1,、無水泵、水箱的室內消火栓給水系統 當建筑物高度不大,,而室外給水管網的壓力和流量在任何時候均能夠滿足室內最不利點消火栓所需的設計流量和壓力時,,宜采用此種方式,。 2、僅設水箱的室內消火栓給水 系統 在室外給水管網水壓變化較大的情況下,,而且在生活用水和生產用水達到最大,,室外管網不能保證室內最不利點消火栓所需的水壓和水量時,,可采用此種給水方式,。 消防水箱的容積按室內10min消防用水量確定,。當生產,、生活與消防合用水箱時,,應具有保證消防水不作它用的技術措施,以保證消防貯水量,。 3,、設有消防水泵和水箱的室內消火栓給水系統 當室外管網水壓經常不能滿足室內消火栓給水系統水壓和水量要求時,,宜采用此種方式。當消防用水與生活,、生產用水共用室內給水系統時,其消防水泵應保證供應生活,、生產,、消防用水的最大秒流量,并應滿足室內最不利點消火栓的水壓要求,。水箱應保證貯存10min的室內消防用水量。水箱的設置高度應保證室內最不利點消火栓所需的水壓要求,。
室內給水系統的分類 室內給水系統按其用途可分為:生活給水系統,生產給水系統和消防給水系統三大類。若條件許可,,采用生活,、生產、消防共用給水系統較節省建設費用,。對于高層建筑,,消防要求高的某些公共建筑和生產廠房,若消防管道與其他管道合并,,在技術和經濟上均不合理時,可設置專用的消防給水系統,。 1、生活給水系統:生活給水系統主要供家庭,、機關,、學校,、部隊、旅館等居住建筑,、公共建筑以及工業企業內部的飲用,、烹飪,、盥洗、洗滌等用水,。 2、生產給水系統:生產給水系統主要供車間生產用水,。如設備冷卻用水,、鍋爐用水等,。生產給水的水質按生產性質和要求而定,。
當一個給水系統按下行上給式水力計算時,,得出室內管網所需的總壓力H比室外管網提供的壓力H'大時,應設置增壓裝置,。如考慮利用水箱加壓,,相應這個給水系統也變成上行下給式,水箱的高度怎么確定,,這個系統的水力計算具體步驟是怎么計算,,哪位同僚有這個計算,給我一份,,在下感激不盡,。[email protected]
論文簡介:室內給水系統安裝復習資料,供有需求的人員下載 投稿網友:faye290306 上傳時間: 2013-07-16
各種給水系統按照水平配水干管的敷設位置的不同,,可布置成下列幾種管網形式: (1)下行上給式 這種給水方式的水平干管可以敷設在地下室天花板下,,專門的地溝內會在底層直接埋地敷設,自下向上供水,。民用建筑直接由室外管網供水時,,大都采用下行上給式給水方式。 (2)上行下給式 這種給水方式的水平干管設于頂層天花板下,、平屋頂上或吊頂中,,自上向下供水。一般有屋頂水箱的給水方式或下行布置有困難時,,常常采用這種方式,。上行下給式的缺點是:在寒冷地區干管容易結凍,必須保溫,;干管發生損壞漏水時,,損壞墻面和室內裝修,維修困難,,施工質量要求較高,。因此,在沒有特殊要求和敷設困難時,,一般不宜采用這種管路圖式,。 另外,按照用戶對供水可靠程度的要求不同,,室內給水管網的布置方式又可分為枝狀式和環狀式,。在一般建筑中,均采用枝狀式,。在任何時間都不允許間斷供水的大型公共建筑,、高層建筑和某些生產車間中,,需采用環狀式。環狀式又分為水平環狀式和想,、垂直環狀式,。 本文來源學賽網!
1.現象:(1)以系統水壓試驗后的泄水代替管路系統的沖洗試驗,。(2)不認真填寫沖洗試驗表,,無據可查。 2.防治措施:(1)嚴格執行規范,,在系統水壓試驗后或交付使用前,,必須單獨進行管路系統的沖洗試驗,達到檢驗規定,。(2)按沖洗試驗表內規定如實填寫,,歸檔備查。
低層建筑室內消火檢給水系統有哪幾種類型? 室內消火栓給水系統根據設置水泵和水箱情況,,可分為三種類型,。 1.無加壓泵和水箱的室內消火栓給水系統 當建筑物不太高,室外給水管網的水壓和水量任何時候都能滿足室內最不利點消火栓的設計水壓和水量時,,常采用這種無加壓泵和水箱的室內消火栓給水系統。 2.設有水箱的室內消火栓給水系統 在水壓變化較大的城鎮或居住區,,當生活,、生產用水量達到最大時,室外管網不能保證室內最不利點消火栓的水壓和水量,,而當生活,、生產用水量較小時。室外管網的壓力又較大,,能向高位水箱補水的情況下,,常采用這種設有水箱的室內消火栓給水系統。 水箱應貯存10min的消防用水量,。 3.設有消防水泵和水箱的室內消火栓給水系統 當室外給水管網的水壓和水量經常不能滿足室內消火栓給水系統的水壓和水量要求,,或室外采用消防水池給水系統時,應設置消防水泵加壓,,同時設置消
低層建筑室內消火檢給水系統有哪幾種類型: 室內消火栓給水系統根據設置水泵和水箱情況,,可分為三種類型。 1.無加壓泵和水箱的室內消火栓給水系統 當建筑物不太高,,室外給水管網的水壓和水量任何時候都能滿足室內最不利點消火栓的設計水壓和水量時,,常采用這種無加壓泵和水箱的室內消火栓給水系統,。 2.設有水箱的室內消火栓給水系統 在水壓變化較大的城鎮或居住區,當生活,、生產用水量達到最大時,,室外管網不能保證室內最不利點消火栓的水壓和水量,而當生活,、生產用水量較小時,。室外管網的壓力又較大,能向高位水箱補水的情況下,,常采用這種設有水箱的室內消火栓給水系統,。水箱應貯存
