濁度和出口相差不大,總覺得混凝反應時間太短,而且雙閥濾池負擔重,反沖洗水很臟.我廠沉淀池是后來建設的,以前雙閥濾池負擔沒這么重.以下是我摘寫連續檢測沉淀池進出口的濁度:2009.02.10 進:7.28 出:7.012009.02.12 進:6.96 出:6.562009.02.18 進9.26 出:8.162009.03.09 進:10.28 出:8.262009.03.11 進;11.25 出:9.262009.04.11 進:9.68 出:8.212009.04.13 進:8.86 出:7.65按說是不是沉淀池出水濁度是不是要在8度以下的啊!謝謝我前一陣子嘗試了在一泵吸水井加PAC,
我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,池子的各項參數都符合設計規范要求,,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,,漂浮在斜管上方。請教各位高手是什么原因,,,!謝謝
沉淀池施工
沉淀池施工專題,為您提供沉淀池施工相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與沉淀池施工 相關的專業交流討論,,更多沉淀池施工相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題