1.大家選增壓穩壓泵的楊程和停啟泵么選的,?按新規范,?直接15米,! 15÷0.8和15-0.07~0.1,?還是按老圖集一步步算的,! 2.老圖集又有一個問題,,那個P1我感覺是滿足最不利點充實水柱泵的壓力而不是栓口壓力,,圖集上當穩壓水箱放在屋頂上P1的算法就是只算的栓口而當水箱放到下邊時又加了損失加了高差一路算到了泵口,,所以就有點懵了,,請教各位。
消防圖集中的系統圖明顯可以看出控制的是壓力開關。然而看過好多網易上的消防圖,。為什么都是和報警閥進行控制呢,?壓力開關一點也沒有體現出來。這樣的圖紙省查過了嗎,?問一下大家你們哪里對濕式報警閥和預作用報警閥進行控制嗎,?
高層民用建筑防火規范中:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/S,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/S,。明確規定了自動噴水系統的水泵出水量 不應 大于1L/S,而消防氣壓增壓問壓設備標準圖集中消火栓和噴淋合用的穩壓設備水泵出水量是按滿足消火栓系統的流量設置的, 即5L/S 那么這套設備用于噴淋系統就違反了規范,這個問題大家怎么解決的呢?1、設置兩套穩壓設備,?(消火栓,、噴淋各自分開穩壓?)2,、那個泵用變頻的,?3,、用電磁流量閥門控制?請大家說說自己的方法討論一下,。
樓主整理一批魯班獎安裝圖片,,圖片內容很是不錯,推薦給小伙伴們,,大家一塊學習漲姿勢,!
L03S004 建筑消防設備安裝圖集
如下目錄及圖集附件,現行版
我設計的消防圖,供大家參看,。呵呵
山東建筑消防設備安裝圖集L03S004.PART01
諸位同仁 這是我收集的圖集資料-《油氣管道站場給排水及消防典型安裝圖集》,。油氣站場內的水系統的圖集,除了給排水,、消防還有循環水系統,。 小弟的截圖手藝不怎么地,請包涵,。 希望各位喜歡,。
哪位有該圖集的電子版或知道哪里有該圖集電子版下載的,望告之.謝謝
求助]誰有《火災自動報警與消防聯動控制系統設計及安裝圖集》誰有《火災自動報警與消防聯動控制系統設計及安裝圖集》主編單位: 中國建筑設計研究院機電院 全國智能建筑技術情報網 請發一個[論壇]>[ 資料中心] 帖主:aaaa-19631009 - 2010-03-31 查看(320)看到網上有人求助“《火災自動報警與消防聯動控制系統設計及安裝圖集》,特發此件,,以供大家參考學習,!共分4個部分,要一起下載后解壓縮即可,!
各位大蝦,,小弟求消防水池的國家標準圖集一直未得。望各位大蝦幫助小弟的郵箱是[email protected],。先謝謝了
請問一下大家是怎么理解標準圖集的,,我在做建水看衛生設備的安裝圖時,都是按圖上的尺寸畫的,,圖上的衛生設備角閥跟水管的高度一般都不在一條直線上,,都從橫管上往上或往下接出一根支管再安裝角閥,同事說標準圖上標出的連接管和角閥的相對位置只是一個最小值,,不一定按這個設計,,是不是我對標準圖集的理解有誤啊,?但是如果說是最小值的話應該表示為不小于某個值啊,,大家是怎么理解的,討論一下,,不勝感激
高層建筑消防水箱設置高度不能保證距頂層消火栓靜高大于7米增設增壓穩壓設備的處理辦法非常常用,,但現行圖集采用水箱水必須經過增壓泵才能向管網供水,,改變了常規設計做法,即在水箱自流出水管的止回閥后與穩壓泵出水管連接的做法,。消防水箱的最根本作用是消防電系統甚至氣壓系統全部癱瘓后仍能自流滅火的,,其實消防水箱在電系統正常下,消防時很快啟動水泵,,是用不上那十分鐘水的,,所以應該接上水箱自流出水管,從另個角度,,只考慮穩壓泵送水,,10分鐘的儲水量不要用30分鐘以上才能送完么!
現行的國家標準圖集很多,,有些搞不清除了,,比如05系列和其他的專項標準圖集(例如風管支吊架、室內管道支架,、壓力表安裝圖等),,如此眾多的標準圖集不知各位一般參照哪些?而且如果把這些標準圖集都湊齊了也比較難啊,。
升級到天正電氣8.5SP2,,多了一項“消防增加【煙感溫感】功能,,可跟據房間情況,自動計算保護半徑布置消防探測器,,也可用戶手動布置,,預覽保護范圍?!?,這個功能暫未測試準不準確,如準確很實用??!但就是放置的圖塊是PLine線,,能不能設置成細線呀?我們院的打圖習慣都是細線,,然后按顏色設置線寬,!麻煩下一升級更新可不可以考慮多個選項可設置成細線圖塊?感謝天正電氣軟件在不斷進步貼合我們的實際設計
發個光伏電站設計消防圖大家討論
就給了我這么2份平面圖,,說上面住宅還有4~5層,,本來2層也是商鋪,后來改成旅館,,現在要報消防,,讓我只給二層上消火栓,這個怎么辦???立管之類的不是和一層有聯系的嗎?不畫一層怎么畫二層,,另外問下報消防是什么意思,?是不是不要審圖的
標準圖集有需要的 可以下載.................下載的 給點 幣就可以了
05s4消防圖集
05s4消防圖集專題,為您提供05s4消防圖集相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與05s4消防圖集 相關的專業交流討論,,更多05s4消防圖集相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題