看到一張設計圖紙是,,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,,只有RVS線,,是不是一定得有RVVP線,?新手請教大家一下,多謝,!
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話,? 提前謝謝您的回復,。
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架,、吊架→測定盒,、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,,并要注意管路通暢,,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接,。(3)盒,、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合,。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處加保護管,。補償裝置平整,,管口光滑,護口牢固,,與管子連接可靠,;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量,。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,,如有遺漏或破損,,均應補齊和更換。(3)導線做電氣連接時,必須先削
總結一下消防報警系統調試如何做。一,、圖紙審核 1.查看系統圖,、平面圖,了解系統構成,、回路劃分,、24V電源分配、部件位置,。
1.消防廣播的控制模塊是不是設置在消防接線箱中,,是一個模塊控制一只廣播的嗎?2.連接至模塊的有兩種線,,一是報警總線,另一是電源線,,那從控制模塊引至廣播音箱的線是哪種線(報警總線還是電源線),?從系統圖中很難看出
消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.
我最近接觸了一幢11層的住宅,但本樓有帶裙房三層,,裙房一層是商店,,二、三層是辦公場所,,請問各位高手,,該樓的是否設置 自動消防報警系統
就是整個消防系統中的連動要求,比如在一個區域的3個探頭都測到報警時候,,啟動該區域的放火門,,等等這些。一般是怎么樣來確立連動條件的,,謝謝,!
請問,按照我目前的施工圖,,一棟30層的住宅,,分為三個回路,電源總線和信號總線需要分么,?如果分了,,信號總線和電源總線從樓層也是三條進入消控室么?具體怎么分,,請幫我解答下啊,,我這塊不怎么熟,
請問,消防報警系統的線管按要求信號線,、電源線和電話線應分別穿鋼管設置,,但在輸入輸出模塊后,電源線可和線號線同管,。因模塊后的電源線平時是沒有電的,。只有當輸出起動時才通電。這樣同線管對信號線也不會產生影響,。這樣做是否合理,。請教指點。
1,、每月按計劃抽樣測試部分設備,,致使一年內所有設備全部測試一遍。確保設備的正常運行,。2,、每季度或半年(視消防工程大小)進行全面的檢查,,并且祥泰電氣提示發現問題及時處理,。3、每年用公司專業的消防檢測隊伍進行詳細的消防檢測,,包括消防設施檢測及消防電氣性能檢測,。出具正規檢測報告,報消防部門備案,。4,、專業的探測器清洗廠,隔年完成對所有探測器的清洗工作,。5,、協助或完全負責同消防部門的業務,確保不因消防問題而耽誤其它工作的正常進行,。6,、視消防工程大小,公司可派專人常駐工作,,協助處理日常問題,。
《火規》中消防水泵,、防煙和排煙風機的控制設備,除應采用聯動控制方式外,,還應在消防控制室設置手動直接控制裝置,。問:1聯動控制和手動控制的區別,聯動控制是否指在自動狀態下現場收到報警信號,控制器發出指令給受控設備動作,!2除上述說的消防水泵,、防煙、排煙設備以外還有沒有其他的設備需要設置手動控制裝置,?比如防火卷簾
1.聲光報警是否是一個報警信號就啟動呢,?比如一個煙感動作就聯動聲光報警,,而不需要像其他風機 廣播這些需要兩個報警信號才聯動動作? 2.當消防水泵的控制柜在手動位置的時候,,壓力開關能聯動氣泵嗎,?多線聯動盤能遠程起泵嗎? 謝謝指教,!
愛德華EST3消防報警系統的中文說明書
是不是每個節點機相當于一個網絡控制器,,連接前端的溫感、煙感和控制器,。每個節點機在總線上是同級別的嗎,?那消防報警監視用的面板和電腦是和哪個節點機連接?
隨著電視監控系統技術的發展,,可靠性、實用性大大增強,,普及率愈加廣泛,,那么,1,、消防自動報警系統是否需要與電視監控系統聯動,?2、聯動會影響消防自動報警系統的可靠性嗎,?3,、應該如何聯動?4,、需要如何規范聯動接口,?
是按主機的點數,,還是查探頭加模塊加風機點數?,?另外,,誰知道主機的點數怎么確定?如果有四棟樓,是否就是四個回路,,據說每個回路最少只能選用200點的,,那就應該是1000點的主機,對嗎,?,?謝謝!
氣體消防報警系統
氣體消防報警系統專題,,為您提供氣體消防報警系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與氣體消防報警系統 相關的專業交流討論,更多氣體消防報警系統相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度