火災自動報警規范:建筑物中對于屬二類性質,,1.丙類生產廠房;需要設火災報警系統,,但建規中僅對部分丙類生產廠房涉及火災自動報警,在設計中如何取舍,?
規范:多層中每層建筑面積超過3000平米的百貨樓.商場為一級保護對象,請問3000平米指大空間嗎?多個小開間(100~500)平米聯體三層(戶內設樓梯)單層超過3000平米算不算? 多層中設有空氣調節系統的辦公樓為二級保護對象,只設有風機盤管系統的集中空調辦公樓算不算? 實際許多工程均未做,對否?請指教,。
:) 火災自動報警施工及驗收規范
10.2.1 火災自動報警系統的傳輸線路應采用穿金屬管,、經阻燃處理的硬質塑料管或封閉式線槽保護方式布線。10.2.2 消防控制,、通信和警報線路采用暗敷設時,,宜采用金屬管或經阻燃處理的硬質塑料管保護,,并應敷設在不燃燒體的結構層內,且保護層厚度不宜小于30m想問一下大家,。消防控制,、通信和警報線路是2.1條火災自動報警系統中的一部分嗎?,?有什么區別?。?/p>
民用建筑電氣設計規范第24.2.2.2條第三例規定,,一類高層建筑地下室,,地下車庫及多層建筑的底層汽車庫(超過25臺),必須裝設火災探測器,。但是在《汽車庫修車庫停車庫防火規范》中車庫的分類以車輛臺數來定,,50臺以下為四類車庫。并且沒有規定四類車庫要做設火災探測器,。那就是說一類高層中,,汽車庫臺數小于50臺時不需要做火災探測器。這不是矛盾嗎,?
火災自動報警系統設計規范
火災自動報警系統施工及驗收規范
火災自動報警系統設計規范. 看看有沒有用,?
許多火災自動報警圖紙中,,系統圖中與廣播連接的有信號線,、電源線、廣播線,,而平面圖中,,與廣播連接的只畫出了廣播線,沒有信號線,、電源線,,這種畫法正確嗎?請指教,,謝謝!
火災自動報警驗收規范(2007版)
中華人民共和國國家標準火災自動報警系統施工及驗收規范GB 50166—92主編部門:中華人民共和國公安部批準部門:中華人民共和國建設部施行日期:1993年7月1日 第一章 總 則 第1.0.1條 為了提高火災自動報警系統的施工質量,,確保系統正常運行,防止和減少火災危害,,保護人身和財產安全,,制訂本規范。 第1.0.2條 本規范適用于工業與民用建筑設置的火災自動報警系統的施工及驗收,。不適用于生產和貯存火藥,、炸藥,、彈藥、火工品等有爆炸危險的場所設置的火災自動報警系統的施工及驗收,。 第1.0.3條 火災自動報警系統的施工,,必須受公安消防監督機構監督。系統在交付使用前必須經過公安消防監督機構驗收,。 第1.0.4條 火災自動報警系統的施工及驗收,,除執行本規范外,尚應符合國家現行的有關標準,、規范的規定,。
看看對大家有沒有:kiss: 用
火災自動報警設計規范2008.pdf
新規范規定:火災自動報警系統可用于人員居住和經常有人滯留的場所、存放重要物資或燃燒后產生嚴重污染需要及時報警的場所,。這里用的是“可”字,,那什么場所必須設置火災自動報警系統?比如多層住宅,,是人員居住場所,,難道也要裝火災報警?
今天看一個火災自動報警的圖集,,跟消防有關的配電箱都有一根從控制室到配電箱的控制線,,而非消防配電箱則沒有控制線,只有控制模塊,,我就疑惑了,,消防時非消防電源不是消控中心切除嗎,,還是說模塊接收到信號,,分勵脫扣器就強制切除,求大俠指教,,謝謝
在看火災自動報警的系統圖時,,發現有些需要連接模塊,,有些就直接連接總線,為什么呢,?什么情況下就需要模塊什么情況又不需要呢,?模塊在這系統當中充當什么樣的作用呢?
在看火災自動報警的系統圖時,,發現有些需要連接模塊,,有些就直接連接總線,為什么呢,?什么情況下就需要模塊什么情況又不需要呢,?模塊在這系統當中充當什么樣的作用呢,?
各位前輩好,本人系菜鳥,,在學習消防工程安裝造價工作,,四川定額中,模塊分為單輸出和多輸出模塊,,在火災自動報警系統中涉及的模塊有:控制模塊,、輸入監視模塊、驅動模塊,、電話模塊,、輸入模塊、輸出模塊,、輸入輸出模塊,,把小菜搞糊了,不知道哪些名稱是同一種模塊,,更搞不清楚哪些屬于單輸出,,哪些屬于多輸出,懇請前輩們指點小菜迷津,。先謝謝了,!
做2010年的專業知識,,上午第68題,答案如果按50116-98版,,那就只有選項D是正確的,,但是按2008版,就能選A,。A選項的內容是:設置火災自動報警系統的場所,,應設置火災警報裝置。50116-98里是說,,未設置火災自動報警系統的場所,,應設置火災警報裝置。民規2008是說,,設置火災自動報警系統的場所,,應設置火災警報裝置。50116-2008版里的意思,,也是和民規一樣,,但是現在我知道的是20116-2008并未正式實施,也就是說98版是現行版,,但是連注冊考試都按新版出題了,?還是說這道題考的是民規,,我不用按國標?通常當民規和國標不一致時,,應該以國標為準呀請問大家考試是查98的現行版,,還是查未實施的2008版?另外大家對這道題的A選項怎么看,?
“《建筑設計防火規范》GB 50016--2006 11.4.1 3 任一層建筑面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的制鞋,、制衣、玩具等廠房,;”要上“火災自動報警”,。本人現有一丙類廠房,主要經營鋁塑窗加工,,面積5126平方,,現有疑問是否上“火災自動報警”,給排水及暖通專業不上噴淋及機械排煙,,現按照上述規范條文,,光考慮建筑面積,應上“火災自動報警”,,但考慮“制鞋,、制衣、玩具等廠房”,,施工廠房不屬于該條文類型制鞋,、制衣、玩具性質的廠房,,條文解釋也沒有具體說明,,現在很疑惑,應該怎樣去理解,。求大師指點,。
火災自動報警規范中
火災自動報警規范中專題,為您提供火災自動報警規范中相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與火災自動報警規范中 相關的專業交流討論,更多火災自動報警規范中相關內容請?jiān)L問