預應力T梁預制與施工技術方案實例 一,、工程概況
采用PKPM預就歷程混凝土二維設計軟件計算,施工階段應力驗算輸出結果文本方式與圖形方式的不一致,,該以哪個為準呢,。
圖紙簡介: 高層屋頂預應力梁施工圖,16米跨,,包括單跨梁,,連續梁 投稿網友: tanogang 上傳時間: 2013-08-21 圖紙省
一、工程概況: 學校中學部位于上海浦東新區,,由教學樓2.7萬m2,,綜合樓1萬m2以及3幢宿舍樓組成。該工程綜合樓一層為食堂,,二層為籃球館,、網球館,局部為圖書館,、小型影劇院及藝術、舞蹈房,。該部位為3層框架,,由于建筑功能的需要,大梁采用大跨度鋼筋混凝土后張法預應力梁,,且該工程工期特別緊僅4個月,。 二、施工方案的選定 根據綜合樓工程施工圖,,籃球館區域底層結構采用大跨度預應力鋼筋混凝土梁,,而圖書館區域采用多層大跨度預應力鋼筋混凝土梁。根據原設計要求,,預應力梁需逐層張拉,,張拉時其混凝土強度須達到設計值的80%。如滿足設計要求的話,施工支模,、鋼筋綁扎,、澆注混凝土,再養護20天左右,,然后張拉,。這樣施工1層結構達35天左右,3層結構就要105天,,無法滿足業主的工期要求,,也將嚴重影響業主的招生工作。 為此,,對圖書館部分的預應力結構施工進行調整,。經與原設計商定,大跨度鋼筋混凝土預應力梁將由原來的逐層施工,、逐層張拉改為逆向張拉法施工,,即土建砼結構連續施工至3層結構完后,待3層結構達到強度后逐層向下張拉,,達到壓縮工期的目的,。 確定了預應力梁的張拉順序后,土建結
預應力混凝土T梁的分析與設計例子~
預應力混凝土梁施工預拱度設計
1.對于集束的鋼絞線束,,是否允許安裝錨板后,,對鋼絞線進行逐根張拉,如果允許,,對于預應力筋的張拉應注意什么,。2.張拉力設計值,如何換算成油表壓力,。3.如何對波紋管在張拉前進行檢查是否有堵塞,。4.灌漿如果不摻外加劑是否可行。
30m預應力混凝土T梁預制吊裝的施工工藝
1)T梁預制 澆筑T梁混凝土前應嚴格檢查伸縮縫,、護欄,、泄水管等附屬設施的預埋件是否齊全,確定無誤后方能澆筑,。施工時,,應保證預應力管道及鋼筋位置準確。梁端2m范圍的混凝土特別是錨下混凝土局部應力大,、鋼筋密,,應充分振搗密實,嚴格控制其質量,。 為了防止預制梁上拱過大,,預制梁與橋面現澆層由于齡期差別而產生過大的收縮變形差,,存梁期應不超過90天
預應力預留孔采用波紋管成孔,波紋管使用前,,應進行試驗,,合格后方可使用。安裝時,,按設計圖中預應力筋的曲線坐標安裝定位鋼筋,,定位鋼筋間距不大于1米,在起彎點處適當增加,。穿入波紋管,,應將定位鋼筋網片固定在腹板鋼筋上,以防澆筑混凝土時波紋管上浮,。 波紋管之間的連接采用大一號的波紋管,,接頭管的長度為波紋管直徑的5-7倍。 波紋管的定位筋與梁肋鋼筋點焊牢固,,以保證定位鋼筋準確,。 波紋管與梁端錨墊板的連接處及錨墊板壓漿孔采用膠帶密封,防止漏漿,。
預應力梁,鋼絞線施工過程:
40m預應力混凝土T梁計算報告
大跨度預應力井式轉換梁施工