一、消防栓的種類a.雙閥雙出口消火栓 室內消火栓是安裝在建筑物內消防管網上,,向火場提供水的帶有閥門的接口。是工廠,、倉庫、高層建筑,、及船舶等室內固定消防設備,,用于撲救建筑物內的火災,通常安裝在消火栓箱內,,與消防水帶和水槍等配套使用,。b. 旋轉消火栓旋轉消火栓是栓體可相對于與進水管路連接的底座水平360o旋轉的室內消火栓。它具有栓體與底座相對旋轉的特點,,因而可以在超薄箱體內安裝,,使得箱體減薄成為可能。當消火栓不使用時,,可將栓體出水口旋轉至與墻體平行狀態,即可關閉箱門,;在使用時,,將栓體出水口旋出與墻體垂直,即可接駁水帶,,便于操作,。c.地下消防栓地下消防栓是一種室外地上消防供水設施。用于向消防車供水或直接與水帶,、水槍聯接進行滅火,、是室外必備消防供水的專用設施。安裝于地下,,不影響市容,、市通。由本體,、彎管,、閥座、閥瓣,、排水閥,、閥桿和接口等零部件組成,。地下消火栓是城市、廠礦,、電站,、倉庫、碼頭,、住宅及公共場所必不可少的滅火供水裝置,。尤其是市區及河道較少的地區更需裝設。產品的
請問,雙出口消火栓一般用在什么場合啊,,,?(我在小高層很短的走廊里用過)是不是一般以單栓的優先選用啊,?有沒有規范明確規定的?。侩p出口是不是可以當作2股水槍的???謝謝了,回答對的獎勵,!
請問消防卷盤的厚度是多少,能裝得下消防卷盤的消防栓箱最少厚度是多少,?650*950*180的箱子能裝得下消防卷盤嗎,?
多禾試驗(doaho?)高低溫沖擊箱因為能夠快速鑒定產品在不同溫度沖擊后的性能,所以幫很多廠家節省了大量的時間,。而現在也有很多廠家因為這款試驗設備的便利而選擇購買,,不過這款設備本身還是有一定危險性的。雖說大部分試驗設備都有安裝安全保護措施降低安全事故的可能性,但是在使用過程中我們需要注意,,因為操作失誤很有可能引發事故發生,。而小編為了讓大家能夠更加方便的使用,總結了一下安全使用的方法,。 1.在安裝高低溫沖擊箱時一定要確保外殼接地,,如果設備不進行接地的話一旦設備漏電則就可能威脅操作人員的安全。 2.在設備沒有安裝好之前不可擅自開機運行,。 3.當設備測試發熱試驗樣品時,,試驗樣品的控制電源必須要
眾所周知消防泵是消防系統的有機組成部分,而且在我們的生活中有非常重要作用,,這樣了解關于消防泵的知識就非常有必要,,但是相當多的人對于深層次的設備卻是知之甚少,那么現在我們就一起去了解更多的關于消防泵的知識,,從而做到心中有數,。
1、系統安裝后當年冬季不啟用,,如室內溫度低于5℃,,應將本系統中的水用空壓機全部吹出,以防系統受凍,; 2,、初次供暖(運行調試)應在該公司技術人員指導下進行,未經調試嚴禁投入使用,; 3,、低溫熱素板輻射采诺統的供水溫度宜采用35-50℃,不宜超過60℃,,供熱系統的工作壓力不超過0.8MPa,; 4、用戶每年冬季啟用地熱采诺統時,,一定要嚴格按照規定的加熱程序循環漸進,不能一步升溫到位,; 5,、用戶可在每年在使用前清洗分水器前端的過濾器,以保證水管的清潔,,防止管路堵塞具體方法如下:首先關閉連接導管的進,、回水閥門,然后打開過濾器,,取出過濾網并清洗干凈,,檢查過濾網有無破損、堵塞,如有損壞,,應換上同規格的過濾網,,按原樣裝好即可; 6,、地暖系統在開始供水或使用過程中,,管道中可能積存空氣,影響采暖效果,,這時可打開分,、集水器的放氣閥,將氣體排出,,方法和傳統供熱相同,; 7、鋪設在地面下的地暖管距地板面僅約3-4cm,,砸碰,、敲擊地面容易傷及地暖管,因此鋪設地暖管道的地面嚴禁敲砸,、撞擊等,,嚴禁在地面上楔入任何尖銳物,以防損壞地暖管,。嚴禁
最近我施工的工程遇到一個雙閥雙出口的消防栓箱,,但消防箱的玻璃門不管安裝在哪個方向,都與栓口矛盾,。打開門有一個栓口始終是被阻擋的,。后來質監站也提出了這個問題,需要整改,。我當時超級困惑,。沒有辦法解決啊。我花時間想了想,,消防箱是用作消防時使用的,,平時是用不著的,那門就不用打開,,況且平時也是鎖起來的,,當火災發生時候,我們沒有鑰匙打開消防箱的,。消防隊伍來時一般直接打破玻璃接水龍帶,。抓緊給領導匯報了一下,所以后來我們也就沒有整改了,。想想這個質監站沒有經驗啊,,差點搞的我也沒有經驗了,。哈哈僅供參考
