亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 什么時候做消防聯動報警系統呢

    大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎

  • 請教消防報警系統的問題

    濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復,。

  • 消防報警系統的接線問題

    看到一張設計圖紙是,,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,,只有RVS線,,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,,多謝,!

  • 消防檢測(驗收)之火災自動報警系統篇

    按照相關規定,項目完工以后建設單位會委托消防檢測公司對消防施工單位消防設備的安裝與運行及聯動功能情況進行檢測,消防檢測單位檢測合格以后會出具消防檢測合格報告,,檢測合格報告是建設單位向消防管理機構申請消防驗收的法定文件之一,。消防管理機構應當自受理消防驗收申請之日起二十日內組織消防驗收,并出具消防驗收意見,。消防檢測公司對項目的檢測流程和消防管理機構的驗收流程基本一致,,之所以先檢測再驗收是因為地方竣工項目較多,而消防管理機構人手有限,,而各個項目的完成質量又參次不齊,,所以消防檢測公司的檢測就起到了一個預驗收的作用,認為具備驗收條件以后出具檢測合格報告,,消防管理機構再來驗收,,可以有效的減少其工作量?;馂淖詣訄缶到y在消防各系統中處于中樞的地位,,人們通過報警主機對各個消防系統的運行進行監測和控制,及時發現火情和故障,,把控整體運行并作好記錄,。通過對火災自動報警系統的檢測(驗收)的梳理,能夠了解系統需要檢測(驗收)的分項和需要實現哪些功能以及安裝的要求,,對同學們來說也起到了總結知識點的

  • 一份消防自動報警系統驗收自檢記錄

    消防自動報警系統驗收自檢記錄

  • 消防報警系統調試如何做?

    總結一下消防報警系統調試如何做,。一,、圖紙審核 1.查看系統圖、平面圖,,了解系統構成,、回路劃分、24V電源分配,、部件位置,。

  • 消防報警系統安裝詳細步驟

    消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架,、吊架→測定盒,、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,,并要注意管路通暢,,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接,。(3)盒、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合,。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處加保護管,。補償裝置平整,,管口光滑,護口牢固,,與管子連接可靠,;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量,。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,,如有遺漏或破損,,均應補齊和更換。(3)導線做電氣連接時,,必須先削

  • 關于消防報警系統中管線涂料

    消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.

  • 自動消防報警系統設置問題

    我最近接觸了一幢11層的住宅,,但本樓有帶裙房三層,裙房一層是商店,,二,、三層是辦公場所,請問各位高手,,該樓的是否設置 自動消防報警系統

  • 求消防報警系統設計要求

    就是整個消防系統中的連動要求,,比如在一個區域的3個探頭都測到報警時候,啟動該區域的放火門,,等等這些,。一般是怎么樣來確立連動條件的,謝謝,!

  • 請教消防報警系統的若干問題

    1.消防廣播的控制模塊是不是設置在消防接線箱中,,是一個模塊控制一只廣播的嗎?2.連接至模塊的有兩種線,,一是報警總線,,另一是電源線,那從控制模塊引至廣播音箱的線是哪種線(報警總線還是電源線),?從系統圖中很難看出

  • 火災報警系統施工及驗收規范

    火災報警系統施工及驗收規范

  • 消防自動報警系統畫圖遇到的疑問

    我是一個新手,,才轉行做電氣設計4個月,這次設計涉及到消防自動報警,,我參照別人的圖,,一直沒搞懂 從消防多線聯動控制盤引至 啟停消防泵和噴淋泵的是 1X(ZR-KVV-21X1.5 SC40) -FC,,一直不清楚這個21是怎么來的,我看圖中就只有消防泵一用一備,,噴淋泵一用一備,。。,。請專家告訴新人一下,, 憋的難受啊,老板在催圖紙了

  • 請教一下消防自動報警系統

    請問,,按照我目前的施工圖,,一棟30層的住宅,分為三個回路,,電源總線和信號總線需要分么,?如果分了,信號總線和電源總線從樓層也是三條進入消控室么,?具體怎么分,,請幫我解答下啊,我這塊不怎么熟,,

點擊加載更多

消防報警系統驗收

消防報警系統驗收專題,,為您提供消防報警系統驗收相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防報警系統驗收 相關的專業交流討論,,更多消防報警系統驗收相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

別墅設計圖子

別墅設計外觀