隨著建材技術的發展和國家對建筑節能的重視,過去常用的圍護結構材料(如粘土磚,、普通鋼制門窗等)已經不再使用,,墻體部分多數都采用頁巖多孔磚及雙面彩板的保溫夾心板;門窗的材質和結構亦發生了變化,,從過去的鋼木門窗發展到目前常用的塑鋼門窗,。這些新圍護結構材料的傳熱系數多數都不能從現有的手冊等資料中直接查找到,許多設計人員按公式進行計算,,或套用類似的手冊資料,,但由于材料的比重和導熱系數的取值不一致,以及對應用的條件因素取舍不同,,其傳熱系數的計算結果偏差很大,。基于以上原因,,本文對設計常用的幾種新型圍護結構傳熱系數進行了收集和少量的計算工作,,給出一個初步計算結果,希望有關人員給予更正和補充,,以便在今后的設計工作中正確使用,。1.墻體部分1.1頁巖燒結多孔承重磚墻目前工業建筑及其輔助建筑(含民用多層建筑)多采用頁巖燒結多孔承重磚作為圍護結構。頁巖燒結多孔承重磚的規格是多樣的,,為計算方便,,經計算其整磚綜合導熱系數可統一取0.58W/m·℃(計算過程略)。在實際應用中,,一般兩側均抹20mm厚的水泥砂漿,其傳熱系數的計算過程如下:取水泥砂漿導熱系數為λ
措施上說外墻的最大傳熱系數不宜超過1.5w/m2℃,,可是建筑給我的條件就是一個200的外墻,其它的就沒有了,,那我怎么計算呢,?是就按1.5w/m2℃計算,還是要根據實際的來。建筑物的外圍護結構是否能滿足節能設計標準是由建筑專業核算還是由我們專業來做呢,?
新的公共建筑節能設計標準已經實施,我想請問各位同行,在不同的體形系數及不同的窗墻比下,怎樣結構形式下的窗,傳熱系數才能滿足公共建筑節能設計標準中的要求?不同結構形式下的窗傳熱系數具體值是多少?
天正自帶構造庫材料太少了,,算負荷選構造材料的時候很多和建筑專業的對不上,誰有更全面的構造庫啊,,感謝分享,。。,。
由于各種新型保溫技術相繼投入民用建筑所以資料跟不上,,希望經常接觸熱負荷計算的同行把你們知道的留下!供我學習,供大家學習,!主要包括墻:240,、370 刷砂漿厚度、保溫材料不同而同,! 門:最不清楚的一個,,最常見的推拉玻璃門是多少? 窗:雙層塑鋼窗是2.23 其他呢,?謝謝,!
請教各位老手,我是天津的,,現在審圖要求計算冷負荷時圍護結構傳熱系數必須與建筑專業一致才行,,但建筑專業的外墻傳熱系數是包括墻體和熱橋在內的“平均”傳熱系數,屋頂是包括上人屋面和非上人屋面在內的“平均”傳熱系數,。但是冷負荷計算公式只是按照單一墻體查取傳熱系數,,不是平均傳熱系數!這就會出現同樣墻體和建筑專業傳熱系數取值不一致的情況,!現在的負荷計算軟件在計算冷負荷時都要求輸入詳細的圍護結構做法或選取已知數據庫數據,,因為要準確計算傳熱延遲系數。如果按照單一墻體取值則小于建筑專業(不包含熱橋),,如果為了和建筑專業一樣則傳熱延遲系數肯定不一樣,,那樣最大冷負荷出現時間就可能不一樣。除非把熱橋部位也計算在內,,可那樣就太麻煩了。不知有類似要求地方的設計人如何解決此問題,?請大家幫?。例:某墻體傳熱系數0.52面積占比0.8 熱橋部位傳熱系數0.65面積占比0.2則建筑專業節能登記表算法:0.52x0.8+0.65x0.2=0.546暖通專業算法:0.52
我最近遇到個問題:冷庫采用擱架排管,,在擱架上放薄鋼板,庫中風速1.5—2.0m/s 請問傳熱系數該怎么計算?,?誰有這方面的資料,,傳點給小弟。謝謝??!我的E-mail地址是:[email protected]
R22冷風機 技術參數如下:庫溫高于-10℃,蒸發能力(δt=8℃):6.59KW,,蒸發面積30m2,,風量3600m3/h,疑問:冷風機的傳熱系數能到27w/m2.℃?另外,一小冷庫庫溫0--4℃,,面積150M2,存白條肉30噸,,要求25℃進,6℃出,,冷卻時間10h,請問:兩臺蒸發面積160的高溫風機夠么,?謝謝
現在一般都用超細玻璃棉做保溫,厚度為75mm,,墻體厚度(兩層鋼板間距離)為240mm,,內表面處留有165mm的空氣夾層。如此,,還要考慮空氣夾層的熱阻嗎,?
