大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
看到一張設計圖紙是,,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,,只有RVS線,,是不是一定得有RVVP線,?新手請教大家一下,多謝,!
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話,? 提前謝謝您的回復,。
消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架,、吊架→測定盒,、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,,并要注意管路通暢,鍍鋅層完整,。(2)管路連接應采用絲扣連接。(3)盒,、箱安裝應牢固平整,,開孔整齊并與管徑相吻合。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,,補償裝置能活動自如,;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,,管口光滑,護口牢固,,與管子連接可靠;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確,。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量。(2)鋼管在穿線前,,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,,如有遺漏或破損,均應補齊和更換,。(3)導線做電氣連接時,,必須先削
總結一下消防報警系統調試如何做,。一、圖紙審核 1.查看系統圖,、平面圖,,了解系統構成、回路劃分,、24V電源分配,、部件位置,。
我最近接觸了一幢11層的住宅,,但本樓有帶裙房三層,,裙房一層是商店,,二,、三層是辦公場所,請問各位高手,,該樓的是否設置 自動消防報警系統
消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.
就是整個消防系統中的連動要求,,比如在一個區域的3個探頭都測到報警時候,,啟動該區域的放火門,,等等這些,。一般是怎么樣來確立連動條件的,,謝謝,!
1.消防廣播的控制模塊是不是設置在消防接線箱中,是一個模塊控制一只廣播的嗎,?2.連接至模塊的有兩種線,一是報警總線,,另一是電源線,,那從控制模塊引至廣播音箱的線是哪種線(報警總線還是電源線)?從系統圖中很難看出
我是一個新手,,才轉行做電氣設計4個月,這次設計涉及到消防自動報警,,我參照別人的圖,,一直沒搞懂 從消防多線聯動控制盤引至 啟停消防泵和噴淋泵的是 1X(ZR-KVV-21X1.5 SC40) -FC,,一直不清楚這個21是怎么來的,,我看圖中就只有消防泵一用一備,噴淋泵一用一備。,。,。請專家告訴新人一下, 憋的難受啊,,老板在催圖紙了
請問,按照我目前的施工圖,,一棟30層的住宅,,分為三個回路,,電源總線和信號總線需要分么,?如果分了,,信號總線和電源總線從樓層也是三條進入消控室么,?具體怎么分,,請幫我解答下啊,,我這塊不怎么熟,,
請問,消防報警系統的線管按要求信號線,、電源線和電話線應分別穿鋼管設置,,但在輸入輸出模塊后,電源線可和線號線同管,。因模塊后的電源線平時是沒有電的,。只有當輸出起動時才通電,。這樣同線管對信號線也不會產生影響。這樣做是否合理,。請教指點,。
《火規》中消防水泵,、防煙和排煙風機的控制設備,除應采用聯動控制方式外,,還應在消防控制室設置手動直接控制裝置,。問:1聯動控制和手動控制的區別,聯動控制是否指在自動狀態下現場收到報警信號,,控制器發出指令給受控設備動作,!2除上述說的消防水泵、防煙,、排煙設備以外還有沒有其他的設備需要設置手動控制裝置,?比如防火卷簾
關于消防報警及聯動控制系統。圖紙配線說明是消防回路線,、事故廣播線,、直接泵采用BVR1.5MM2;電源線為BVR4MM2,;消防電話線為RVS2*1.5MM2,。請問1、到樓層顯示器線上符號是2+2所表示配的是什么線,?2,、到光電感煙探測器、手動報警按鈕(帶電話插口)(每層聯線),、消火栓按鈕(每層聯線),、共5個信號閥報警、水流指示器報警,、壓力開關報警模塊線上符號是2*2所表示每到一個部位配的是什么線,?3,、到四個聯動控制模塊線上符號是2+2,其中一個模塊分別控制兩個事故廣播,,另外箱里另出線到這控制模塊線是符號是2所表示分別的配線是,? 上訴是一個線出來的大致情況,請前輩指教,!
是不是每個節點機相當于一個網絡控制器,,連接前端的溫感、煙感和控制器,。每個節點機在總線上是同級別的嗎,?那消防報警監視用的面板和電腦是和哪個節點機連接?
隨著電視監控系統技術的發展,,可靠性,、實用性大大增強,普及率愈加廣泛,,那么,,1、消防自動報警系統是否需要與電視監控系統聯動,?2,、聯動會影響消防自動報警系統的可靠性嗎?3,、應該如何聯動,?4、需要如何規范聯動接口,?
本人現在做一個工業小區的設計,,現在進行單體設計,,整個小區共8棟工業廠房,每棟5層,,定為丙類廠房,,肯定是上消防報警的,那么,,是每個單體單獨上消控室,,還是總廠區作一個消控室共用合適呢?本工業小區并不是一個單位,,8棟廠房均是對外出租,!
一個高層住宅,,設置筒子式立體車庫,即從1~29層每隔2米高度可以在筒子兩側各掛一輛汽車,,筒子7.2mx7.2m,高度約60米,,這樣的筒子式車庫如何進行火災報警設計呢?
依愛消防報警系統
依愛消防報警系統專題,,為您提供依愛消防報警系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與依愛消防報警系統 相關的專業交流討論,更多依愛消防報警系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題