2005年標準圖目錄《電氣部分》電 氣 專 業0類 綜合項目 ……………………………………………………………………………119~1221類 電力線路敷設及安裝 ………………………………………………………………122~1242類 變配電所設備安裝及35/6-10kV二次拉線 ………………………………………124~1253類 室內管線安裝及常用低壓控制線路 ………………………………………………126~1274類 車間電氣線路安裝 ………………………………………………………………………1275類 防雷與接地安裝……………………………………………………………………………1276類 強弱電連接與控制…………………………………………………………………………1287類 常用電氣設備安裝 …………………………………………………………………128~129
現行的國家標準圖集很多,,有些搞不清除了,比如05系列和其他的專項標準圖集(例如風管支吊架,、室內管道支架,、壓力表安裝圖等),如此眾多的標準圖集不知各位一般參照哪些,?而且如果把這些標準圖集都湊齊了也比較難啊,。
標準圖集有需要的 可以下載.................下載的 給點 幣就可以了
請問一下大家是怎么理解標準圖集的,我在做建水看衛生設備的安裝圖時,,都是按圖上的尺寸畫的,,圖上的衛生設備角閥跟水管的高度一般都不在一條直線上,都從橫管上往上或往下接出一根支管再安裝角閥,,同事說標準圖上標出的連接管和角閥的相對位置只是一個最小值,不一定按這個設計,,是不是我對標準圖集的理解有誤?。康侨绻f是最小值的話應該表示為不小于某個值啊,,大家是怎么理解的,,討論一下,不勝感激
本人自己整理的現行的最新電氣標準圖集,,完整版哦,,還有目錄附帶,需要的自行下載,。 因本人不太會弄這個論壇,,所以如果大家需要的話可以加電氣設計交流群591223512,找我要這個資料,,給大家庬的不便敬請諒解,!
建筑電氣標準圖集:JD0 JD1JD2 JD3 JD4 JD5 JD6 JD7 JD8 JD9JD10JD11JD12
論文簡介:最新建筑工程框架、剪力墻結構必備的施工標準圖集,。 投稿網友:zqc651895186 上傳時間: 2013-09-04
室外消火栓安裝標準圖集
請問有人知道這張圖出自哪本圖集嗎,?燃氣管道在地溝內敷設的圖集。
寧02J1-12建筑標準圖集
發“室內消火栓安裝標準圖集”一份
跪求,、哭求,、裸求、吐血求標準圖集96S406 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安裝02S404 防水套管神??!幫幫我吧!
誰又消火栓施工標準圖集04s202-4,剛性防水套管做法02s404,PP-R給水管安裝圖集02ss405-2,,還又室內排水管96s406這些標準圖集啊,。又的話麻煩給我發份。[email protected]
有所獲,,必分享,。
下圖是05SD007《建筑電氣實踐教學及見習工程師圖冊》中的一張截圖,,大家注意井道照明回路變壓器的容量只有450VA,而后面標注的負荷卻有0.7kW,而且變壓器前后的斷路器似乎也有問題,,如后側斷路器16A,16x36=576W,前側斷路器10A,,那么10x220=2200W,,這樣的變壓器是不是意味著一工作就過載,,而且還沒有設備保護它,。04DX003《民用建筑工程電氣施工圖設計深度圖樣》也有類似的情況。請各位指點了,,是我算的不對,,還是圖集的問題
高層民用建筑防火規范中:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/S,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/S,。明確規定了自動噴水系統的水泵出水量 不應 大于1L/S,而消防氣壓增壓問壓設備標準圖集中消火栓和噴淋合用的穩壓設備水泵出水量是按滿足消火栓系統的流量設置的, 即5L/S 那么這套設備用于噴淋系統就違反了規范,這個問題大家怎么解決的呢?1、設置兩套穩壓設備?(消火栓,、噴淋各自分開穩壓,?)2、那個泵用變頻的,?3,、用電磁流量閥門控制?請大家說說自己的方法討論一下,。
哪位有山西省電氣標準圖集《12D》系列圖集,,河北、天津,、內蒙古,、河南、山東等省的12系列也行,。本人在這里先行謝過,!:)
電氣設計圖集不少,可是哪幾本比較好(或有特色的),? 想買一套,,哪位用過的可以推薦給我?或者哪個網絡有介紹的(變配電,,發電機房等),。謝謝 !王生
論文簡介:02S403鋼制管件標準圖集,本圖集適用于工業,、建筑,、市政給排水工程,適應壓力范圍≤1.6KPa,,適應溫度≤80℃ 。彎頭加工制作,。 投稿網友:piaoliuping2213 上傳時間: 2013-11-01
本帖最后由 sqnn3718 于 2013-11-27 16:14 編輯 幫個忙新手第一次接觸擋土墻,,不知道怎么下手,。 原有350cm的路面,路左邊,,是低于路面高程150cm的田地,,坡度基本垂直,,現要將路面向左拓展200cm,并設置一擋土墻,,路右邊是高程低于路250cm的河道,,坡度基本垂直,加一擋土墻,,幫助路面分擔壓力河寬450cm,,河右邊是坡度1:0.3的坡,也架設一擋土墻,。 該怎么設計哦 我有標準圖集 該怎么用謝謝了 第一次接觸,, 紅色部分為預期擋土墻
電氣裝置標準圖集
電氣裝置標準圖集專題,為您提供電氣裝置標準圖集相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電氣裝置標準圖集 相關的專業交流討論,,更多電氣裝置標準圖集相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題