根據規范規定建筑高度沒有超過24米,,每層建筑面積不超過2000平米的建筑是不需要上火災自動報警控制器,但是此建筑又有防火卷簾,試問如何達到它的聯動控制,;現有如下方法不知道是否可行:將無編碼探測器(報警電流為10mA-30mA)的Z1、Z2點接到放大電路的輸入端,,經過放大電路的放大來驅動電磁繼電器控制卷簾的觸點,,達到控制卷簾的功能。現問題是:1.這種方法是否可行,?2.還有沒有比它更好的方法,?3.規范內是否還有其它可推翻此做法的要求?望請賜教?。,。?/p>
發一個“火災自動報警及聯動控制課程課件”,,供大家參考,!
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-7 13:11 編輯 火災自動報警及聯動控制是一項綜合性消防技術,,是現代電子工程和計算機技術在消防中的應用,也是消防系統的重要組成部分和新興技術學科,?;馂?zāi)自動報警及聯動控制的主要內容是:火災參數的檢測系統,火災信息的處理與自動報警系統,,消防設備聯動與協調控制系統,,消防系統的計算機管理等,如下圖所示,。
火災自動報警消防聯動控制系統隨著現代化,、智能化建筑的發展,建筑物層次的增多,,火災的危害性越來越大,。由于高層建筑的特點,一旦發生火災,?;馂?zāi)蔓 延迅速,人員疏散困難,。如果僅靠消防人員人工災火,,由于受各種條件限制,消除人員很難迅速靠近火區滅火,。因此,,在現代高層內部均要求設置火災自動報警及聯動控制系統。而消防聯動控制系統設計的好壞又直接影響整個消防系統及滅火過程的成敗,,正由于消防控制聯動控制系統在整個滅火過程中的重要作用,,它越來越被廣大電氣設計工作者所關注。現談一下自己對消防聯動控制系統設計的一些粗淺的見解,。 一,、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按鈕直接起動消防水泵,?!陡邔用裼媒ㄖO(shè)計防火規定》GB50045-95(以下簡稱《高規》)第7。4,。6,。7條規定:“臨時高壓供水系統的每個消火栓處應設直接啟動消防水泵的按鈕?!庇纱丝磥?,設置在消火栓箱內的消火栓按鈕應具有直接起動消防水泵的動能。在工程設計中應注意消防栓按鈕不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起動回路中,因為,,《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民規》
能否用火災報警控制器代替聯動控制器,?除了手動控制外火災報警控制器也是可以輸出的,如:火災報警控制器直接用輸出模塊啟動消火栓泵,。
發一個火災自動報警和消防聯動控制的動畫演示
哪位大姐仁兄有"日探報警主機使用說明書"或"火災自動報警控制器使用說明書"啊?不論廠家型號!請賜教!.小女子不盛感激!
近年來,,我國消防事業的蓬勃發展和計算機及現代通訊技術的引入,使消防設施的自動化,、智能化水平不斷提高,,消防技術實現了火災自動監測、自動報警過程,?;馂?zāi)自動報警及消防聯動控制系統已廣泛地應用到了建筑防火中去,為及時發現和撲滅初期火災,,保護建筑物內人身和財產安全發揮了重要作用,。 怎樣才能使火災自動報警及消防聯動控制系統在防火工作中發揮巨大的作用,這就取決于火災自動報警及消防聯動控制系統的設計和施工,,其中設計尤為重要,。設計人員在進行火災自動報警及消防聯動控制系統設計時,一般是根據建筑物的實際情況,,遵循現行國家標準《高層民用建筑設計防火規范》,、《建筑設計防火規范》、《火災自動報警系統設計規范》等消防法律法規進行設計,,但對于火災自動報警及消防聯動控制系統主機的配置,,設計人員一般都不會進行詳細的設計。主機的配置大多數都是由廠家提供的,,而廠家不太了解現場,,往往根據經驗來配置。因此可能會導致配置達不到要求,,造成地址容量不足,、電源容量不
