隨著經濟技術的發展,,高大空間建筑物內的滅火系統大多采用與火災探測器聯動定點撲救的自動尋的消防水炮裝置,。該系統無論在施工工期,、勞動力投入,、安全防護,、滅火實際效果等方面都有著傳統消防噴淋不可比擬的優勢,。下面就簡單總結一下它安裝方法,。
什么是廚房自動滅火系統什么是廚房自動滅火裝置什么是廚房自動滅火設備以往的廚房滅火系統是指針對廚房建筑物本身的滅火保護系統,最常見的是煙感,、溫感探測系統和水噴淋系統等,。由于廚房火災多起因于灶臺用火失控,引燃集油煙罩和排煙管道內的油垢釀成難以撲救的通天大火,。因此,,廚房的熱廚加工設備(灶臺181集油煙罩6982排煙管道5119廠家)就成為廚房內的重點保護對象;而針對廚房熱廚加工設備實現局部重點滅火保護的系統稱為廚房烹飪設備自動滅火系統,。它與廚房滅火系統是保護對象不同的兩個相互獨立,,互不干擾的滅火保護系統。 CMJS型廚房自動滅火裝置的工作原理 1,、廚房灶臺油鍋溫度達到360-366℃時,,油鍋里的油開始自燃,短時間內溫度達到400℃以上,。當燃燒的火焰產生巨大的熱量使煙罩內溫度升高到183℃時感溫探測器斷開,,從而啟動廚房設備滅火裝置,。 2、裝置自動啟動同時,,驅動氣瓶內氣體通過減壓裝置瞬間推動藥劑通過霧化噴頭噴射到油鍋及煙
一個大空間自動消防炮滅火視頻
干粉滅火劑是干燥且易于流動的微細粉末,,由具有滅火效能的無機鹽和少量的添加劑經干燥、粉碎,、混合而成微細固體粉末組成,。它是目前在消防中得到廣泛應用的一種滅火劑。除撲救金屬火災的專用干粉化學滅火劑外,,干粉滅火劑一般分為BC干粉和ABC干粉兩大類,;現在國內消防企業又研發了一種超細干粉滅火劑,由于粒徑小,,可以類氣體釋放于空間,,在該項核心技術上,一些消防企業開發出超細干粉系列自動滅火產品,,使干粉滅火產品的應用范圍和技術含量得到了拓寬和提升,,成為國內替代“哈龍”的一個產品方向。 干粉滅火劑主要通過在加壓氣體作用下噴出的粉霧與火焰接觸,、混合時發生的物理,、化學作用滅火。另外,,還有部分稀釋氧氣和冷卻的作用,。 自動滅火裝置(滅火器)是由筒體、壓力表,、噴嘴等部件組成,借助壓力將所充裝的滅火劑噴出滅火的器材,。干粉自動滅火裝置和滅火器的種類很多,由于干粉滅火裝置使用范圍廣泛,,筆者所在的消防工程公司使用過多種干粉滅火裝置,,在設計自動消防工程中積累了一
最近接觸兩個項目,消防給水系統消防泵房分別設置室內消火栓泵,、室外消火栓泵及噴淋泵,,均為一用一備。圖紙審核過程中發現沒有設置自動巡檢裝置,。經與設計人員溝通,,對方回復,根據規范《民用建筑電氣設計標準》GB51348-2019第13.7.7條,,不用設置自動巡檢柜,。 查找《民用建筑電氣設計標準
更多自動噴水滅火裝置資料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=31&firName=%u6D88%u9632%u8BBE%u5907%u4E0E%u5668%u6750&secclass=3894&secName=%u81EA%u52A8%u55B7%u6C34%u706D%u706B%u88C5%u7F6E自動噴水滅火系統是世界上最廣泛的固定滅火系統,在高層建筑中已得到廣泛的應用。它利用固定管網,、噴頭能自動作用噴水滅火,,同時發出火火警信號的滅火系統。利用火災時產生光,、煙或燃燒時的生成物(探測器作用),、熱(直接作用或探測器作用)等信號傳感而自動啟動,將水有效地灑向著火區域,,控制火勢的蔓延和撲滅火災,。它即有探測火災并報警的功能,又有噴水滅火控制火災發展的功能,,它是一種可靠性高,,穩定性及好的安全可靠的滅火裝置。自動噴水滅火系統效率高,,用水量小,,水漬損失少,又能及時有效地發現和撲救火
共有三次探測,誤報幾乎為0,首先紅外線探測,,接著炮頭水平360探測,再次炮頭上下90探測,精確的找到火源,角度隨其自動補償和噴柱狀或霧狀水也是自動,可三種操作方式:1.全程自動.2.中控室人工遠程電控.3.現場人工.我的手機13401159925張
最近做一個四星級賓館裝飾設計供15層,,其中13-15層為大空間網球場帶中央空調,,凈高有9米,原設計采用自動噴淋滅火系統,,但網球場施工方和業主堅持不做自噴,,觀點是天花頂不能安裝噴頭,也沒見過網球場設自噴的,,因此非常爭議。作為設計人堅持規范要求做,,請有經驗的大師指點可否不設,,其次想改采用大空間的自動滅火裝置,也請指導或上傳圖紙,,在次表示感謝,。
