大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
看到一張設計圖紙是,,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線,?新手請教大家一下,,多謝!
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復,。
火災自動報警及消防聯動系統布線與配管
消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架,、吊架→測定盒,、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒,、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,并要注意管路通暢,,鍍鋅層完整,。(2)管路連接應采用絲扣連接。(3)盒,、箱安裝應牢固平整,,開孔整齊并與管徑相吻合。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,,補償裝置能活動自如,;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,,管口光滑,,護口牢固,與管子連接可靠,;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確,。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量,。(2)鋼管在穿線前,,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,如有遺漏或破損,,均應補齊和更換,。(3)導線做電氣連接時,必須先削
總結一下消防報警系統調試如何做。一,、圖紙審核 1.查看系統圖,、平面圖,了解系統構成,、回路劃分,、24V電源分配、部件位置,。
11.2.1火災自動報警系統的傳輸線路應采用金屬管,、可撓(金屬)電氣導管、B1級以上的 鋼性塑料管或封閉式線槽保護,。 11.2.2 火災自動報警系統的供電線路,、消防聯動控制線路應采用耐火銅芯電線電纜,報警總線,、消防應急廣播和消防專用電話等傳輸線路應采用阻燃或阻燃耐火電線電纜,。11.2.3 線路暗敷設時,,應采用金屬管、可撓(金屬)電氣導管或 B1級以上的剛性塑料管保護,,并應敷設在不燃燒體的結構層內,,且保護層厚度不宜小于 30mm ;線路明敷設時,,應采用金屬管,、可撓(金屬)電氣導管或金屬封閉線槽保護。礦物絕緣類不燃性電纜可直接明敷,。11.2.4火災自動報警系統用的電纜豎井,,宜與電力、照明用的低壓配電線路電纜豎井分別設置,。受條件限制必須合用時,,應將火災自動報警系統用的電纜和電力、照明用的低壓配電線路電纜分別布置在豎井的兩側,。 11.2.5不同電壓等級的線纜不應穿入同一根保護管內,,當合用同一線槽時,線槽內應有隔板分隔,。11.2.6采用穿管水平敷設時,,除報警總線外,不同防火分區的線路不應
消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.
我最近接觸了一幢11層的住宅,,但本樓有帶裙房三層,,裙房一層是商店,二,、三層是辦公場所,,請問各位高手,該樓的是否設置 自動消防報警系統
1.消防廣播的控制模塊是不是設置在消防接線箱中,,是一個模塊控制一只廣播的嗎,?2.連接至模塊的有兩種線,一是報警總線,,另一是電源線,,那從控制模塊引至廣播音箱的線是哪種線(報警總線還是電源線)?從系統圖中很難看出
就是整個消防系統中的連動要求,,比如在一個區域的3個探頭都測到報警時候,,啟動該區域的放火門,等等這些,。一般是怎么樣來確立連動條件的,,謝謝!
我是一個新手,才轉行做電氣設計4個月,,這次設計涉及到消防自動報警,,我參照別人的圖,一直沒搞懂 從消防多線聯動控制盤引至 啟停消防泵和噴淋泵的是 1X(ZR-KVV-21X1.5 SC40) -FC,,一直不清楚這個21是怎么來的,我看圖中就只有消防泵一用一備,,噴淋泵一用一備,。。,。請專家告訴新人一下,, 憋的難受啊,老板在催圖紙了
請問,,按照我目前的施工圖,,一棟30層的住宅,分為三個回路,,電源總線和信號總線需要分么,?如果分了,信號總線和電源總線從樓層也是三條進入消控室么,?具體怎么分,,請幫我解答下啊,我這塊不怎么熟,,
請問,,消防報警系統的線管按要求信號線、電源線和電話線應分別穿鋼管設置,,但在輸入輸出模塊后,,電源線可和線號線同管。因模塊后的電源線平時是沒有電的,。只有當輸出起動時才通電,。這樣同線管對信號線也不會產生影響。這樣做是否合理,。請教指點,。
1.聲光報警是否是一個報警信號就啟動呢,?比如一個煙感動作就聯動聲光報警,而不需要像其他風機 廣播這些需要兩個報警信號才聯動動作,? 2.當消防水泵的控制柜在手動位置的時候,,壓力開關能聯動氣泵嗎?多線聯動盤能遠程起泵嗎? 謝謝指教,!
《火規》中消防水泵,、防煙和排煙風機的控制設備,,除應采用聯動控制方式外,還應在消防控制室設置手動直接控制裝置,。問:1聯動控制和手動控制的區別,,聯動控制是否指在自動狀態下現場收到報警信號,控制器發出指令給受控設備動作,!2除上述說的消防水泵,、防煙、排煙設備以外還有沒有其他的設備需要設置手動控制裝置,?比如防火卷簾
1,、每月按計劃抽樣測試部分設備,致使一年內所有設備全部測試一遍,。確保設備的正常運行,。2、每季度或半年(視消防工程大?。┻M(jìn)行全面的檢查,,并且祥泰電氣提示發現問題及時處理。3,、每年用公司專業的消防檢測隊伍進行詳細的消防檢測,,包括消防設施檢測及消防電氣性能檢測。出具正規檢測報告,,報消防部門備案,。4、專業的探測器清洗廠,,隔年完成對所有探測器的清洗工作,。5、協助或完全負責同消防部門的業務,,確保不因消防問題而耽誤其它工作的正常進行,。6、視消防工程大小,,公司可派專人常駐工作,,協助處理日常問題。
火災自動報警系統 ·布線有何規定(1)火災自動報警系統的布線,,應符合現行國家標準《電氣裝置工程施工及驗收規范》的規定,。(2)火災自動報警系統布線時,,應根據現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》的規定,對導線的種類,、電壓等進行檢查,。(3)在管內或線槽內的穿線,應在建筑抹灰及地面工程結束后進行,。在傳先前,,應將管內或線槽內的積水及雜物清除干凈。(4)不同系統,、不同電壓等級,、不同電流類別的線路,不應穿在同意管內或線槽的同一槽孔內,。(5)導線在管內或線槽內,不應有接頭或扭結,。導線的接頭,,應在接線盒內焊接或用端子連接。(6)敷設在多塵或潮濕場所管路的管口和管子連接處,,均應作密封處理,。(7) 管路超過下列長度時,應在便于接線處設接線盒:1,,管子長度每超過45M,無彎曲時,;2,管子長度每超過30M,有1個彎曲時,;3,,管子長度每超過20M,有2個彎曲時;4,,管子長度每超過12M,有3個彎曲時.,。
消防報警系統布線
消防報警系統布線專題,為您提供消防報警系統布線相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防報警系統布線 相關的專業交流討論,,更多消防報警系統布線相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題