◆火災報警控制器是火災自動報警系統的控制中心,能夠接收并發出火災報警信號和故障信號,,同時完成相應的顯示和控制功能,。 如下圖所示,從正面看,,火災報警控制器共包含四大部分:系統狀態指示燈、液晶顯示屏,、打印機和控制器操作鍵盤,。 1.系統狀態指示燈 系統狀態指示燈的作用是顯示主機狀態。每個指示燈旁邊都應有相應指示功能的標注,比如火警,、故障等等,。當系統存在這些狀態時,相應的燈就會點亮,,反之,,就處于熄滅狀態。指示不同狀態的指示燈顏色應作區分:紅色指示火災報警狀態,、監管狀態,、向火災報警傳輸設備傳輸信號和向消防聯動設備輸出控制信號;黃色指示故障,、屏蔽,、自檢狀態;綠色表示電源工作狀態,。 2.液晶顯示屏 液晶顯示屏旲示系統狀態的詳細信息,。例如火災報警狀態,系統狀態指示燈僅通過點亮火警燈來告知相關人員有火警信息,,但看不出有幾個火警,、具體發生在哪些部位、何時發生的,。以上具體信息在液晶顯示屏上會詳細顯示,。 3.打印機 系統中發生的所有事件,除了可以用系統狀態指示燈指示狀態,、在
各位好,!最近有一地下車庫70輛車,屬于三類車庫,,按規范是不用做火災自動報警的,。但是卻要做排煙系統。平常我們都是用火災自動報警系統來控制風機的,??墒沁@要是沒有火災自動報警。這風機能否正常工作了,。能否在火災時自動排煙呢,。
各位好!最近有一地下車庫70輛車,,屬于三類車庫,,按規范是做排煙系統。平常我們都是用火災自動報警系統來控制風機的,??墒请姎鈱I(yè)說按規范不用做火災自動報警系統,。這要是沒有火災自動報警。這風機能否正常工作了,。能否在火災時自動排煙呢,。排煙口如何自動打開,防火閥如何自動打開
在建筑物沒有安裝火災自動報警系統的情況下,,怎么控制屋頂的排煙風機,,屋頂就一臺排煙風機,風機正下方每層都有280度的排煙防火風口(常閉),誰有類似的二次控制原理圖,?,?再次聲明,本樓沒有火災自動報警系統
誰做過火災自動報警系統聯動電視監控的,,當房間內煙感報警,,電視監控系統圖像自動切換到該房間?這套軟件是消防提供還是安防的提供?
請教大家這張系統圖中,消防接線箱至各設備的管線規格應是什么,?謝謝,。
單體建筑小于3000平方,,不設噴淋,無消火栓泵,,消火栓直接接市政管網,,如整棟建筑內無別的消防風機,消防卷簾等設備是否就不用再設置消防報警控制系統,?如果有消防風機,,消防卷簾等設備是否就要設消防報警控制系統?我遇到過面積3000一下的,,但有一個排煙風機,,沒有做消防報警系統,就直接配電箱手動啟動,,但消防通不過,,理由是:原則上單體建筑小于3000平方,不設噴淋,,無消火栓泵,,可不設消防報警系統,但只要有一個消防風機,,防火卷簾等就要設置報警系統,。請大家說說,你們在遇到這樣的情況是怎么做,?
火災報警與聯動控制系統.
控制器的型號,,目錄上是:FS1120,;系統圖上是NFS-3030煙感的型號是:DO1152A溫感的型號是:DT1152A輸入模塊的型號是:DC1157-AA輸出模塊的型號是:AB1121謝謝!!
哪位同仁發一個09BD9火災自動報警與聯動控制,謝了
現 代化的建筑規模大,、標準高、人員密集,、設備眾多,,對防火要求極為嚴格。為此,,除對建筑物平面布置,、建筑和裝修材料的選用、機電設備的選型與配置有許多限制 條件外,,還需要設置現代化的消防設施,。隨著我國經濟建設的發展,各種高層建筑,、大中型商業建筑,、廠房不斷涌現,對自動消防報警系統提出了更高更嚴的要求,。 為了早期發現和通報火災,,防止和減少火災危害,保護人身和財產安全,,保衛社會主義現代化建設,,在現代化的工業民用建筑、賓館,、圖書館,、科研和商業部門,火 災自動報警系統已成為必不可少的設施,。電氣工程設計,、安裝和使用是否正確不僅直接影響到建筑的消防安全而且也直接關系到各種消防設施能否真正發揮作用。因 此,,自動報警及消防聯動的設計及設備選型顯得尤為重要,。一、系統的組成<
火災自動報警聯動控制器