一、消防栓的種類a.雙閥雙出口消火栓 室內消火栓是安裝在建筑物內消防管網上,,向火場提供水的帶有閥門的接口,。是工廠、倉庫,、高層建筑,、及船舶等室內固定消防設備,用于撲救建筑物內的火災,,通常安裝在消火栓箱內,,與消防水帶和水槍等配套使用。b. 旋轉消火栓旋轉消火栓是栓體可相對于與進水管路連接的底座水平360o旋轉的室內消火栓,。它具有栓體與底座相對旋轉的特點,,因而可以在超薄箱體內安裝,使得箱體減薄成為可能,。當消火栓不使用時,,可將栓體出水口旋轉至與墻體平行狀態,即可關閉箱門,;在使用時,,將栓體出水口旋出與墻體垂直,即可接駁水帶,,便于操作,。c.地下消防栓地下消防栓是一種室外地上消防供水設施。用于向消防車供水或直接與水帶,、水槍聯接進行滅火,、是室外必備消防供水的專用設施。安裝于地下,,不影響市容,、市通。由本體,、彎管,、閥座,、閥瓣、排水閥,、閥桿和接口等零部件組成,。地下消火栓是城市、廠礦,、電站,、倉庫、碼頭,、住宅及公共場所必不可少的滅火供水裝置,。尤其是市區及河道較少的地區更需裝設。產品的
新科空調售后電話家用空調一旦發生故障,用戶可先進行常規診斷,,以期恢復使用,。若還不能恢復正常使用的話,就應該請專業維修人員進行空調維修,,切不要自己隨意動手,以免發生危險意外,。 當空調無法運行時 先檢查電源是否有電,,電壓的范圍是否在220V±10%之內;再檢查遙控器內電池是否有電(可觀察液晶顯示是否清晰),;接著看設定參數是否正確,,如運行狀態、廟宇溫度等,;最后檢查內機附近有無電磁干擾,。 當空調滴水、漏水時 先檢查排水管是否扭曲,、壓扁,,是否破裂;二是看排水管出口是否浸在水中,,正確的應該是露出于水面上,;三是看室內外連接管包扎是否完整,有無外露部分,。如發覺室內銅管有結露現象,,可用隔熱性能好的材料包扎。 當空調冷量不足時
消防安全檢查的內容及檢查方法一,、消防安全檢查的頻次<
剛解除干掛石材外墻施工,發現外墻內嵌的消防栓 處的 干掛石材施工不是很好,,想問下大家在這里是怎么做的,?我這里是做暗門(石材),周邊打膠,,感覺以后起火了,,開啟這個門不是很方便。不知道有沒有更好的方法,?,?? (本人不懂哈,,也不知道有這方面的圖集沒)希望大家多傳點資料學習學習
本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 編輯 我所在的小區有一個消防栓平時不漏水,,不過每當市政停水或給水不正常(水壓?。┚吐┧稍冞^工程師,,他們說這種消防栓設計就是這樣子,,但是不知道專業名稱叫什么,請問一下專家們,,這種消防栓學名叫什么,?有沒有具體的資料?學習……感謝……膜拜……ps:查過一下,,漏水的那個部位好像叫做泄水口
這兩天在研究關于消防系統對消火栓用消防泵的監控問題,,看了最新的10D303-2~3,常用電機控制圖,,發現疑問1,。對消火栓用消防泵一用一備,消火栓用消防泵兩用一備的系統,,消防系統對其輸出幾個控制信號,;個人覺得應該一個控制信號就可以了,管你是兩用一備,,還是一用一備,,這是泵控制的協調問題;可是我發現我們在做的許多項目中都是一個泵一個控制信號,,不明白,??,?,?,?2。規范中要求返回工作狀態和故障狀態,;這是兩個信號的意思(即相對于消防系統來說是兩個輸入信號)嗎,?個人覺得只需給出各個泵的工作狀態即可(即一個泵給出一個信號即可)3.消防水池的液位報警需要采集,看D303-2~3,,常用電機控制圖時發現消防控制室是從消防泵控制箱采集的.為什么不是直接從水池采集啊請大家說說對其是怎樣監控的,,共同進步。,。,。。,。
現在在做一個新規劃的建筑區,,共19棟私人住宅,平均都在2-3層,。這樣一片住宅應該怎么確定消防栓數量,。還需要提供什么數據才能確定?
