高層建筑室內消火栓給水系統有哪幾種類型,? 1.按服務范圍分 (1)獨立的室內消火栓給水系統。即每幢高層建筑設置一個單獨加壓的室內消火栓給水系統,。這種系統供水可靠性高,,但管理分散,投資也較大,。在地震區,、人防要求較高的建筑物以及重要的建筑物宜采用這種獨立的消火栓給水系統。 (2)區域集中的室內消火栓給水系統,。即數幢或數十幢高層建筑物共用一個加壓泵房的室內消火栓給水系統,。這種系統便于集中管理,節省投資,,但在地震區可靠性較低,。在有合理規劃的高層建筑區,可采用仄域集中的高壓或臨時高壓消防給水系統,。 2.按建筑高度分 (1)不分伏給水方式消防給水系統,。建筑高度不超過50m,或最低消火栓處的靜水壓力不超過800kPa時,,可采用不分區給水方式的室內給水系統,。 (2)分伏給水方式消防給水系統。建筑高度超過50m的室內消火栓給水系統,,難以得到一般消防車的供水支援而協助撲滅火災,。為加強室內給水系統的供水能力,保證供水安全和火場滅
“建規”與“高規”消防給水系統分類不同之討論關鍵詞:消防給水系統 常高壓制 臨時高壓制 低壓制 穩高壓制簡介:本文以規范為依據討論了消防給水系統的分類及一些歧義,,說明了準確分類的意義,,并對分類提出了一些建議隨著科技的日新月異,我們在消防設計中可應用的技術越來越多,,準確地理解消防給水系統的分類,,對于設計的合理性起著越來越重要的意義,因為規范對不同的消防給水系統的設計提出了不同的要求,,這些要求使我們不得不推究一些新技術(如恒壓變頻技術)屬于何種系統,?有何要求?怎樣應用,?等亟欲明確的問題,,或者說系統的分類問題變得極為重要,然而,,由于現實中規范之間的不統一,、規范與出版物之間的不統一,什么是“高壓消防給水系統”與“臨時高壓消防給水系統”間的區別常令設計人員莫衷一是,無所適從,。因此筆者認為,,認識現有資料的沖突,認識沖突的危害性,,探討合理的消防給水系統的分類依據,、最終達成合理、優化,、合法的共識乃當務之急,,希望本文能起到拋磚引玉的作用。一,、各出版物之間對消防給水系統分類的不同,。《建筑設計防火規范》(GBJ16-87,,2001年版)(下簡稱“建
“建規”與“高規”消防給水系統分類不同之討論-2例如2003年出版的《全國民用建筑工程設計技術措施(給水排水)》(下簡稱“技術措施”)P.199頁的7.4.2條中“表7.4.2-1消防給水系統的類型”中的表述“水壓和流量平時不完全滿足滅火時的需要,,在滅火時啟動消防泵。當為穩壓泵穩壓時,,可滿足壓力,,但不滿足水量;當屋頂消防水箱穩壓時,,建筑物的下部可滿足壓力和流量,,建筑物的上部不滿足壓力和流量。臨時高壓給水系統,,多層建筑管道的壓力應保證用水總量達到最大且水槍在任何建筑物的最高處時水槍的充實水柱仍不小于10m,;高層建筑應滿足室內最不利點滅火設施的水量和水壓要求”;又如《全國勘察設計注冊公用設備工程師給水排水專業考試復習教材》(下簡稱“教材”)中P.525頁的“消防給水系統的類型”表(表3-2-16)中第一項“按水壓,、流量分”的表述,,以及對臨時高壓消防給水系統的表述:“水壓和流量平時不完全滿足滅火時的需要,在滅火時啟動消防泵,。當為穩壓泵穩壓時,可滿足壓力,,但不滿足水量,;當10min屋頂消防水箱穩壓時,高層建筑物的下部可滿足壓力和流量,,多層建筑和高層建筑物的下部可滿
若一個多層建筑,分兩個區.原因是市政壓力滿足不了高區要求.那么是否可以按以下這樣來做.1.低區用市政壓力來滿足,高區由加壓設備滿足用水,。2.上下區各立管相連,用截止閥隔斷.原因是市政停水時,高區的水能保證低區使用.不知道高區相連通的做法是否可行.謝謝指點!
本人在做一個工程,地下室-4.500,,地上十三層(48.000),,泵房設在地下室,選用給水泵揚程60m,屋頂無生活水箱,,泵房內設氣壓罐,,要是分區供水的話,這個工程布置比較困難,,實在不想分區,,想問問大家,如果不分區的可行性有多大,?