各種給水系統按照水平配水干管的敷設位置的不同,可布置成下列幾種管網形式: (1)下行上給式 這種給水方式的水平干管可以敷設在地下室天花板下,,專門的地溝內會在底層直接埋地敷設,,自下向上供水。民用建筑直接由室外管網供水時,,大都采用下行上給式給水方式,。 (2)上行下給式 這種給水方式的水平干管設于頂層天花板下、平屋頂上或吊頂中,,自上向下供水,。一般有屋頂水箱的給水方式或下行布置有困難時,常常采用這種方式,。上行下給式的缺點是:在寒冷地區干管容易結凍,,必須保溫;干管發生損壞漏水時,,損壞墻面和室內裝修,,維修困難,施工質量要求較高,。因此,,在沒有特殊要求和敷設困難時,一般不宜采用這種管路圖式,。 另外,,按照用戶對供水可靠程度的要求不同,室內給水管網的布置方式又可分為枝狀式和環狀式,。在一般建筑中,,均采用枝狀式。在任何時間都不允許間斷供水的大型公共建筑,、高層建筑和某些生產車間中,,需采用環狀式。環狀式又分為水平環狀式和想,、垂直環狀式,。
高層建筑消火栓給水系統及給水方式 知識點介紹 高層建筑一旦發生火災,,火勢猛,蔓延快,,救援及疏散困難,,極易造成人員傷亡和重大經濟損失。因此,,高層建筑必須依靠建筑物內設置的消防設施進行自救,。高層建筑的室內消火栓給水系統應采用獨立的消防給水系統(不與生產、生活合用),。 1,、給水方式分類 分區的形式:
主控項目4.3.1 室內消火栓系統安裝完成后應取屋頂層(或水箱間內)試驗消火栓和首層取二處消火栓做試射試驗,達到設計要求為合格,。 檢驗方法:實地試射檢查,。說明:4.3.1 室內消火栓給水系統在竣工后均應作消火栓試射試驗,以檢驗其使用效果,,但不能逐個試射,,故選取有代表性的三處:、屋頂(北方一般在屋頂水箱間等室內)試驗消火栓和首層取兩處消火栓,。屋頂試驗消火栓試射可檢驗兩股充實水柱同時到達本消火栓應到達的最遠點的能力,。一 般 項 目4.3.2 安裝消火栓水龍帶,水龍帶與水槍和快速接頭綁扎好后,,應根據箱內構造將水龍帶掛放在箱內的掛釘,、托盤或支架上。 檢查方法:觀察檢查,。說明:4.3.2 施工單位在竣工時往往不按規定把水龍掛在消火栓箱內掛釘或水龍帶卷盤上,,而將水龍帶卷放在消火栓箱內交工,建設單位接
水源對給水系統布置的影響 給水系統,,按水源種類,可分為地表水(江河,、湖泊,、蓄水庫、海洋等)和地下水(淺層地下水,、深層地下水,、泉水等)。 水源的分布,、種類,、水質條件等,對給水系統的規劃布置都有直接影響,。 1 當?shù)赜胸S富的地下水,,可在城市上游或給水區內開鑿管井或大口井,。 2 水源處于適當高程,能重力輸水,,可省去泵站,;有泉水的,可建泉室,。 3 地表水為水源時,,上游取水,加以處理,。 4 水源豐富,,隨用水量增長而發展為多水源給水系統。 5 枯水季節,、地下水位下降,、海水倒灌時,采用跨流域,、遠距離取水方式,。
一小區900x500m,人口6013人,,主要為多層住宅,。周邊沒有市政給水管,考慮在小區內打井取水,,方案一:室外消防和生活給水共用一個系統,,室內消防一個系統,但如何保證火災時室外消防水量不被挪用,?方案二:生活給水單獨一個系統,,室內外消防共用一個系統。請問哪個方案相對合理,?
在所訴圖中,,如何將給水附件的平面和系統樣圖改為自己的樣圖,變得美觀一些,。請各位執教,!在下先謝過!,!
本人現在在天津薊縣,,所做工程為度假村(包括別墅及酒店)現在給水材料已經進場,,想問一下,PP-R管材及襯塑管材的進場復試,需要做什么試驗,,PP-R做縱向回縮率,,簡支梁沖擊試驗,靜液壓試驗及衛生防疫,;襯塑管材做結合強度,,彎曲試驗及衛生防疫,還有其他用做的實驗嗎,,怎樣取樣,,謝謝
諸位,吾是新做工程的,,討教一下,,室內自來水給水選用閥門有什么要求嗎,大管徑,,比如DN100的管,,選用蝶閥,普通的鑄鐵就行嗎,,還是有什么要求,??
各位大哥好!室內噴林給水系統的水力計算如安正常算,,實在太復雜,,有沒有簡化的計算啊,?我說的是水頭損失的計算,,主要是為了選消防泵。謝謝各位大哥,!
室內給水系統的給水方式有哪幾種
室內給水系統的給水方式有哪幾種專題,,為您提供室內給水系統的給水方式有哪幾種相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內給水系統的給水方式有哪幾種 相關的專業交流討論,,更多室內給水系統的給水方式有哪幾種相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題