圍護結構傳熱系數計算表
1 范圍 本標準規定了建筑物圍護結構傳熱系數及采暖供熱量的術語和定義、檢測條件,、檢測裝置,、檢測方法、數據處理和檢測報告,。 本標準適用于建筑物圍護結構主體部位傳熱系數及采暖供熱量的檢測,。2 規范性引用文件 下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本,。凡是不注日期的引用文件,,其最新版本適用于本標準。 GB/T 16732 建筑采暖通風空調凈化設備 計量單位及符號 GB/T 16803 采暖,、通風,、空調、凈化設備 術語 GB 50176-1993 民用建筑熱工設計規范 CJ 128 熱量表 JG/T 3016 建筑用熱流計3 術語和定義 GB/T 16732和GB/T 16803確立的及以下術語和定義適用于本標準,。3.1 圍護結構傳熱系數
一個關于室外綜合溫度的計算題,其中的一個關于圍護結構與室外環境的換熱系數不知道怎么確定,,請知道的朋友解答下,,好嗎?如附件
一、計算公式如下1,、圍護結構熱阻的計算 單層結構熱阻 R=δ/λ 式中: δ—材料層厚度(m) λ—材料導熱系數[W/(m.k)] 多層結構熱阻 R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn 式中: R1,、R2、---Rn—各層材料熱阻(m2.k/w) δ1,、δ2,、---δn—各層材料厚度(m) λ1、λ2,、---λn—各層材料導熱系數[W/(m.k)] 2,、圍護結構的傳熱阻 R0=Ri+R+Re 式中: Ri —內表面換熱阻(m2.k/w)(一般取0.11) Re—外表面換熱阻(m2.k/w)(一般取0.04) R —圍護結構熱阻(m2.k/w) 3、圍護結構傳熱系數計算 K=1/ R0 式中: R0—圍護結構傳熱阻 外墻受周邊熱橋影響條件下,,其平均傳熱系數的計算 Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1
最近有個工程是鋼結構的廠房 屋面采用的是75mm厚海藍色V950型EPS夾芯板 我想知道屋面的傳熱系數是多少啊 哪位大大能幫忙搞定啊
我選型的一臺板換BR35-30汽水換熱型,,選型表上熱負荷為1045KW,,蒸汽流量1.68t,循環水是50/60℃用于空調制熱,。但我用公式Q=A*K*對數溫差T,,來反算熱量(按板換最低換熱系數3000w/m2K計算)=30*3000*68=6120KW這是怎么回事?如果按選型表上的參數計算傳熱系數就很小了K=1045/(30*68)=512W/M2K,,我理解是反算的換熱量是指30m2的板換的最大換熱能力,,而參數表只是提供的一種很保守的選擇,是否我哪里錯了,?請教大家了,。
灰砂磚導熱系數是1.1厚180mm傳熱系數K用軟件算到是3.01但手算按公式K=1/(R+0.6)算到3.089為什么啊
彩鋼夾芯板是以彩色涂層鋼板為面材,自熄型聚苯乙烯,、聚氨脂,、玻璃棉、巖棉為芯材,,用熱固化膠在連續成型機內加熱加壓復合而成的超輕建筑板材,。具有自重輕(為混凝土屋面重量的1/20~1/30),保溫隔熱(其導熱系數值為0.034W/mk),,施工速度快(無濕作業,,不做二次裝修,施工周期可縮短40%以上),,色澤鮮艷(無需表面裝飾,,彩色鍍鋅鋼板防腐層保持期在15-30年)的特點, 是一種集承重,、保溫,、防水、裝修于一體的新型圍護結構材料,。 采鋼板作為屋頂和外墻其傳熱系數可以這么計算:苯板的厚度為10cm ,;苯板導熱系數0.06k=1/(0.115+0.1/0.06+0.04)=0.55這么計算沒問題吧?
收錄于話題
《既有建筑維護與通用規范》
我在計算圍護結構的熱負荷的時候,一般用這些圍護結構的傳熱系數.外墻1.65 外窗3.7 外門4 屋頂1.5地面1.25內墻2.3 內門4.7 你門看對嗎?給點建議...~-~
建筑維護結構傳熱系數
建筑維護結構傳熱系數專題,,為您提供建筑維護結構傳熱系數相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與建筑維護結構傳熱系數 相關的專業交流討論,更多建筑維護結構傳熱系數相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題