建筑內部給水系統的任務是將城鎮給水管網或自備水源給水管網的水引入室內,,選用適用,、經濟、合理的最佳供水方式,,經配水管送至室內各種衛生器具,、用水嘴、生產裝置和消防設備,,并滿足用水點對水量,、水壓和水質的要求。建筑給水排水系統是一個冷水供應系統,,按 工程信息用途基本上可分為三類: 1.生活給水系統 供民用,、公共建筑和工業企業建筑內的飲用、烹調,、盥洗,、洗滌、沐浴等生活上的用水,。要求水質必須嚴格符合國家規定的飲用水質標準,。 2.生產給水系統 因各種生產的工藝不同,生產給水系統種類繁多,,主要用于生產設備的冷卻,、原料洗滌、鍋爐用水等,。生產用水對水質,、水量,、水壓以及安全方面的要求由于工藝不同,差異很大,。
本帖最后由 煙暮雪 于 2016-6-20 17:01 編輯 1,、按服務對象: 舒適空調 工藝空調 舒適性空調通常應用于家庭或公共場所;工藝性空調通常應用于工廠,,實驗室等對空氣有特殊要求的場合,。----------------------
什么是消防給水設施? 消防給水設施是建筑消防給水系統的重要組成部分,其主要功能是為建筑消防給水系統儲存并提供足夠的消防水量和水壓,,確保消防給水系統的供水安全,。消防給水設施通常包括消防供水管道、消防水池,、消防水箱,、消防水泵、消防穩(增)壓設備,、消防水泵接合器等,。 消防給水系統的分類及特點 1、按水壓分 高壓消防給水系統 能始終保持滿足水滅火設施所需的工作壓力和流量,,火災時無須消防水泵直接加壓的供水系統,。 臨時高壓消防給水系統 平時不能滿足水滅火設施所需的工作壓力和流量,火災時能自動啟動消防
建筑室內外消防給水系統分類,、組成及設置可下載!
小弟在設計一住宅的給水系統 希望大家能給點意見這項目分為3棟住宅樓 共用一地下室 泵房設于A棟對下地下室部分 標高為-7.20A棟11層塔式住宅 建筑高度40m 首層架空10m 層高3mB棟18層塔式住宅 建筑高度55m 首層架空4m 層高3mC棟通廊式住宅 為錯層布置平面 橫向上將C棟分為3部分 左部10層 建筑高度34m 首層架空7m 層高3m 中部7層 建筑高度35.5m 首層架空4m 層高4.5m 右部11層 建筑高度34m 首層架空4m 層高3m
新風系統基本類型 (一)按送風方式分類 1,、單向流新風系統 由風機,、進風口、排風口及各種管道和接頭組成的,。安裝在吊頂內的風機通過管道與一系列的排風口相連,,風機啟動,室內混濁的空氣經安裝在室內的吸
局部熱水供應系統:一般采用小型加熱器在用水場所就地加熱,,供局部范圍內一個或幾個配水點使用,。一般適用于熱水用量小且分散的建筑,如飲食店,、理發店、門診所,、辦公樓等,。 集中熱水供應系統:采用鍋爐或換熱器在鍋爐房或熱交換站中將水集中加熱,通過熱水管道向一棟或幾棟建筑輸送熱水。適用于熱水用水量大,,用水點多且較集中的建筑,,如旅館、醫院,、住宅,、公共浴室等。 區域熱水供應系統:一般以集中供熱的熱網做熱源來加熱冷水或直接從熱網中取水,,通過室外熱水管網向城市街坊,、住宅小區各建筑輸送熱水。一般適用于要求熱水供應的建筑甚至多且較集中的城鎮住宅區和大型工業企業,。
室內給水系統的分類 室內給水系統按其用途可分為:生活給水系統,生產給水系統和消防給水系統三大類,。若條件許可,采用生活,、生產,、消防共用給水系統較節省建設費用。對于高層建筑,,消防要求高的某些公共建筑和生產廠房,,若消防管道與其他管道合并,在技術和經濟上均不合理時,,可設置專用的消防給水系統,。 1、生活給水系統:生活給水系統主要供家庭,、機關,、學校、部隊,、旅館等居住建筑,、公共建筑以及工業企業內部的飲用、烹飪,、盥洗,、洗滌等用水。 2,、生產給水系統:生產給水系統主要供車間生產用水,。如設備冷卻用水、鍋爐用水等,。生產給水的水質按生產性質和要求而定,。
符合下列條件時,系統應分區供水: 1,、系統工作壓力大于2.4MPa,; 2,、消火栓栓口處靜壓力大于1.0MPa; 3,、自動噴水滅火系統報警閥處工作壓力大于1.6MPa或噴頭處工作壓力大于1.2MPa,。請教,既然第二點要求了靜壓大于1.0MPa分區了,,為什么還要第一點系統工作壓力大于2.4MPa分區,?
型號介紹消防給水系統相信大家都見過在公路邊上這些紅色的小樁子,,這就是消火栓的一種,它屬于整個消火栓給水系統的一部分,。消火栓是一個十分重要的消防產品,,但是它不是獨立存在的,在它背后隱藏了許多大家平時看不到的東西,,這些東西為消火栓能正常使用做出了重大貢獻,。小編整理這些“幕后英雄”他們的名稱和分類。 室外消火栓1,、按安裝場合分為:地上式,、地下式2、按進水口連接形式分為:承插式(公稱壓力1.0MPa),、法蘭式(公稱壓力1.6MPa)3,、按進水口的公稱通徑分為:100mm、150mm室內消火栓1,、按出水口型分為:單口出室內消火栓,、雙口出室內消火栓2、按栓閥數量分為:單栓閥室內消火栓,、雙栓閥室內消火栓3,、按結構型式分為:直角出口型室內消火栓、45°出口型室內消火栓,、旋轉型室內消火栓,、減壓型室內消火栓、旋轉減壓型室內消火栓,、減壓穩壓型室內消火栓,、旋轉減壓穩壓型室內消
給水系統分類
給水系統分類專題,,為您提供給水系統分類相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與給水系統分類 相關的專業交流討論,,更多給水系統分類相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度