我不是專業的人,,想來問下消防聯動報警設備如何做防雷:我公司有個與消防部門聯網的設備,,控制板燒了2回了。問下要如何避免,?謝了
1,、火災探測器的設置 敞開或封閉或樓梯間應單獨劃分探測區域,并每隔2~3層設置一個火災探測器,。 前室(包括防煙樓梯間前室,、消防電梯前室、消防電梯與防煙樓梯間合用的前室)和走道應分別單獨劃分探測區域,,特別是前室與電梯豎井、疏散樓梯間及走道相通,,發生火災時的煙氣更容易聚集或流過,,是人員疏散和消防撲救的必經之地,故應裝設火災探測器,。對于一般電梯前室雖然不是人員疏散必經之地,,但該前室與電梯豎井相通,發生火災時的煙氣也容易聚集或流過,,宜單獨劃分探測區域及裝設火災探測器,。 電纜豎井故易形成拔煙炎的通道;發生火災時火勢不易沿電纜延燃,,為此,,“高層民用建筑設計防火規范”及“民用建筑電氣設計規范”分別在建筑上和在電線或電纜的選型上提出詳細的具體規定。但考慮具體實施的難度及現狀,,電纜豎井裝設火災探測器是十分必要,,并配合豎井的防火分隔要求,每隔2~3層或每層安裝一個,。 電梯機房應裝設火災探測器,,其一電梯是重要的垂直交通工具;其二電梯機房有發生火災的危險性,;其三電梯豎井存在必要的開孔,,如層門開孔、通風孔、與電梯機
我在做一個有3層,,單層面積8000多平方米的超市的火災自動報警系統的設計,,請教各位大蝦該選用那個公司生產的報警設備(包括探測器等相關的設備,謝謝?。,。性敿毥榻B各個設備的性能的,!如果方便請發到我的郵箱:[email protected] 或回帖也行,!謝謝各位好心人
今天看一個火災自動報警的圖集,跟消防有關的配電箱都有一根從控制室到配電箱的控制線,,而非消防配電箱則沒有控制線,,只有控制模塊,我就疑惑了,,消防時非消防電源不是消控中心切除嗎,,還是說模塊接收到信號,分勵脫扣器就強制切除,,求大俠指教,,謝謝
在看火災自動報警的系統圖時,,發現有些需要連接模塊,有些就直接連接總線,,為什么呢,?什么情況下就需要模塊什么情況又不需要呢?模塊在這系統當中充當什么樣的作用呢,?
在看火災自動報警的系統圖時,,發現有些需要連接模塊,有些就直接連接總線,,為什么呢,?什么情況下就需要模塊什么情況又不需要呢?模塊在這系統當中充當什么樣的作用呢,?
火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,,同時還接有一個不知名設備,矩形方框里POW是什么設備,?另外,,這條線就是通訊總線嗎?求高人解答,,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]
火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,,并及時采取有效措施,,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,,是人們同火災作斗爭的有力工具,。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件,、火災報警裝置,、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,,將燃燒產生的煙霧,、熱量和光輻射等物理量,通過感溫,。感煙和感光等火災探測器變成電信號,,傳輸到火災報警控制器,并同時顯示出火災發生的部位,,記錄火災發生的時間,。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統、室內消火栓系統,、防排煙系統,、通風系統、空調系統,、防火門,、防火卷簾、擋煙垂壁等相關設備聯動,,自動或手動發出指令、啟動相應的裝置,。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕,?;馂奶綔y器是能對火災參數(如煙、溫度,、火焰輻射,、氣體濃度等)響應,并自動產生火災報警信號的器件,。按響應火災參數的不同,,火災探測器分成感溫火災探測器、感煙火災探測器,、感光火災探測器,、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類
火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,,尤其是近年來,各科研,、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,,同時也創造出一些新的系統。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統,。這是第一代產品,,目前國內除極少數廠家生產外,它基本上巳處于被淘汰狀態,。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統,。這是第二代產品,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統,。這是第三代產品,。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,,它使系統的誤報率降低到最低限度,,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性。 目前火災自動報警系統有智能型,、全總線型以及綜合型等,,這
本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔),、消火栓啟泵按鈕、煙感,、聲光報警器,、防火閥等一般需要配什么線?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋,?