剛解除干掛石材外墻施工,,發現外墻內嵌的消防栓 處的 干掛石材施工不是很好,想問下大家在這里是怎么做的,?我這里是做暗門(石材),,周邊打膠,感覺以后起火了,,開啟這個門不是很方便,。不知道有沒有更好的方法?,?,? (本人不懂哈,也不知道有這方面的圖集沒)希望大家多傳點資料學習學習
圖紙簡介: 本圖為消防設備中消防栓箱示意安裝大樣圖,,圖紙包括消火栓箱平面,、立面及材料表。消防箱示意安裝圖及安裝尺寸外形圖等,。 投稿網友: seven7love 上傳時間: 2014-06-16
一,、 消防工作方針: “預防為主,,防消結合”;消防工作,,包括防火與滅火兩個方面,。
《高規》P170說:經過訓練的消防隊員能承受的水槍最大反作用力不應超過20Kg。當充實水柱長度為17m時,,水槍口的壓力為3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水槍的反作用力為20.13Kg,,約等于20Kg。下面以充實水柱為17m計算此時的栓口動壓,?!逪q=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是說,,當栓口的動壓為39.91m時,,充實水柱長度為17m,此時,,消防隊員已經不能承受水槍的反作用力了。為何規范上要求出水壓力大于50m時才應設減壓措施,?,? 請問各位高手,,此計算分析有何錯誤? 若沒有,,那各位設計栓前減壓板孔時是當壓力大于多少時設置的,?還有個小問題,計算消防栓口的動壓時,,根據最不利點計算出各消防栓口的動壓,,選好泵后,還須根據泵的揚程反算出各消防栓口的動壓么(主要是確定從哪層開始加減壓板孔,,剩余壓力為多少),?
某高層建筑裙樓,其首二層為車庫,,面積為9000平方米,,三至二十層住宅,請問首層部分的消防栓連通管是沿樓板敷設好還是埋地敷設好,。
有那位朋友用過瓦勃氏呼吸儀測過有機物的呼吸曲線,?我有一些疑惑至今不得解答,能否幫忙解答:三通何時關閉,?測微生物呼吸曲線與測酶是否一樣,?謝謝!
本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,,望大家指點:1,。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,是否要設置水接合器,,是否要接到室內消防加壓水泵上,。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,為什么,,而我在書上看到水帶的長度是120米,。 望大家給本人指點以下。謝謝
我做的一棟廠房的消防,層高為6.5米.水帶長25米,水帶直徑65,噴嘴口徑19,要兩個消防栓同時使用.每個栓5l/s.請問保護半徑是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充實水柱長度)結果審查中心說我的保護半徑達不到28米,請問大家是怎么回事.
找了一點資料,大家看一下,也許對各位有幫助.導電膏又稱電力復合脂.可在-60到200度保持狀態.耐酸堿,潮濕和各種惡劣環境.特別適合戶外.可用與動靜連接點,保護接觸面不氧化,有滅弧作用,在電氣設備的連接點,涂抹導電膏有很多好處.
HijackThis是一款功能強大的查毒,、殺毒輔助工具,,能快速掃描系統進程、啟動項目,、IE工具欄和菜單,、系統服務等多個系統項目,并提供修復功能,,幫助你快速把可疑程序抓出來,,并根據你的要求進行修復?;旌瞎ぞ呦涮峁┻M(jìn)程管理器,、刪除系統服務,、強制刪除文件、ADS流掃描器等功能,。對于檢測修復病毒,、木馬或其他程序對系統的惡意更改非常有效,甚至可以在沒有殺軟的情況下輔助你清除灰鴿子等木馬程序以及一些殺軟也檢測不到的惡意程序,。下載地址:http://fjds.bokee.com/inc/HijackThis.exe使用方法:介紹:作者M(jìn)erijn,,這是一個非常有用的檢測掃描工具,主要用于掃描顯示系統當前進程,、啟動項信息,、BHO(Browser Helper Object)、ToolBar(瀏覽器工具欄),、DPF(Downloaded Program Files)等信息,,并且具有修復功能,對于發現病毒等有害程序有很大幫助,,尤其是在發現/修復瀏覽器劫持方面有很大作用,。相關主題:簡單介紹Windows 98