我看過有關例題,,最不利環路的立管流量是末端兩層(即兩個)的消防栓水量加起來,,其它立管流量取一個消防栓的用水量,請問一下是這樣嗎,?
本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,,望大家指點:1。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,,是否要設置水接合器,是否要接到室內消防加壓水泵上,。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,,為什么,而我在書上看到水帶的長度是120米,。 望大家給本人指點以下,。謝謝
請問,,雙出口消火栓一般用在什么場合啊,,?(我在小高層很短的走廊里用過)是不是一般以單栓的優先選用???有沒有規范明確規定的啊,?雙出口是不是可以當作2股水槍的?。恐x謝了,,回答對的獎勵,!
我做的一棟廠房的消防,層高為6.5米.水帶長25米,水帶直徑65,噴嘴口徑19,要兩個消防栓同時使用.每個栓5l/s.請問保護半徑是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充實水柱長度)結果審查中心說我的保護半徑達不到28米,請問大家是怎么回事.
某高層建筑裙樓,其首二層為車庫,,面積為9000平方米,,三至二十層住宅,請問首層部分的消防栓連通管是沿樓板敷設好還是埋地敷設好,。
《高規》P170說:經過訓練的消防隊員能承受的水槍最大反作用力不應超過20Kg,。當充實水柱長度為17m時,水槍口的壓力為3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水槍的反作用力為20.13Kg,,約等于20Kg,。下面以充實水柱為17m計算此時的栓口動壓?!逪q=qxh2/B,,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是說,當栓口的動壓為39.91m時,,充實水柱長度為17m,,此時,消防隊員已經不能承受水槍的反作用力了,。為何規范上要求出水壓力大于50m時才應設減壓措施,?? 請問各位高手,,此計算分析有何錯誤,? 若沒有,那各位設計栓前減壓板孔時是當壓力大于多少時設置的,?還有個小問題,,計算消防栓口的動壓時,根據最不利點計算出各消防栓口的動壓,,選好泵后,,還須根據泵的揚程反算出各消防栓口的動壓么(主要是確定從哪層開始加減壓板孔,剩余壓力為多少)?
一個六層的集體宿舍,長54.2米,寬18.2米,高20.7米.中間為走廊,離兩端7.8米為樓梯(共兩個),一層設三個消火栓夠了嗎?即中間一個,兩個樓梯各一個.感覺四個角落的房間的最遠點有點勉強,但是如果設四個有點多而且位置也不是很好確定,這樣子的建筑消火栓的保護半徑為多少比較合適.請行家給點意見!
請問各位前輩當一個建筑物內沒有消防報警控制系統時,消火栓的手動報警按鈕該連接到什么地方???消火栓的控制箱配置都有哪些要求呢?謝謝
高規規定,,應有兩股充實水柱同時到達室內任何一點,,同時又規定不高于24米的裙樓的消火栓的距離不大于50M,高層主體的消火栓的距離不大于30M,,如果按兩股水柱算的話,,那么兩個消防栓之間的距離大概為22米左右,對裙樓也是如此,,但對于不大于50M的規定好像又相差太遠了點,,那么在設計中低層建筑和裙樓的消火栓距離取30米可不可以呢,,有那個大蝦用過30米以上的距離又通過審圖了嗎,?請指教,謝謝
本人新手,請問下各位大大剪力墻模板的垂直度檢查方法步驟和原理,,最好還有梁模板的水平度和垂直度,,能詳細點最好,萬分感謝啦,,新手,,沒搞過,還沒人教,,希望大家能教教我~~
消防栓檢查方法
消防栓檢查方法專題,,為您提供消防栓檢查方法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防栓檢查方法 相關的專業交流討論,,更多消防栓檢查方法相關內容請訪問