亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 監區消防的滅火器配置問題

    請問下,,看守所監區的滅火器應該怎么設置,是直接按規范中的嚴重危險等級來設置,還是有別的要求,?我查了很多地方都沒有找到相關的規范,,但是光憑我的想法也能想到,,在監區設置滅火器不是有可能給犯人提供械斗工具嗎?有沒有人幫忙解答下?。?/p>

  • 消防設施滅火器配置要求

    1,、滅火器配置場所的火災種類可劃分為以下五類:

  • 怎樣配置滅火器,,新手求助

    在有個工程,,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,,但不知道怎么計算,,根據面積計算,?但是規范上的一些系數不會確定 ,,哪位前輩指點一下?謝謝,! A類嚴重危險級別的房間,,面積190平米,選擇ABC滅火器,,設置點為2點,,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的,?,?化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點

  • 請教關于滅火器的配置問題

    看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!

  • 滅火器配置的一個小盲點

    有人問我,,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器,?第一次我說不用,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了,;第二次我還說不用,,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了,;第三次我真想說不用,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.

  • 請教有關滅火器的配置點

    不是很明白·確定了火災種類及危險級別后,,計算單元的最小需配滅火級別也能算的出來·下面一步就是怎么樣劃分滅火器的設置點,。也就是到底在幾個點放置滅火器,是根據保護距離來推算嗎,?

  • 滅火器配置問題,,誰懂這個,?

    滅火器最小需配滅火級別公式:Q=K*S/U一工程圖紙上滅火器配置計算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充裝量的手提式磷酸銨鹽干粉滅火器(MF/ABC3),滅火級別為2A,,則最低配置為4具M(jìn)F/ABC3滅火器,。請問高人:上面3公斤,2A,,4具這個幾個數字是根據上面式子結果6.59A怎么得來的,?即6.59A怎么得出這樣的配置結果呢?

  • 滅火器的滅火級別配置對了嗎,?

    滅火器撲救火災的能力是用 滅火級別 進行表示的,,由 數字 和 字母 組成的,比如1A,、2A,、55B等,一般在

  • 建筑滅火器的選型配置原則

    論文簡介:滅火器的正確選型是建筑滅火器配置設計的首要關鍵技術之一,。,。。,。,。。 投稿網友:duandongmei001 上傳時間: 2013-04-27

  • 滅火器配置計算問題請教

    消防設計,,新人求教,,理解錯誤之處請指正問題一、在GB50140里有公式:Q=KS/U,,一直搞不懂這個U怎么確定的,。請教大大們舉例說明,我之前從別的論壇查到有人舉例說:“針對“中危險級場所A類火災”可取U=15m2/A,;””搞不明白這個15是從哪兒得來的,。有個表6.2.1所述中危險級單位滅火級別最大保護面積(m^2/A)是75,,不知道有什么關聯。問題二,、最后計算得Qe數值采取四舍五入還是直接進位呢,,比如計算得:Qe=3.7A,那么滅火器設置點的最小需配滅火級別是3A還是4A?

  • 滅火器配置與布置三步曲

    1,、確定基本計算條件:火災類別(ABCDE)/危險等級(輕中嚴)/最低配置基準/U(*m2/A或*m2/B) 2,、計算:計算單元的面積S/U,得出該單元的滅火級別Q為**A或者**B,,再除以最低配置基準,,得出滅火器配置數目。滅火級別Q可以根據滅火系統的設置乘以調整系數,,滅火器配置數量也可以根據所選配置基準(高于或等于最低配置基準)調整,。 3、布置:根據規范給定的最大保護距離(即保護半徑)確定設置的點數N,,2個點位之間的距離L=2*(R2-b2)1/2,,即為保護半徑的平方減去保護寬度的平方,再開方,,再乘以2倍,。類似單股水柱到達的室內消火栓間距計算。 配置規范說了很多,,但實際操作關鍵就是這么點東西~

  • 新的滅火器規范的配置問題

    現在做的一個三十一層的綜合樓,,下面三層為商場,上面都為住宅設置消火栓和自動噴淋在四層以上布置滅火器是怎么考慮的,,面積是不是只考慮公共面積,,不考慮住宅里面的面積

  • 關于滅火器配置場所問題

    《建筑設計防火設計規范》中第8.7.7條 建筑滅火器配置應按現行國家標準《建筑滅火器配置設計規范》的有關規定執行。而《建筑滅火器配置設計規范》第1.0.2條本規范適用于新建,、擴建,、改建的生產、使用和貯存可燃物的工業與民用建筑工程,。本規范不適用于生產、貯存火藥,、炸藥,、彈藥、火工品,、花炮的廠(庫)房,,以及九層及九層以下的普通住宅。第1.1.3條配置的滅火器類型,、規格,、數量以及設置位置應作為建筑設計內容,,并在工程設計圖紙上標明。請問:1,、是不是除了《建筑滅火器配置設計規范》第1.0.2條之不適用場所,,所有工、民建建筑物均須配置滅火器,?2,、關于滅火器配置,是否必須在平面圖中把每個設置點表示出來,,并注明每個點滅火器的類型,、規格與數量。能否簡單在圖畫說明中用文字表示(如配置60具2kg磷酸銨鹽干粉滅火器<5A>,,分20個點均勻布置,,每個點3具,即在平面圖上不反映滅火器),。僅在文字說明中表述是否違反《建筑滅火器配置設計規范》第1.1.3條,?

  • 關于建筑滅火器配置的問題~

    小弟最近弄了個工程為四氯化鈦的生產車間,需要配置滅火器~按照建筑滅火器配置設計規范~1 A類火災:固體物質火災,。2 B類火災:液體火災或可熔化固體物質火災,。3 C類火災:氣體火災。4 D類火災:金屬火災,。是按照氯氣來算C類火災,,還是按照鈦金屬來算D類火災呀?~D類就麻煩了~還需要跑消防部門~

  • 再詢問您滅火器配置數量的問題

    同行們好,!我想再詢問您滅火器配置數量的問題再向你請教,,如果我根據Q=KS/U得出是14.2A,那就是算為15A,,因為我的設計是輕危險級,,所以就是15具1A的滅火器,如果我取了6個配置點,,那么我想問的是我是應該15/6=2.4,,算為每個點3具,還是有的點3具有的點2具,,只要總體是15具就可以了呢,?

  • 滅火器的配置是由哪個專業做,?

    滅火器和水的沒有一點關系,,就算有也是給排水的做消火栓和噴灑水幕等消防系統,而滅火器是消防設施,可是又很牽強,,消防電梯也是消防設施為什么建筑的做,,滅火器的配置是由哪個專業做?誰能找到這方面的依據,,我們這全都是給排水的事,,雖然問題不多,但總感覺系數這么低,,還做這些無用功,,很不適滋味!??!