一般來說,,小直徑池子(20m以內)都選擇中心傳動,。但是考慮到施工誤差,,以及力矩,,即使20m以內的池子我一般也都選擇中心傳動,,目前看來都運行良好,。請教:小池子為何都推薦用中心傳動,?用周邊傳動有何不妥,,是否有什么我沒考慮到的因素,?
最近在輻流沉淀池設計中出現了一個問題:根據《給水排水設計手冊》中的計算公式走,,發現污泥斗上部分半徑r1和污泥斗下部分半徑r2不知道怎么選擇?后面的舉例有將上部分半徑r1定成2m,,下部分半徑r2定成1m,。但是不同的池子應該有不同的設計吧?所以想咨詢下,。求助,,求助```
我們水廠在建設過程中遇到一個問題,,加礬泵距離混凝池太遠了,,(由于布局的問題,主要是因為我們水廠建在市中心),,不知道有什么補救的措施,?謝謝。,。,。
這些天看沉淀池設計時就感覺到,看是能用兩方法做,,其實第一種一般設計人員是不會去采用的,,即肯奇理論和泰爾美什費區法,。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了。
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,,一般為80mm,,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m,;3 斜板(管)傾角一般為60°,;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m,;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h,;固體負荷小于150kg/m2•h,。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,,斜板上和斜管內有積泥現象,,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施,。各位覺得這些參數在設計時是否可行,?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,,反沖洗進水管如何布
厭氧沉淀池是個不正式的稱呼,,所以我實在不知道這是什么池子,,沉淀池怎么帶厭氧功能?或者說厭氧池怎么帶沉淀功能,?是不是UASB池?。窟€有,,因為我現在在寫畢業論文,,導師給我的污水處理工藝單元里就有這么一個“序批式厭氧沉淀池”,好嘛,!還要加個序批式,那又是什么池子,?翻書找不著,,網上是有這么個東西,,但什么都沒說,都不知道它的工藝參數怎么設計,,所以特向高手求助,,希望有人能提供些資料,萬分感激,!
請問關于沉淀池混凝,我廠是平流沉淀池,加藥是聚合氯化鋁.原水濁度一般都在10度左右,請問加藥點是在一泵管道上還是在沉淀池進水口.在哪處絮凝效果和沉淀效果可能好一些!!我廠是平流沉淀池,有折板反應區,加藥也只加PAC,PAC加到反應區進口,出廠水一般在0.5度左右.問題是在沉淀池出水處礬花明顯,沉淀池進口濁度和出口相差不大,總覺得混凝反應時間太短,而且雙閥濾池負擔重,反沖洗水很臟.我廠沉淀池是后來建設的,以前雙閥濾池負擔沒這么重.以下是我摘寫連續檢測沉淀池進出口的濁度:2009.02.10 進:7.28 出:7.012009.02.12 進:6.96 出:6.562009.02.18 進9.26 出:8.162009.03.09 進:10.28 出:8.262009.03.11 進;11.25 出:9.262009.04.11 進:9.68 出:8.212009.04.13 進:8.86 出:7.65按說是不是沉淀池出水濁度是不是要在8度以下的啊!謝謝我前一陣子嘗試了在一泵吸水井加PAC,
豎流式沉淀池,挺好用,。但是我對于反射板怎么安裝固定有點迷惑,,設計手冊上我實在是沒有找出答案。我們做的工程是在下面焊了三個三角鐵,,反射板再焊到三角鐵上,。比較丑。不知各位牛人是怎么做的,?
沉淀池的設計資料,,需要各種沉淀池的參數,適用范圍,,優缺點,。不知道有哪位大神有資料,望能資源共享一下,,或者做一下點評回復也可行,,小弟在此先謝謝了
(單選)理想沉淀池與實際沉淀池相比,下列描述錯誤的是【 】 (A)由于紊流的影響,,懸浮顆粒的沉降速度比理想的小,,會導致實際沉淀池效果低于理想沉淀池
最近碰到一個污水改造工程,流程如下:進水-滾筒過濾機-調節池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-達標排放記得斜板(管)沉淀池不宜作為二沉池使用,,原因是活性污泥黏度大,,易因污泥的黏附而影響沉淀效果,甚至發生堵塞斜板的現象,。我問了這個改造工程的設計負責人,,他說斜管沉淀池可以放在好氧池后面當二沉池用,不知道大家都有什么看法,?
我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,,池子的各項參數都符合設計規范要求,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,,漂浮在斜管上方,。請教各位高手是什么原因,,!謝謝
沉淀池表面負荷的問題~! 一般 按 設計手冊上 只給了 一個數值范圍 我想問的是 這個范圍太廣泛 究竟我要怎么取呢,? 比如 范圍 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 還是 2.0 好呢,? 這個就是很模糊了。,!還有就是前后兩個沉淀池 這兩個池子的取值又應該是怎么樣的呢,?
我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙
想請教各位,沉淀池顆粒去除率計算公式(甘布公式)推導中,,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,這里面Ui/U0*Pi沒懂具體表示什么意思,,如果也表示去除率,,那么跟Ei有什么不同
對于污水處理廠、站,,混凝沉淀是物化單元的主要設施,,混凝沉淀運行的好壞直接影響污水處理的效果和后續生物單元的處理負荷,那么如何選擇正確的混凝沉淀型式和藥劑尤為關鍵,,大家談談你所了解的混凝沉淀型式都有哪些,,藥劑的選擇和搭配有哪些好的經驗?
沉淀池出水經溢流槽收集后通過管道流向清水池,請問管道的尺寸因該怎么確定,?流量100m?/h的情況下DN300的管道是否能滿足要求,?應該怎么計算?
沉淀池的結構及工作原理視頻
各位同仁,現在手頭有一個電廠的小型沉淀池,,主要用來澄清,、沉淀沖洗道路廢水(主要是煤)。查看了現有的圖籍,,那些沉淀池都是大型的,,只有“鍋爐見溫沉淀池”還類似。計劃做兩個4m×6m,、一個2m×3m的沉淀池,,不知道誰有這樣的資料沒,?謝謝了