  • 什么時候做消防聯動報警系統呢

    大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎

  • 消防報警系統的接線問題

    看到一張設計圖紙是,,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,,是不是一定得有RVVP線,?新手請教大家一下,多謝,!

  • 請教消防報警系統的問題

    濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復,。

  • 關于《民規》 規定消防報警系統設置場所的問題?

    13.1.32 多層及單層建筑: 2)建筑高度不超過24m的單層及多層公共建筑,;根據規范要求,,是不是所有的除住宅以外的建筑均應設置消防報警系統啊,?,!

  • 消防報警系統安裝詳細步驟

    消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎,、支架,、吊架→測定盒、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒,、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,,并要注意管路通暢,鍍鋅層完整,。(2)管路連接應采用絲扣連接,。(3)盒、箱安裝應牢固平整,,開孔整齊并與管徑相吻合,。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,補償裝置能活動自如,;穿過建筑物和設備基礎處加保護管,。補償裝置平整,管口光滑,,護口牢固,,與管子連接可靠,;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量,。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,,如有遺漏或破損,,均應補齊和更換。(3)導線做電氣連接時,,必須先削

  • 消防報警系統調試如何做?

    總結一下消防報警系統調試如何做,。一,、圖紙審核 1.查看系統圖,、平面圖,,了解系統構成、回路劃分,、24V電源分配,、部件位置。

  • 自動消防報警系統設置問題

    我最近接觸了一幢11層的住宅,,但本樓有帶裙房三層,,裙房一層是商店,二,、三層是辦公場所,,請問各位高手,該樓的是否設置 自動消防報警系統

  • 關于消防報警系統中管線涂料

    消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.

  • 請教消防報警系統的若干問題

    1.消防廣播的控制模塊是不是設置在消防接線箱中,,是一個模塊控制一只廣播的嗎,?2.連接至模塊的有兩種線,一是報警總線,,另一是電源線,,那從控制模塊引至廣播音箱的線是哪種線(報警總線還是電源線)?從系統圖中很難看出

  • 求消防報警系統設計要求

    就是整個消防系統中的連動要求,,比如在一個區域的3個探頭都測到報警時候,,啟動該區域的放火門,等等這些,。一般是怎么樣來確立連動條件的,,謝謝!

  • xls1000火災報警消防控制系統設計手冊 下載

    xls1000火災報警消防控制系統設計手冊 下載http://www.gong123.com/dianli/2011-11-06/373240.html?YEjYZ有需要的幫頂哦!

  • 火災自動報警系統 消防控制室疑問

    請問大家:一個3000平米的公建 兩層 是不是按民規13.1.3.2條不超過24米的公建設置火災自動報警系統,?那消防控制室是否需要呢,?沒有暖通空氣調節沒有機械排煙

  • 火災自動報警系統的非消防電源 是指照明或者動力電源嗎?

    火災自動報警系統的非消防電源 是指照明或者動力電源嗎,?

    火災自動報警系統的非消防電源 是指照明或者動力電源嗎?火災自動報警系統的非消防電源是指照明或者動力電源嗎,?做火災自動報警系統造價時,,不要計算這些非消防電源,對嗎,?火災自動報警系統通過C1模塊 控制一些照明或者動力電源,,這樣理解對嗎?

  • 請問,,水噴霧滅火系統 怎么畫消防報警圖

    請問,水噴霧滅火系統 怎么畫消防報警圖,;發電機房,,水專業采用了 “水噴霧滅火系統”,說是有電磁閥聯動,;普通的噴淋,,消防報警圖平面只是連接感煙探頭,不需要反映水專業的東西,;感覺這個跟普通的噴淋差不多,,平面圖不需要反應嗎?還是加個 多線制聯動線 ,?請教各位大佬,。。:$

  • 如果沒有消防系統 EPS怎么切換?????????

    工程是11層的住宅小區,,可不用做消防,,,但是樓層都設了應急照明系統,,,,,若 L 斷電了,。,。。EPS如何持續供電????,?,?,??,?,? 望各位大俠講解!?。,。。,?!

  • 消防自動報警系統畫圖遇到的疑問

    我是一個新手,才轉行做電氣設計4個月,,這次設計涉及到消防自動報警,,我參照別人的圖,一直沒搞懂 從消防多線聯動控制盤引至 啟停消防泵和噴淋泵的是 1X(ZR-KVV-21X1.5 SC40) -FC,,一直不清楚這個21是怎么來的,,我看圖中就只有消防泵一用一備,噴淋泵一用一備,。,。。請專家告訴新人一下,, 憋的難受啊,老板在催圖紙了

  • 消防報警系統的穿管合理性

    請問,,消防報警系統的線管按要求信號線,、電源線和電話線應分別穿鋼管設置,但在輸入輸出模塊后,,電源線可和線號線同管,。因模塊后的電源線平時是沒有電的。只有當輸出起動時才通電,。這樣同線管對信號線也不會產生影響,。這樣做是否合理。請教指點,。

  • 請教一下消防自動報警系統

    請問,,按照我目前的施工圖,一棟30層的住宅,,分為三個回路,,電源總線和信號總線需要分么?如果分了,,信號總線和電源總線從樓層也是三條進入消控室么,?具體怎么分,,請幫我解答下啊,我這塊不怎么熟,,