濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話,? 提前謝謝您的回復。
看到一張設計圖紙是,,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,,是不是一定得有RVVP線,?新手請教大家一下,多謝,!
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
論文簡介:火災報警系統(設備使用說明火災報警系統(設備使用說明 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
總結一下消防報警系統調試如何做。一,、圖紙審核 1.查看系統圖,、平面圖,,了解系統構成,、回路劃分、24V電源分配,、部件位置,。
消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架,、吊架→測定盒,、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,,并要注意管路通暢,,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接,。(3)盒,、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合,。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處加保護管,。補償裝置平整,,管口光滑,護口牢固,,與管子連接可靠,;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量,。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,,如有遺漏或破損,,均應補齊和更換。(3)導線做電氣連接時,,必須先削
福州供水實踐發現,,小區室外消防環網大量死水或滯留,水質惡化,,甚至回流污染到小區外市政管網,。根據新的《建筑給排水設計規范》,這種情況下小區室外環網之間應有有效的物理隔斷??刹捎茫?.防污隔斷閥,。2.室外消防采用臨時高壓系統,利用室外消防水池進行有效隔斷,。請教,,對于多層住宅的小區,如采用室外消防臨時高壓系統:1.室內外消防能否合用一套增壓系統,,一套消防環網(小區室外部分),?2.如能合用,臨時增壓系統的壓力如何確定,?3.根據消防隊員的滅火習慣,,火災時要么在室外進行登高撲救,要么在室內利用室內栓滅火,。如果采用室外臨時高壓系統后,,可以滿足火災時室外撲救的水壓水量,那么從簡化系統,,節約造價考慮,,室內消火栓系統是否可以取消?(當然,,要委屈消防隊員改一改他們的滅火習慣)
我最近接觸了一幢11層的住宅,,但本樓有帶裙房三層,裙房一層是商店,,二,、三層是辦公場所,請問各位高手,,該樓的是否設置 自動消防報警系統
消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.
1.消防廣播的控制模塊是不是設置在消防接線箱中,,是一個模塊控制一只廣播的嗎?2.連接至模塊的有兩種線,,一是報警總線,,另一是電源線,那從控制模塊引至廣播音箱的線是哪種線(報警總線還是電源線),?從系統圖中很難看出
就是整個消防系統中的連動要求,,比如在一個區域的3個探頭都測到報警時候,啟動該區域的放火門,,等等這些,。一般是怎么樣來確立連動條件的,謝謝,!
現有一個多層建筑,按消防自動報警規范不需設消防自動報警,,但是建筑圖樓梯間位置設有防火卷簾門,。不設消防報警系統,能不能單獨控制防火卷簾門,。如果能,,怎么做?防火卷簾門還要不要雙電源,。如果不能,,只有叫建筑改成防火木門嗎,?
請問,,按照我目前的施工圖,一棟30層的住宅,,分為三個回路,,電源總線和信號總線需要分么?如果分了,,信號總線和電源總線從樓層也是三條進入消控室么,?具體怎么分,請幫我解答下啊,,我這塊不怎么熟,,
請問,消防報警系統的線管按要求信號線,、電源線和電話線應分別穿鋼管設置,,但在輸入輸出模塊后,電源線可和線號線同管,。因模塊后的電源線平時是沒有電的,。只有當輸出起動時才通電。這樣同線管對信號線也不會產生影響,。這樣做是否合理,。請教指點。
《火規》中消防水泵、防煙和排煙風機的控制設備,,除應采用聯動控制方式外,,還應在消防控制室設置手動直接控制裝置。問:1聯動控制和手動控制的區別,,聯動控制是否指在自動狀態下現場收到報警信號,,控制器發出指令給受控設備動作,!2除上述說的消防水泵、防煙,、排煙設備以外還有沒有其他的設備需要設置手動控制裝置,?比如防火卷簾
1.聲光報警是否是一個報警信號就啟動呢,?比如一個煙感動作就聯動聲光報警,而不需要像其他風機 廣播這些需要兩個報警信號才聯動動作,? 2.當消防水泵的控制柜在手動位置的時候,,壓力開關能聯動氣泵嗎?多線聯動盤能遠程起泵嗎,? 謝謝指教,!
1、每月按計劃抽樣測試部分設備,,致使一年內所有設備全部測試一遍,。確保設備的正常運行。2,、每季度或半年(視消防工程大?。┻M行全面的檢查,并且祥泰電氣提示發現問題及時處理,。3,、每年用公司專業的消防檢測隊伍進行詳細的消防檢測,包括消防設施檢測及消防電氣性能檢測,。出具正規檢測報告,,報消防部門備案。4,、專業的探測器清洗廠,,隔年完成對所有探測器的清洗工作。5,、協助或完全負責同消防部門的業務,,確保不因消防問題而耽誤其它工作的正常進行。6,、視消防工程大小,,公司可派專人常駐工作,協助處理日常問題,。
關于消防報警及聯動控制系統,。圖紙配線說明是消防回路線、事故廣播線,、直接泵采用BVR1.5MM2,;電源線為BVR4MM2,;消防電話線為RVS2*1.5MM2。請問1,、到樓層顯示器線上符號是2+2所表示配的是什么線,?2、到光電感煙探測器,、手動報警按鈕(帶電話插口)(每層聯線),、消火栓按鈕(每層聯線)、共5個信號閥報警,、水流指示器報警,、壓力開關報警模塊線上符號是2*2所表示每到一個部位配的是什么線?3,、到四個聯動控制模塊線上符號是2+2,,其中一個模塊分別控制兩個事故廣播,另外箱里另出線到這控制模塊線是符號是2所表示分別的配線是,? 上訴是一個線出來的大致情況,,請前輩指教,!
是不是每個節點機相當于一個網絡控制器,,連接前端的溫感、煙感和控制器,。每個節點機在總線上是同級別的嗎,?那消防報警監視用的面板和電腦是和哪個節點機連接?
消防報警系統使用年限
消防報警系統使用年限專題,,為您提供消防報警系統使用年限相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防報警系統使用年限 相關的專業交流討論,更多消防報警系統使用年限相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題