最近在做臨高壓系統自動消防炮,,對于里面的消防泵的啟泵控制有點不太明確,。 根據《08S208 室內固定消防炮選用及安裝》P32消防泵的啟動應該是由控制臺和主機啟動的。 但是根據《CECS 245-2008 自動消防炮滅火系統技術規程》5.4.4消防泵的啟動由穩壓泵控制,。
秋高氣爽正是出游的好時節,,人多的地方稍有不慎便會釀成火災。因此,,秋季消防更應該提高警惕,。而水滅火系統在消防中占據著重要的地位,,但由于水泵的長期擱置導致水泵銹死嚴重,出現災情是水泵無法啟動,,火情蔓延給人民生命和財產安全帶來極大的損失,。 消防巡檢設備具有主回路巡檢及消防設備無壓巡檢兩部分組成,可完成對主控回路及水泵的低速自動巡檢,。 消防系統無消防命令且各消防控制設備系統開關置于自動狀態時,,可對消防泵做自動巡檢運行。自動巡檢周期
為了合理地設計固定消防炮滅火系統,,減少火災損失,,保護人身和財產安全,制訂本規范,。本規范適用于新建,、改建、擴建工程中設置的固定消防炮滅火系統的設計,。
請教各位遇到的問題: 1、“餐廳建筑面積大于1000m2的餐館或食堂,,其烹飪操作間的排油煙罩及烹飪部位應設置自動滅火裝置”除了自動噴水外,,那種自動滅火裝置比較合適? 2,、一座16層的建筑,,1~10層為辦公,1~10層每層1200方,,11~16層,,每層500方,頂層為商場,,這屬于幾類建筑呢,?
建筑設計防火規范3.3.3 廠房內設置自動滅火系統時,每個防火分區的最大允許建筑面積可按本規范第3.3.1 條的規定增加1.0 倍,。小弟,,一個丙類單層廠房,二級耐火極限,,面積1W3左右,,檐口高度8M,設有消防水泡,不知道能不能依據上面一條,,使得防火分區擴大一倍,?也就是說消防水泡可以算自動滅火系統嗎?
固定消防炮滅火系統設計規范-2003
自動噴水滅火系統是目前世界上公認的最有效自救滅火方式,,該系統具有安全可靠,,經濟實用,滅火成功率高等優點,。要完成一套具有以上作用特點的自動噴水滅火系統,,需要設計人員全方位理解噴灑設計和安裝規范,從完成的工程調試試驗中不斷總結,,才能使其在滅火時達到良好的使用效果,。 自動噴水滅火系統末端試水裝置是噴灑系統的重要組成部分,通過此裝置可以檢測整個系統運行狀況,,《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084 -2001,,以下簡稱“設計規范”),條文解釋中對此裝置作用做了詳細的詮釋:“為了檢測系統的可靠性,測試系統能否在開放一只噴頭的最不利條件下可靠報警并正常啟動,,要求在每個報警閥的供水最不利處設置末端試水裝置,。末端試水裝置測試的內容,包括水流指示器,、報警閥,、壓力開關、水力警鈴的動作是否正常,,配水管道是否通暢,,以及最不利點處的噴頭工作壓力等?!?但筆者在設計和安裝過程中也發現了規范上述內容有不妥之處,,在這里和大家一起探討。首
一,、系統簡介 自動掃描定位噴水滅火系統是具有一定智能功能的新型自動噴水滅火系統,,該系統在工程中的應用是對現有的自動噴水滅火系統控滅火方式的一種補充和完善,。該系統采用了計算機技術,,使系統具有較高的自動化程度,當火災發生時系統可對監控范圍進行探測并立即反應,,經電腦分析,、判斷、確認后啟動系統噴水 二,、適用范圍 自動掃描定位噴水滅火裝置是快速高效的新型滅火設備,。適用于國內外高架建筑、大型體育館、倉庫,、大跨度廠房,、商場、舞廳,、檔案館,、文物館等自動噴灑系統不利于發揮作用和一些不具備安裝自動噴灑系統的場所。 三,、工作原理及系統組成 系統主要由消防水箱,、水泵、給水管網,、電控線路,、系統附件及自動掃描定位噴水滅火裝置組成(見系統安裝
自動消防炮滅火裝置
自動消防炮滅火裝置專題,為您提供自動消防炮滅火裝置相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與自動消防炮滅火裝置 相關的專業交流討論,,更多自動消防炮滅火裝置相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度