看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,,只有RVS線,,是不是一定得有RVVP線,?新手請教大家一下,,多謝,!
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話,? 提前謝謝您的回復,。
設計院的圖紙和設備廠家的深化圖紙有不同,具體就是到風機控制箱的線路接法,,設備廠家的畫法是只接多線控制,,是否如此?另外就是多線控制線的線數到底有什么說法,,說法之多讓我這個非專業人士感到很困惑。{:1_105:}
設計院的圖紙和設備廠家的深化圖紙有不同,,具體就是到風機控制箱的線路接法,,設備廠家的畫法是只接多線控制,,是否如此,?另外就是多線控制線的線數到底有什么說法,,說法之多讓我這個非專業人士感到很困惑,。先發的那個貼在主題列表中消失了,,只好再發一個,。,。,。:funk:下樓上圖,。
消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架、吊架→測定盒、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒,、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,并要注意管路通暢,,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接,。(3)盒,、箱安裝應牢固平整,,開孔整齊并與管徑相吻合,。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,補償裝置能活動自如,;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,管口光滑,護口牢固,,與管子連接可靠,;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確,。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量,。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,如有遺漏或破損,均應補齊和更換,。(3)導線做電氣連接時,必須先削
總結一下消防報警系統調試如何做,。一、圖紙審核 1.查看系統圖、平面圖,,了解系統構成、回路劃分、24V電源分配,、部件位置。
我最近接觸了一幢11層的住宅,但本樓有帶裙房三層,裙房一層是商店,二,、三層是辦公場所,請問各位高手,,該樓的是否設置 自動消防報警系統
請教前輩,,一個關于總線制火災報警系統接線的問題:假設有三個分布于不同地方的感煙探測器A、B,、C,,現場接線時是不是信號線必須先通過A探測器,,然后是B,、C,,而不能一根線分成三個分支,,分別去接A,、B,、C,?初學者,懇求指教,!
消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.
1.消防廣播的控制模塊是不是設置在消防接線箱中,,是一個模塊控制一只廣播的嗎?2.連接至模塊的有兩種線,,一是報警總線,,另一是電源線,那從控制模塊引至廣播音箱的線是哪種線(報警總線還是電源線),?從系統圖中很難看出
就是整個消防系統中的連動要求,,比如在一個區域的3個探頭都測到報警時候,啟動該區域的放火門,,等等這些,。一般是怎么樣來確立連動條件的,謝謝,!
2008年設計院設計的消防火災報警系統圖,,里面有我的詳細注明,包括報警器,,消防廣播喇叭,風機,,水泵的消防接線,菜鳥只要看完就能基本了解整個消防火災自動報警系統,!。現共享給各位網易土木學友,,希望各位同行相互學習,!
我是一個新手,,才轉行做電氣設計4個月,,這次設計涉及到消防自動報警,我參照別人的圖,,一直沒搞懂 從消防多線聯動控制盤引至 啟停消防泵和噴淋泵的是 1X(ZR-KVV-21X1.5 SC40) -FC,,一直不清楚這個21是怎么來的,我看圖中就只有消防泵一用一備,,噴淋泵一用一備,。。,。請專家告訴新人一下,, 憋的難受啊,,老板在催圖紙了
請問,按照我目前的施工圖,,一棟30層的住宅,,分為三個回路,,電源總線和信號總線需要分么,?如果分了,,信號總線和電源總線從樓層也是三條進入消控室么?具體怎么分,,請幫我解答下啊,我這塊不怎么熟,,
現舉一實例來說明:共4層的建筑,,每層一個防火分區,,每層100點,共400點,。1,、火災報警回路的劃分,大家比較一致的說法是:根據樓內總點數,,然后考慮余量后,,確定回路數,;如果400點,,可以用一個兩回路控制器,。2、每兩層一個回路,,一個回路所帶的兩層是否是樹干式連接,?一般都說是樹干式連接。3,、還有一種說法是:每一層內(100點)的點位盡量連成一串接至該層的接線端子箱,。我得疑問如下:按照2的說法,既然一個回路所帶的點位可以樹干式連接,,為什么每層不能分幾條支路樹干式連接至接線端子箱,,還非要串成一串呢?如圖中三,、四層的接法一樣,?忘高手能夠答疑,多謝了,!
請問,,消防報警系統的線管按要求信號線、電源線和電話線應分別穿鋼管設置,,但在輸入輸出模塊后,,電源線可和線號線同管。因模塊后的電源線平時是沒有電的。只有當輸出起動時才通電,。這樣同線管對信號線也不會產生影響,。這樣做是否合理。請教指點,。
《火規》中消防水泵,、防煙和排煙風機的控制設備,,除應采用聯動控制方式外,還應在消防控制室設置手動直接控制裝置,。問:1聯動控制和手動控制的區別,,聯動控制是否指在自動狀態下現場收到報警信號,控制器發出指令給受控設備動作,!2除上述說的消防水泵,、防煙、排煙設備以外還有沒有其他的設備需要設置手動控制裝置,?比如防火卷簾
消防報警系統接線