為了合理地設計固定消防炮滅火系統,減少火災損失,保護人身和財產安全,,制訂本規范。本規范適用于新建,、改建,、擴建工程中設置的固定消防炮滅火系統的設計。
固定消防炮滅火系統設計規范-2003
某室內滑雪場所,,因其冷區的低溫環境要求,,且
固定消防炮滅火系統設計規范條文說明
本規范的編制,遵照國家有關基本建設方針和“預防為主,、防消結合”的消防工作方針,,在總結我國消防炮滅火系統科研、工程應用現狀及經驗教訓的基礎上,,廣泛征求國內有關科研,、設計、產品生產,、消防監督,、工程施工單位等部門的意見,同時參考美國,、英國,、日本等發達國家的相關標準條文,最后經有關部門共同審查定稿,。 固定消防炮滅火系統是用于保護面積較大,、火災危險性較高而且價值較昂貴的重點工程的群組設備等要害場所,能及時,、有效地撲滅較大規模的區域性火災的滅火威力較大的固定滅火設備,,在消防工程設計上有其特殊要求。 本規范共分六章,,包括總則
固定消防炮滅火系統設計規范 條文說明 (GB50338-2003)
◆四大滅火系統◆ 濕式系統 ▍種類:閉式自動噴水滅火系統
中華人民共和國國家標準 :kiss: 固定消防炮滅火系統設計規范:kiss: Code of design for fixed fire monitor extinguishing systems
請問消防栓滅火系統每一段的管徑是如何計算的,?如果是生活給水系統的話,是先計算每一段的設計秒流量,,然后按流速計算每一段管徑,。可是消防栓系統每一段的設計秒流量是如何計算書中并沒有提及,。是否是這樣的情況:消防系統的每一管段的設計秒流量即是按最終消火栓的射流量來疊加——然后按流速要求求出管徑呢,?比如一根管段上有3個消火栓,每個消火栓的設計射流量是5L/s,,那么母管的設計流量即是5+5+5=15L/s嗎,?新人自學十分不易,請賜教。,。
消防設計缺陷:氣體、泡沫滅火系統泡沫滅火系統1,、泡沫混合液支干管道控制閥距儲罐偏近,,且不易操作。 2,、混合液管道上未設置泡沫栓 3,、計算混合液數量未泡沫消火栓用量和管道容積考慮在內 4、管網最低處未設置泄放裝置 5,、路最高部位未設置自動排氣閥 氣體滅火系統1,、滅火強度及滅火劑量無準確計算書 2、對圍構物件的抗壓強度考慮較少 3,、對防護區的分隔要求考慮較少 對于三層設置的防護區,,對吊頂以上及地板下的防護區的分隔應按照大空間(天花板以下部分)的要求進行嚴格分隔。對于單層噴頭布置:吊頂以上部位的分隔規范尚未明確規定,,要看滅火劑量的設計量是否考慮到吊頂以上部分的空間,。 4、對探測器的組合布置考慮較少 對于地板下的探測器由于空調送風后氣流的影響,故探測器應向上安裝,。5,、氣體滅火系統的聯
正設計一白酒廠,,查《石油化工企業防火規范》,室外白酒儲罐設半固定液上噴射泡沫滅火系統,。按半固定泡沫滅火定義,,采用泡沫消防車通過水帶連接向固定的泡沫產生裝置輸送泡沫即可。如有泡沫車保護是不是不用設泡沫站了呢,?可以取消泡沫泵,,比例混合器?有些拿不準,,請高手支招,。最好有實例。謝謝
有哪位大俠指點一下:目前設計工作中遇到一個工業場地,,欲設置消防炮系統進行防火隔斷,,不知道這樣是否可行呢?有沒有相關的規范標準可供參考,謝謝
室內氣體消防滅火系統安裝技術交底
《低倍數泡沫滅火系統設計規范》GB50151-92第3.1.4條 設置固定式泡沫滅火系統的儲罐區,,應在其防火堤外設置用于撲救液體流散火災的輔助泡沫槍,,其數量及其泡沫混合液連續供給時間,,不應小于表3.1.4的規定?,F(xiàn)有三個直徑10米的油罐,采用固定式液上噴射泡沫滅火系統,。請問其表中所指的配備泡沫槍數為1支,,這1支是對于整個罐區來講,還是對于每個罐來講,?,?(即應設幾支輔助泡沫槍?,?)第3.1.8條 采用固定式泡沫滅火系統的儲罐區,,應沿防火堤外側均勻布置泡沫消火栓。泡沫消火栓的間距不應大于60M,,且設置數量不宜少于4個,。請問這兩條會不會有沖突?,?輔助泡沫槍是連接泡沫消火栓來滅火的呀,。請做過這方面工程的大俠賜教!,!
工程情況是這樣的:有9棟廠房,,需要對原有的室內消火栓系統進行改造,每棟廠房的消火栓數量在6-18間,,共124個消火栓,。各消火栓管道均連接到小區泵房。請問這樣的工程調試系統如何劃分,?是算一個系統還是9個系統,?另外1個消火栓算一個點,這樣一來是不是算200點內,?
固定消防炮滅火系統
固定消防炮滅火系統專題,,為您提供固定消防炮滅火系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與固定消防炮滅火系統 相關的專業交流討論,,更多固定消防炮滅火系統相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度