缺口梁上部有板時,如何滿足板的端部支座錨固≥0.6Lab,?
考慮到樓板不做抗震計算,,在取板筋支座錨固長度時,,取la還是laE?
如圖,,屋面照型懸調板 鋼筋未錨固到梁內,,錨固是否夠?個人認為夠了,,伸入梁內300,。 可是施工現場的監理說不夠,要加固,。 大家什么看法,?
問個小問題::板筋的錨固如何? 平法中沒有專門提及.或者我沒有翻到,有人看過的話指點一下.按我查的別的資料有這么說:受力筋在支座的錨固為 不小于5d,不小于50mm,并距梁或墻邊5~10公分放置. 負彎矩筋按受拉鋼筋錨固.平常做法為:板縱向受力筋(下部)過梁中放置,負筋15d錨.是否?請大家評論一下,不吝分享您的經驗..
梁和柱的交界處梁鋼筋錨進柱子里的長度沒有達到要求有什么好的處理辦法還有就是比如錨固長度要750 現在是680這種差的不多不少的有沒有什么更好的處理方法
carrot1983的改板筋程序。論壇的改板筋程序是carrot19832009年元旦版的,,功能太少 ,,現在版本是V20090212版。特別聲明:版權carrot1983所有,!第一張圖是論壇的舊版,;很好用的改板筋的小程序 - 軟件庫 - 結構資料庫 - 結構論壇 - 土木在線論壇http://bbs.co188.com/content/1665_1252136_1.html?spreaduser=gamping
先來明白幾個概念:Lab 受拉鋼筋錨固長度LabE 受拉鋼筋抗震基本錨固長度問題1、在受拉鋼筋錨固長度la,、抗震錨固長度laE表中 僅表示了la=修正系數×Lab ;LAE=修正系數×la,;那么抗震等級為一、二,、三級的時候是否可以理解為:la=修正系數×LabE 呢,?這個東西在混凝土設計規范里面也沒有說清楚。問題2,、關于受拉鋼筋的錨固長度修正系數里面 :錨固區保護層厚度3d取0.8,;5d取0.7,中間插值,;這個都還好理解,;假如保護層厚度大于5D了 保護區厚度小于3d了怎么辦呢?這個在混凝土設計規范上說的是 保護層厚度大于5D或者3D;假設按照混凝土設計規范上來說;我們舉例如下假設鋼筋直徑為16三級綱筋,,混凝土強度等級為C40 ,;抗震等級為一二級,保護區厚度大于8D,;其他情況沒得錨固長度計算是否該這樣: la=0.7×33(labe)×16=369.6 lae=1.15×369.6=425.04抗震基
最近在現場發現了這樣一個問題,,現場的梁柱節點錨固如下圖但圖集上的方法是請問第一種的做法到底算不算錯
11G101-1圖集講:非抗震和四級抗震等級的受拉鋼筋基本錨固長度為Lab一、二,、三級抗震等級的受拉鋼筋基本錨固長度為LabE然后計算式子為:錨固長度La = ζa X Lab ①抗震錨固長度
11G101上86頁次梁錨固長度要求為0.6LAE,。但是一般的住宅梁寬都為200,這樣的話,,次梁12的鋼筋都不能滿足錨固長度12X35X0.6=252,。這個問題也是最近才發現,因為03G上面是0.4LAE.望老師指點疑惑~~
錨固長度跟混凝土的強度等級有關,,假如梁是用C35,,而柱是用C50,那梁的鋼筋錨固到柱里的基本錨固長度是按C35還是C50,?
本帖最后由 ze冠 于 2014-7-18 22:52 編輯 在這里我有個疑問,,就是平法這里啊,抗震的錨固長度LaE=La{aE,,La={a*Lab.我怎么覺得LaE={a *LabE *{aE.要不平法里面的LabE是用來干嘛的,?各位給點意見.
14G308混凝土后錨固連接
各位前輩,今日畫圖突然意識到個問題,,要細究的話,,這個地腳螺栓最少的錨固長度,到底要不要把二次澆灌層厚度包含在內,?,?我以前都是忽略二次澆灌層作為錨固長度一部分的。大家覺得呢,?,?
現在加固改造的項目越來越多,植筋是常用的一種方式,,對于植筋的植入深度要求,,如果依據混凝土加固規范去計算,現在一般三級鋼的錨固長度計算出來基本都是20D,,或者是25D以上的長度,。這對很多的混凝土構件很多都滿足不了這個深度的。我網上查了查,,很多網友說是植筋錨固深度取15D,,這個有出處的嗎,?要不要按規范的要求去取值?如果混凝土構件的厚度滿足不了這個錨固深度,,那該如何處理,?
問題補充:地梁在樁上的錨固怎么設置成跟圖紙一樣的,軟件里沒有上部筋彎錨,、腰筋和下部筋直錨且≥0.4lae和大于等于15d+樁半徑這樣的設置,,問了廣聯達客服也不知道怎么設置,求高手指點?。,。×韱栂?,地梁是選框架梁,、還是非框架梁,還是基礎梁呢,?謝謝指點
問下大家板筋布置這樣對嗎,? 1.地下室底板雙層雙向的鋼筋: 底筋:短向在下,長向在上 面筋:短向在上,,長向在下 2.樓板雙層雙向的鋼筋:同上 請問下這樣對嗎,?
前者的鋼筋畫法能否做如后者那樣的簡化,。即將畢業的結構新手,,忘各位高手賜教,不勝感激,!
最近設計了一個樓梯,然后翻看了一下樓梯的圖集,發現一個我個人搞不太明白的問題,,在此請教各位圖集上標明 板式樓梯的下部縱向受力鋼筋的錨固長度>5d 上部縱向受力鋼筋的錨固長度>La 我不太清楚為什么 我在想 是不是因為下部縱向受力筋在離轉臺梁較近的范圍內是受壓 要是這樣的話 梁式樓梯的下部縱向受力筋的錨固長度是不是也取 >5d啊
《錨固與注漿技術手冊》搜索過,,沒有找到此類貼。