關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,,其中8.4.1-13“設置機械排煙、防煙系統,、雨淋或預作用自動噴水滅火系統,、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”,。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統、機械防煙系統,、水幕系統,、雨淋系統、預作用系統,、水噴霧滅火系統,、氣體滅火系統、防火卷簾,、常開防火門,、自動排煙窗等。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:
4幢小高層,,設一個消控室,,由此消控室中的消控主機JB-3102(三節臺式,帶聯動,,廣播,,電話)引出數個回路進行保護。這種形式應該屬于區域報警呢還是集中報警或控制中心報警,?這三種形式應該如何區分呢,?
【作 者】陳南編著 【叢書名】實用消防安全叢書 【形態項】 341頁 ; 21cm 【讀秀號】000004354214 【出版項】 化學工業出版社 , 2006 【ISBN號】 7-5025-6985-5 / TU892 【原書定價】 CNY25.00 網上購買 【主題詞】建筑物(學科: 火災監測 學科: 自動報警系統)建筑物 火災監測 自動報警系統 【參考文獻格式】陳南編著. 建筑火災自動報警技術. 化學工業出版社, 2006. 建筑火災自動報警技術.part1
我在看一個關于火災自動報警與消防控制的圖紙,其中涉及了火災自動報警系統,,水滅火系統,,正壓送風及排煙系統,消防電梯及客梯和消防廣播系統.但我弄不清這些系統的界限,,不明白圖紙上那些東西屬于哪個系統.系統圖中將煙感探測器和報警按鈕連接在一起,,他們是否屬于同一個系統?圖中還有很多的檢測模塊和控制模塊,,預算對他們是怎么計算的,?
(1) 一般施工要求①安裝工程以設計施工圖、設備技術文件,、設備使用說明書的要求施工。在施工過程中發現設計中有不合理或不符合實際之處,,及時提出修改建議,,經現場指揮部或業主、設計人員研究決定按修改意見施工,。②安裝過程中為保證質量,,按自檢、互檢和專業施工人員檢查相結合的原則,,對每道工序進行檢查和記錄(詳見質量保證措施),,并以這些檢查記錄作為工程驗收的資料,。對于隱蔽工程,在隱蔽前經檢查合格,,甲方監理簽字方可隱蔽并及時做好記錄交資料員妥善保管,。③安裝過程中所需要的儀器、儀表,、量具,、衡器等是經計量部門檢查的合格產品,以保證施工作業的產品質量是合格的,。(2) 電氣管路敷設要求①配電管,、箱、盒的安裝管線應按圖紙及實際現場按最近線路敷設,,水泥保護層面不得少于15mm,。并盡量避免三根管路交*于一點。箱體在墻上應固定牢*,。標高應符合規范要求,,接線盒與電管之間必須用黃綠雙色線跨接。②電管拗彎無折皺和裂縫,,管截面橢圓度不大于外徑的10%,,彎頭半徑大于6個管徑。使用金屬軟管長度不宜大于1M,,特殊情況應有加固措施,,兩端應用鎖母接頭固定,并有可*接地,。
火災自動報警系統產品中,有的為242個地址編碼點的報警回路,有的是127個地址地址編碼點的報警回路,如果設計預留與甲方實際選用產品不一致該怎么辦呢?
昨天去工地,,工地技術人員提出沒有消火栓的電鈴,,就要設置警鈴或聲光報警器?但是我們的火災自動報警系統里有廣播系統了,,是不是不需要增加警玲了呢,?
昨天下工地,,那里的技術員給我們提出火災自動報警系統設計的干線要采用線槽敷設?我想問下火災自動報警系統設計的干線我怎么在電纜井里敷設的,?
火災自動報警規范:建筑物中對于屬二類性質,,1.丙類生產廠房;需要設火災報警系統,,但建規中僅對部分丙類生產廠房涉及火災自動報警,,在設計中如何取舍,?
規范:多層中每層建筑面積超過3000平米的百貨樓.商場為一級保護對象,請問3000平米指大空間嗎?多個小開間(100~500)平米聯體三層(戶內設樓梯)單層超過3000平米算不算? 多層中設有空氣調節系統的辦公樓為二級保護對象,只設有風機盤管系統的集中空調辦公樓算不算? 實際許多工程均未做,對否?請指教。