圖紙簡介: 住宅-磚混砌體結構住宅-磚混砌體住宅-磚混砌體結構結構 投稿網友: lb19880828 上傳時間: 2013-12-04
之前沒有做過磚混結構,,最近碰到幾個磚混的項目,,聽人說燒結磚不讓用了,,所以改用蒸壓磚,又說采用蒸壓磚砌筑需要有許多結構措施,。我的問題是:6~7層的磚混結構可以采用蒸壓磚嗎,?在結構圖中需要示出哪些砌筑方面的結構措施?謝謝,!
昨天一個設計院的老總看過我的圖紙后提出幾個問題,,其中一個是砌體結構不屬于結構形式,,不能和框架結構相提并論,磚砌住宅應該叫磚混結構,。他說我沒有常識,,還問我是那個學校畢業的。就算我概念有錯誤,,真至于老法師這么說話嗎,?心里未免不平,因為對于業務我一向也是很認真的,。我一直很尊重老法師級的人物,,但發現大多都未免狂妄,未免缺乏對他人的尊重,。 我還來不及查閱教科書來考證這個概念,,暫時把該問題貼出來以拋磚引玉。
1. 同事去工地驗收,,發現許多承重墻上留有一道道的通縫(墻厚打通),問:咋回事,?2. 回答:提前把線槽留好。3. 同事頭疼得很:這也不能留個通縫呀,,而且磚塊也不留個咬槎,,直溜溜的挺整齊。4. 請問:如何處理,?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 編輯 ]
我現在做一個五層磚混的辦公樓,,里面有很多梁,,用來支撐上層隔墻,用PKPM08版的砌體結構建模計算,,板可直接得出配筋,,梁不知道怎么搞,我現在有兩種方法,,請大神指正 1.用探索者里面的連續梁計算,,單個構件計算, 2.用PKPM里砌體輔助計算工具計算里面的挑梁,,(計算書不能復制)還有一種是生成SWATE數據,,然后得出里面的梁配筋面積,現在已經按這種方法出圖了,,才知道這個是不對的,,現在比較愁人,求前輩指教,,謝謝,!
我是江蘇的,我認為磚混結構中同一根梁承載著不同厚度的兩塊現澆板時,,這根梁應套用單梁,,所承載的現澆板下無梁時應套用平板,有梁時應安肋梁和有梁板分別套用,。其余由圈梁支撐的板套用平板,。以上觀點是否合適,誠盼專家指點迷津,。謝謝,!
世界城市的發展已有5千多年,在今天的發達國家中,,城市化的程度大多在70%-80%以上,。據聯合國人居中心預測,到2050年,,世界城市化水平將達到61%,,21世紀將成為真正的城市化世紀。
雖然題目講的不是很清楚語言有很多錯誤,但是還是按我的理解回答,,科普一下,。一、這不是柱子,。題主所說的門框上方的水泥(混凝土)支撐柱子,,讓我很困惑。不知道題主是不是學土木工程的,,表述有一些問題,。我們通常指的柱是豎著的構件,橫著的構件叫做梁,。我一開始看了這個柱子很久,,數了半天還是6根鋼筋(縱筋),而不是題主所說2根鋼筋,,而且這個柱子也不是在門框上方,。此外,這是個混凝土的過梁,,而不是水泥,。水泥是組成混凝土的一個成分。后來明白,,原來題主講的是梁而不是柱子,。這種梁有個專門的名詞叫做,過梁,。這是一個混凝土過梁,,里面的有各有兩條鋼筋。(下部配兩根鋼筋,,無箍筋)二,、磚頭(砌塊)的砌法。用砌塊豎著砌圈梁,,同時兩端有一定角度,。可以參見西南科技大學的砌體結構課程教案,。三,、為什么裂縫是斜45度,不在門框中間,。其實是可能發生跨中豎向裂縫的,,要看受力情況。如果不澆筑這個混凝土柱子(過梁),,用磚砌,,就是考慮受彎和受剪兩種破壞。在彎剪情況下,,如兩端(支座)附近受剪承載力不足,,剪切破壞,就會使45度的裂縫,。45度裂縫是因為剪應力在橫向和豎向是一樣大小的,。(切應力互等原理)在彎剪情況下,,如跨中彎矩太大,截面受彎承載力不足,,
關于高厚比的計算中,,砌規中, 6.1.1中與5.2.1的計算有矛盾,。也就是不同材料的修正系數,,用在什么地方?是不是僅僅在計算φ時,,才乘這個修正系數,。其他情況,是否可以不乘修正系數,?
公司現在有一些活 多數是磚混或者框架結構加層項目 增加部分甲方都想采用輕鋼結構 這種結構形式好像抗震相能很差 有沒有這方面的書籍或者規范 給推薦一下,。 謝謝![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 編輯 ]
老板給的第一個項目七層磚混結構進行抗震演算天呀,大片大片的紅色怎么辦呀,?,??一般調整的方法有那些,,還請前輩指點指點?。?!
磚混結構能否用SATWE計算?計算梁的結果會不會偏???我計算過,磚混住宅計算結果感覺梁比PK里計算結果大一點,;而磚混教室有個大梁,,計算結果卻偏小,不知道大家有沒有類似體會,?
砌體結構哪個叫橫墻哪個叫縱墻,??和山墻平行的應該是橫墻吧,?,??
磚混結構五層宿舍,樓房長度40多米,東西房,兩外縱墻裂縫頂層特別嚴重,四層有,三層就基本沒有了,請大家分析裂縫原因
XX市XX大道西側,,兩棟兩層底框結構傲然屹立,因行程急,,沒來得及拍近照,,改日再遇,一定拍下近照供大家賞鑒,!
今天看到一個砌體結構的建筑,,屋頂出有向外突出的造型,不知在計算上該怎么處理。
1. 2011第4.3節要求指定砌體的環境類別,。 2. 過去按照《混凝土規范》要求,,本地鄭州市習慣于將衛生間按“潮濕的房間”確定,所以環境類別屬于二a,。 那么,,按照《砌體規范》“潮濕的房間”的砌體結構的環境類別屬于 2 類。則燒結磚最低應采用MU15,。而一般上部正常房間采用MU10的墻就可以了,。施工感覺挺困難的。
我現在pkpm里面建好模了,。然后就是要畫圖,。算配筋。聽同事說pkpm里導出來的梁的配筋是不準的,。請教各位大師,。。,。,。梁的配筋我要怎么做。
問下新手問題,,比如板的荷載怎么傳到梁和墻上面,,梁再通過什么公式傳到墻上面,再怎么算到地基上面,,告訴我查什么資料也可以,,比如哪本書,剛加入設計,,求前輩指導一下
我家剛建不久的四層磚混結構,,純磚混加圈梁那種,層高一層4m,,二,、三層3.6m,四層2.8m,。180mm的墻厚,,磚是標磚,質量一般,。砂漿大概就M5.大廳5*6m的只做一根梁房間都沒設置梁,,房子長9.5m寬9.2m,二層懸1.5砌上去那種,?;A(chǔ)土質黏土,,還是好的土質,做條基,,800*800的條基,。我之前不知道,是我父母自己叫人砌的,,我回去感覺房子很脆弱,,很擔心。大家分析下,,不行我給大家傳施工圖,,我按完成的繪制。
砌體結構和磚混結構
砌體結構和磚混結構專題,,為您提供砌體結構和磚混結構相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與砌體結構和磚混結構 相關的專業交流討論,更多砌體結構和磚混結構相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題