想請教各位,,沉淀池顆粒去除率計算公式(甘布公式)推導中,,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,這里面Ui/U0*Pi沒懂具體表示什么意思,,如果也表示去除率,,那么跟Ei有什么不同
對提高斜管沉淀池的效率的分析
有個問題估計提的很愚笨,請大家誤見笑:理想沉淀池中,,當Ui Uo)顆粒沉淀到底才叫去除,,那么它毫無疑問有去除率??墒钱擴i
我單位運行的是折板絮凝池+平流式沉淀池,,從長江中抽取原水。近年來,,受長江水源富營養化影響,,池中青苔滋生嚴重。想請問各位大俠,,如何處理這討厭的青苔,。
最近在做斜板管沉淀池設計,查找了一些理論計算公式后發現,,原水中SS濃度對沉淀效率有很大影響,,但始終沒有找到相關理論計算或說明,希望這給排水在線得到各位高手的指點和交流
大家好,我從事給排水維護工程,在污水處理中經常碰到出水水質不過關,如沉淀池浮泥過多,請問如何處理,是何原因造成?謝謝.
答:SS去除率低的原因可能是以下幾種中一種或幾種: ① 工藝控制不合理:1)水力負荷太大;2)水力停留時間太短,。 ②
我廠用的是威立雅的生物濾池+高效沉淀池技術,,日處理20萬立方,由于我廠的上游是一家AB法工藝出水的二級污水廠,,考慮C/N比對微生物的原因,,因此我廠的進水順序是先進生物濾池再進高效沉淀池。目前遇到一個問題,,濾池出水SS一般已經在10以下,,進入高效沉淀池后進入UV消毒器 ss反而提升了,有時候可以到14左右,,藥劑的投加量也是燒杯試驗確定的投加量,,后期也調整過,目前的問題就是高效沉淀池去除ss的效果非常不好,,麻煩各位前輩指點以下,,該怎么解決這個問題。我們pam投加率在0.7mg/l pac投加率16ma/l.最近我們取水樣也觀察了以下,,明顯感覺出水里有類似繁花狀的絮體,,我們也懷疑是不是還是藥劑投加量的原因,,或者排泥時間頻率不夠?
我記得曾經看過這方面的資料,,好像是說,,沉淀效率只與污泥懸浮層有關,而與停留時間即依據此算出的中心管的長度無關,。我現在又找不到這方面的資料,,各位高手能否提供一點建議。
目前正在做一個印刷線路板的廢水處理,做了個混凝反應池,,但不清楚對這種廢水的COD的去除率大概是多少,?請做過這類廢水的大哥們指點。
沉淀效率為什么是懸浮物的表觀去除率請問: 為什么說用沉淀柱試驗直接測得的沉淀效率E是懸浮物的表觀去除率,?應該怎么理解,? 跟總去呈怎么區分?
我做的過程是如下:豎沉池的E是40%,,則u0=1.2 改為斜管沉淀池后,面積增加4倍,,變為原?倍,,則新u0=1.2/5=0.24.大于0.24的全去除,75% 小于0.24的部分去除,,0.2/0.24x15%+0.1/0.24x10%=16.7% 選B但是如果按梯形面積法,1/0.24[(0.24+0.2)/2x15%+(0.2+0.1)/2x10%]=20% 選C兩個疑問:1)沉淀面積到底是原來的5倍還是4倍,? 2)什么時候用梯形面積法,?什么時候用簡化法?
沉淀池的設計資料,,需要各種沉淀池的參數,,適用范圍,優缺點,。不知道有哪位大神有資料,,望能資源共享一下,或者做一下點評回復也可行,,小弟在此先謝謝了
混凝沉淀可以去除分子和膠體態的物質,而氨氮指的是氨根離子,,那混凝沉淀法可以去除氨氮嘛,,看到有的文獻說混凝沉淀對氨氮的去除率多高多高,感到不可思議,。請各位指教
(單選)理想沉淀池與實際沉淀池相比,,下列描述錯誤的是【 】 (A)由于紊流的影響,懸浮顆粒的沉降速度比理想的小,,會導致實際沉淀池效果低于理想沉淀池
沉淀池的結構及工作原理視頻
沉淀池出水經溢流槽收集后通過管道流向清水池,,請問管道的尺寸因該怎么確定,?流量100m?/h的情況下DN300的管道是否能滿足要求?應該怎么計算,?
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定,。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,,一般為80mm,本條規定為80~100mm,;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m,;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,,本條規定為0.7~1.0m,;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m,。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h,;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求,。根據國內生產實踐經驗,,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,,本條規定應設沖洗設施,。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少,?另外想問下反沖洗強度如何確定,,反沖洗進水管如何布
厭氧沉淀池是個不正式的稱呼,,所以我實在不知道這是什么池子,,沉淀池怎么帶厭氧功能?或者說厭氧池怎么帶沉淀功能,?是不是UASB池?。窟€有,,因為我現在在寫畢業論文,,導師給我的污水處理工藝單元里就有這么一個“序批式厭氧沉淀池”,好嘛,!還要加個序批式,,那又是什么池子?翻書找不著,,網上是有這么個東西,,但什么都沒說,都不知道它的工藝參數怎么設計,,所以特向高手求助,,希望有人能提供些資料,萬分感激,!
沉淀池表面負荷的問題~,! 一般 按 設計手冊上 只給了 一個數值范圍 我想問的是 這個范圍太廣泛 究竟我要怎么取呢,? 比如 范圍 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 還是 2.0 好呢? 這個就是很模糊了,。,!還有就是前后兩個沉淀池 這兩個池子的取值又應該是怎么樣的呢?