大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復,。
看到一張設計圖紙是,,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,,只有RVS線,,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,,多謝,!
火災自動報警及消防聯動系統布線與配管
就是整個消防系統中的連動要求,比如在一個區域的3個探頭都測到報警時候,,啟動該區域的放火門,,等等這些。一般是怎么樣來確立連動條件的,,謝謝,!
我最近接觸了一幢11層的住宅,但本樓有帶裙房三層,,裙房一層是商店,,二、三層是辦公場所,,請問各位高手,,該樓的是否設置 自動消防報警系統
消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.
1.消防廣播的控制模塊是不是設置在消防接線箱中,是一個模塊控制一只廣播的嗎?2.連接至模塊的有兩種線,,一是報警總線,,另一是電源線,那從控制模塊引至廣播音箱的線是哪種線(報警總線還是電源線),?從系統圖中很難看出
總結一下消防報警系統調試如何做,。一,、圖紙審核 1.查看系統圖、平面圖,,了解系統構成,、回路劃分、24V電源分配,、部件位置,。
消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架,、吊架→測定盒,、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,,并要注意管路通暢,,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接,。(3)盒,、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合,。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處加保護管,。補償裝置平整,,管口光滑,護口牢固,,與管子連接可靠,;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量。(2)鋼管在穿線前,,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,,如有遺漏或破損,均應補齊和更換,。(3)導線做電氣連接時,,必須先削
11.2.1火災自動報警系統的傳輸線路應采用金屬管,、可撓(金屬)電氣導管、B1級以上的 鋼性塑料管或封閉式線槽保護,。 11.2.2 火災自動報警系統的供電線路,、消防聯動控制線路應采用耐火銅芯電線電纜,報警總線,、消防應急廣播和消防專用電話等傳輸線路應采用阻燃或阻燃耐火電線電纜,。11.2.3 線路暗敷設時,應采用金屬管,、可撓(金屬)電氣導管或 B1級以上的剛性塑料管保護,,并應敷設在不燃燒體的結構層內,且保護層厚度不宜小于 30mm ,;線路明敷設時,,應采用金屬管、可撓(金屬)電氣導管或金屬封閉線槽保護,。礦物絕緣類不燃性電纜可直接明敷,。11.2.4火災自動報警系統用的電纜豎井,宜與電力,、照明用的低壓配電線路電纜豎井分別設置,。受條件限制必須合用時,應將火災自動報警系統用的電纜和電力,、照明用的低壓配電線路電纜分別布置在豎井的兩側,。 11.2.5不同電壓等級的線纜不應穿入同一根保護管內,當合用同一線槽時,,線槽內應有隔板分隔,。11.2.6采用穿管水平敷設時,除報警總線外,,不同防火分區的線路不應
關于消防報警及聯動控制系統,。圖紙配線說明是消防回路線、事故廣播線,、直接泵采用BVR1.5MM2,;電源線為BVR4MM2;消防電話線為RVS2*1.5MM2,。請問1,、到樓層顯示器線上符號是2+2所表示配的是什么線?2,、到光電感煙探測器,、手動報警按鈕(帶電話插口)(每層聯線)、消火栓按鈕(每層聯線)、共5個信號閥報警,、水流指示器報警,、壓力開關報警模塊線上符號是2*2所表示每到一個部位配的是什么線?3,、到四個聯動控制模塊線上符號是2+2,,其中一個模塊分別控制兩個事故廣播,另外箱里另出線到這控制模塊線是符號是2所表示分別的配線是,? 上訴是一個線出來的大致情況,,請前輩指教!
辦公樓4層3000多m2,。主材設備價格按“利達”進價,。OFFICE2003虛擬打印機圖片格式。
愛德華EST3消防報警系統的中文說明書
一個高層住宅,設置筒子式立體車庫,,即從1~29層每隔2米高度可以在筒子兩側各掛一輛汽車,,筒子7.2mx7.2m,高度約60米,這樣的筒子式車庫如何進行火災報警設計呢,?
隨著電視監控系統技術的發展,,可靠性、實用性大大增強,,普及率愈加廣泛,,那么,1,、消防自動報警系統是否需要與電視監控系統聯動,?2、聯動會影響消防自動報警系統的可靠性嗎,?3,、應該如何聯動?4,、需要如何規范聯動接口,?
本人現在做一個工業小區的設計,,現在進行單體設計,整個小區共8棟工業廠房,,每棟5層,,定為丙類廠房,,肯定是上消防報警的,那么,,是每個單體單獨上消控室,還是總廠區作一個消控室共用合適呢,?本工業小區并不是一個單位,,8棟廠房均是對外出租!
是按主機的點數,還是查探頭加模塊加風機點數,?,?另外,誰知道主機的點數怎么確定,?如果有四棟樓,,是否就是四個回路,據說每個回路最少只能選用200點的,,那就應該是1000點的主機,,對嗎?,?謝謝,!
是不是每個節點機相當于一個網絡控制器,連接前端的溫感,、煙感和控制器,。每個節點機在總線上是同級別的嗎?那消防報警監視用的面板和電腦是和哪個節點機連接,?
消防報警系統布線
消防報警系統布線專題,,為您提供消防報警系統布線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防報警系統布線 相關的專業交流討論,,更多消防報警系統布線相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題