我們知道,,筒體結構里面的筒實際上就是剪力墻,,那筒體結構為什么不劃分在剪力墻結構中呢,?今天就一起來看看什么是筒體結構?和剪力墻結構有什么區別,?
我們知道,,筒體結構里面的筒實際上就是剪力墻,那筒體結構為什么不劃分在剪力墻結構中呢,?今天就跟西安銘晟標書制作工作室小編一起來看看什么是筒體結構,?和剪力墻結構有什么區別?什么是筒體結構,?筒體結構由框架-剪力墻結構與全剪力墻結構綜合演變和發展而來,。筒體結構是將剪力墻或密柱框架集中到房屋的內部和外圍而形成的空間封閉式的筒體。其特點是剪力墻集中而獲得較大的自由分割空間,,多用于寫字樓建筑,。什么是全剪力墻結構?全剪力墻結構是利用建筑物的內墻(或內外墻)作為承重骨架,,來承受建筑物豎向荷載和水平荷載的結構,。筒體結構和剪力墻結構有什么區別?1,,簡體結構主要抗側力,,四周的剪力墻圍成豎向薄壁筒和柱框架組成豎向箱形截面的框筒,形成整體,,整體作用抗荷,;剪力墻的主要作用是承擔豎向荷載(重力)、抵抗水平荷載(風,、地震等),。2,簡體結構它適用于平面或豎向布置繁雜,、水平荷載大的高層建筑,;剪力墻結構中墻與樓板組成受力體系,好處是室內空間比梁柱結構簡潔,、寬敞,
看考試大綱好像只有一注考筒體結構 而底部大空間剪力墻沒有提及 施老的書上高層那一塊最后兩節是筒體和底部大空間 不知道考不考 求大神指導 看08到13年真題貌似是沒考
做了一個筒體剪力墻水池,剪力墻對于筏板的沖切需要計算嗎?怎么計算呢,,盈建科中查詢過不了,,但是在剪力墻上增加部分節點,使得每段剪力墻變短后沖切就滿足了,,這是什么原因呢,,求好心人解惑,跪謝
拿到施工藍圖后,,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,,也增加施工難度,,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎,?規范上面有沒有具體要求,?望高手賜教!??!
1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂???2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,,一個是邊緣構件的的配筋結果,,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.
1個18層的剪力墻結構,,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻,。請教下,,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消,?還是地梁必須設置,,要和剪力墻一起作用,?
高規2.1.7對筒體結構有這樣的闡述:由豎向筒體為主組成的承受豎向和水平作用的建筑結構,。筒體結構的筒體分為剪力墻圍成的薄壁筒,,和由密柱框架或壁式框架圍成的框筒等。那就是說只要由剪力墻圍了一圈都算筒體,?那么一般的居住樓在電梯和樓梯位置是采用了核心筒,,那么這樣的剪力墻結構也屬于筒體結構?如果是這樣的話那為什么要把筒體結構和剪力墻結構獨立出來呢,,因為常見的剪力墻結構一般是有核心筒體的?。课椰F(xiàn)在被這個搞迷惑了~~~
剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,,關于剪力墻為什么要設置暗柱,,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用,?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋,?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。
做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?
之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為個人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”,。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥,?
剪力墻厚200,兩段墻垂直,,一邊長1700,,一邊長1500,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,,還是1700的部分遠端400暗柱,,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢,?
1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎,?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,,構架柱和暗柱有什么區別嗎,?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,,套異形柱的子目嗎,?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,,謝謝了,!
本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:
我用梁單元擴展生成剪力墻,,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,,刪除時可以選擇“包括自由節點”么,?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊,。大家都是怎樣操作的呢,?請指點一下吧!謝謝,!
我院做了個地下2層地上15層,,層高3米,總高不到50米的剪力墻結構住宅,,他們都把地下2層和地上2層做了加強部位,,我有些不明白了,但“《高規》7.1.9規定: 抗震設計時,,一般剪力墻結構底部加強部位的高度可取墻肢總高度的1/8和底部兩層二者的較大值,。”其中是底部兩層啊,,是不是該取地下兩層就夠了,,怎么取到了地上兩層呢?這個有什么影響嗎?規程的底部是從哪算起的呢?請教各位啊
我是還未畢業的菜鳥,,在設計院實習?;径际亲隹蚣艿?,沒做過高層,剛接到一個20層的剪力墻結構(不是交給我做,,而是跟著做當練手),。7度區,0.1g,所以不知道要注意哪些方面,,拜托大家傳授下經驗啊,,譬如鋼筋類別、砌體填充墻的選用,,以及一些需要注意的方面……先謝謝大家了?。。,?!