大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,并及時采取有效措施,,控制和撲滅火災,,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,,是人們同火災作斗爭的有力工具。 一,、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件,、火災報警裝置、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,,將燃燒產生的煙霧,、熱量和光輻射等物理量,通過感溫,。感煙和感光等火災探測器變成電信號,,傳輸到火災報警控制器,并同時顯示出火災發生的部位,,記錄火災發生的時間,。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統、室內消火栓系統,、防排煙系統,、通風系統、空調系統,、防火門,、防火卷簾、擋煙垂壁等相關設備聯動,,自動或手動發出指令,、啟動相應的裝置。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕?;馂奶綔y(cè)器是能對火災參數(如煙,、溫度、火焰輻射,、氣體濃度等)響應,,并自動產生火災報警信號的器件。按響應火災參數的不同,,火災探測器分成感溫火災探測器,、感煙火災探測器、感光火災探測器,、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類
看到一張設計圖紙是,,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,,只有RVS線,,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,,多謝,!
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話,? 提前謝謝您的回復,。
消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架,、吊架→測定盒,、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒,、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,,并要注意管路通暢,鍍鋅層完整,。(2)管路連接應采用絲扣連接,。(3)盒、箱安裝應牢固平整,,開孔整齊并與管徑相吻合,。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,補償裝置能活動自如,;穿過建筑物和設備基礎處加保護管,。補償裝置平整,管口光滑,,護口牢固,,與管子連接可靠;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確,。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量。(2)鋼管在穿線前,,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,,如有遺漏或破損,均應補齊和更換,。(3)導線做電氣連接時,,必須先削
什么是火災自動報警系統,? 火災自功報警系統是用于盡早控測初期火災并發出警報,以便采取相應措施(例如,;疏散人員,,呼叫消防隊,啟動滅火系統,,操作防火門,、防火卷簾,、防煙、排煙風機等)的系統,。
總結一下消防報警系統調試如何做,。一,、圖紙審核 1.查看系統圖、平面圖,,了解系統構成,、回路劃分、24V電源分配,、部件位置,。
消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.
我最近接觸了一幢11層的住宅,但本樓有帶裙房三層,,裙房一層是商店,,二、三層是辦公場所,,請問各位高手,,該樓的是否設置 自動消防報警系統
1.消防廣播的控制模塊是不是設置在消防接線箱中,是一個模塊控制一只廣播的嗎,?2.連接至模塊的有兩種線,,一是報警總線,另一是電源線,,那從控制模塊引至廣播音箱的線是哪種線(報警總線還是電源線),?從系統圖中很難看出
就是整個消防系統中的連動要求,比如在一個區域的3個探頭都測到報警時候,,啟動該區域的放火門,,等等這些。一般是怎么樣來確立連動條件的,,謝謝,!
我是一個新手,才轉行做電氣設計4個月,,這次設計涉及到消防自動報警,,我參照別人的圖,一直沒搞懂 從消防多線聯動控制盤引至 啟停消防泵和噴淋泵的是 1X(ZR-KVV-21X1.5 SC40) -FC,,一直不清楚這個21是怎么來的,,我看圖中就只有消防泵一用一備,噴淋泵一用一備,。,。,。請專家告訴新人一下, 憋的難受啊,,老板在催圖紙了
請問,,按照我目前的施工圖,一棟30層的住宅,,分為三個回路,,電源總線和信號總線需要分么?如果分了,,信號總線和電源總線從樓層也是三條進入消控室么,?具體怎么分,請幫我解答下啊,,我這塊不怎么熟,,
請問,,消防報警系統的線管按要求信號線,、電源線和電話線應分別穿鋼管設置,但在輸入輸出模塊后,,電源線可和線號線同管,。因模塊后的電源線平時是沒有電的。只有當輸出起動時才通電,。這樣同線管對信號線也不會產生影響,。這樣做是否合理。請教指點,。
1.聲光報警是否是一個報警信號就啟動呢,?比如一個煙感動作就聯動聲光報警,,而不需要像其他風機 廣播這些需要兩個報警信號才聯動動作? 2.當消防水泵的控制柜在手動位置的時候,,壓力開關能聯動氣泵嗎,?多線聯動盤能遠程起泵嗎? 謝謝指教,!
什么是臨時高壓消防給水系統
1,、每月按計劃抽樣測試部分設備,致使一年內所有設備全部測試一遍,。確保設備的正常運行,。2、每季度或半年(視消防工程大?。┻M(jìn)行全面的檢查,,并且祥泰電氣提示發現問題及時處理,。3、每年用公司專業的消防檢測隊伍進行詳細的消防檢測,,包括消防設施檢測及消防電氣性能檢測,。出具正規檢測報告,報消防部門備案,。4,、專業的探測器清洗廠,隔年完成對所有探測器的清洗工作,。5,、協助或完全負責同消防部門的業務,確保不因消防問題而耽誤其它工作的正常進行,。6,、視消防工程大小,公司可派專人常駐工作,,協助處理日常問題,。
《火規》中消防水泵,、防煙和排煙風機的控制設備,除應采用聯動控制方式外,,還應在消防控制室設置手動直接控制裝置,。問:1聯動控制和手動控制的區別,聯動控制是否指在自動狀態下現場收到報警信號,,控制器發出指令給受控設備動作,!2除上述說的消防水泵、防煙,、排煙設備以外還有沒有其他的設備需要設置手動控制裝置,?比如防火卷簾