亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 詩說剪力墻水平筋的錨固

    平筋入翼墻,,錨固需錨長,。 彎為 15 d,,閉目亦當詳。

  • KZL以剪力墻作為支座,,面筋如何錨固?,?

    KZL以剪力墻作為支座,,面筋如何錨固?,?

    如圖所示 ,,KZL13是以剪力墻作為支座的,,在我的印象中KZL應該都是KZZ為支座,這種以剪力墻為支座的第一次遇到,,是不是面筋的錨固還是梁高+Lae呢?

  • 剪力墻結構中梁的錨固的問題

    問題補充:剪力墻結構中以暗柱為支座的梁是用框架梁定義嗎,?另外如果支座的寬度比較大》1000了,,那么以此為支座的梁的錨固還是貓到支座邊-一個保護層再彎折15D嗎

  • 剪力墻結構中梁的錨固問題

    問題補充:剪力墻結構中以暗柱為支座的梁是用框架梁定義嗎?另外如果支座的寬度比較大》1000了,,那么以此為支座的梁的錨固還是貓到支座邊-一個保護層再彎折15D嗎

  • 剪力墻中連梁的錨固問題?

    照《高規》7.26條1,、連梁頂面,、底面縱向受力鋼筋伸入墻內的錨固長度,抗震設計時不應小于laE,,非抗震設計時不應小于la,,且不應小于600mm;但是對于開洞的兩端設置有構造邊緣構件的暗柱的結構,,可不可以按照框架梁柱的節點錨固方式把連梁的鋼筋錨固到暗柱中呢?希望大家踴躍發言,。

  • 框支梁上的剪力墻應如何錨固,?

    框支梁上的剪力墻應如何錨固,?

    1.現行各種國家圖集做法不同,。2. 例如: 03G101-1(第一張)要求剪力墻兩側豎向筋在梁底彎折。3. 08G101-11(第二張)要求剪力墻兩側豎向筋在梁底彎折 或 錨入框支梁內lae,,宜與梁內箍同一位置。4. 09G901-2(第三張)墻豎向筋滿足lae即可(好像也不要求跟梁內箍同一位置了),。

  • 剪力墻水平筋如何錨固在鋼骨柱

    剪力墻水平筋如何錨固在鋼骨柱

    這個是梁的平面布置圖,,要求水平筋一定要穿過柱中,達到錨固長度,!這張是深化的圖紙,要求水平筋穿過柱中的話,,

  • 梁端垂直主梁或剪力墻的情況如何錨固,?

    梁端垂直主梁或剪力墻的情況如何錨固?

    按一般上部塔樓的梁或者剪力墻,,都是200寬如果有梁垂直搭在主梁或剪力墻上,,那么如果想通長錨固,,35d=200,則鋼筋直徑怎么也滿足不了要求。如果考慮0.4LaE,那么35*0.4*d=200,則鋼筋直徑d最大為14,。但是實際高層工程中,,基本上沒有用這么小的鋼筋的。而且0.4Lae主要還是用于邊支座,,對于跨中支座很難彎錨對于這種情況,,設計或者審圖公司好像都沒怎么提這個問題,也沒有解決辦法,?請問大家是怎么解決的,?

  • 請問 剪力墻型鋼錨固長度

    求助,,剪力墻型鋼錨固長度,剪力墻型鋼向上面梁錨固的長度,,查了各種規范查不到,,還是取和鋼筋一樣的錨固長度,?求教大神,,謝謝!,!

  • 框架梁怎么錨固到剪力墻里,?

    框架梁怎么錨固到剪力墻里?我在11G101上沒有看到,,今天在工地上看到了,不知道他們做得對不對,,請教各位大俠當框架梁垂直于剪力墻時怎么錨固,?當框架梁和剪力墻在一平行線時怎么錨固?

  • 剪力墻上的梁應該錨固在哪里,?

    剪力墻上的梁應該錨固在哪里?

    這個框架梁兩邊是剪力墻,,框架梁應該錨固在哪里。

  • 請教關于剪力墻和柱子生根錨固的問題

    有連續四個承臺為正三角形和倒三角形的,承臺比梁低1000,而且承臺距離較近(只有600而且是一正一倒兩個三角形的,所以這唯一的600也是平行四邊形的),現在請問一下,架柱和剪力墻的鋼筋怎么生根,是夠錨固就可以在梁底生根,而不必伸入承臺底,還是必須到承臺底部~

  • 關于剪力墻水平鋼筋于暗柱錨固的問題

    在G101中 剪力墻水平鋼筋在于暗柱內錨固為 內側鋼筋伸至暗柱端頭后彎折15D 外側鋼筋伸至暗柱端頭后彎折0.65Lae但在實際中 要是這么做 很浪費鋼筋 因為暗柱都很大 完全夠錨固 不需要伸至端頭就夠錨固了 是否可以采用 錨固為0.4Lae+15D ,?

  • 剪力墻中挑梁鋼筋錨固的長度

    請問:由剪力墻平面內伸出的挑梁,其縱向鋼筋在墻體內錨固的長度該如何確定,?說說依據,。(能否按達到LaE即可進行確定,,本人感覺有點懸!)

  • 關于剪力墻鋼筋在框支柱內的錨固問題,。

    我們這里在進行轉換層施工,框支梁扎好了,,正在插剪力墻鋼筋,。在邊上的框支梁上我們插剪力墻鋼筋遇到的問題是:要是把剪力墻鋼筋插在框支梁角筋的內側,則剪力墻鋼筋骨架的尺寸縮小了,。要是為了保證鋼筋骨架的尺寸,把剪力墻鋼筋插在角筋外側又感覺不安全,。請老前輩們指點一下到底應該怎么做,。

  • 框架—剪力墻結構的梁錨固

    框架—剪力墻結構房屋四大角L型剪力墻與屋面框架梁錨固的問題,?屋面框架梁上部縱筋錨入L型剪力墻內(墻厚200mm,墻長方向長度有800MM至2200mm的幾種尺寸.墻短方向長度最短為500mm)請問各位高手是按11G101抗震屋面框架梁錨固做嗎,?

  • 梁鋼筋錨入剪力墻的錨固長度問題

    梁鋼筋錨入剪力墻的錨固長度問題

    在《混規》9.3.4有關于梁柱節點梁鋼筋的錨固長度的要求,想請教下這條規定主要針對框架梁,,那對于次梁也有需要滿足鋼筋錨入水平段長度不應小于0.4La的要求嗎,?如下圖我的梁搭在剪力墻的平面外,我在計算的時候,,將這個梁的一端點鉸,那我這根梁的鋼筋是不是只要滿足總的錨固長度La,,而對于其水平段錨固長度有0.4La的要求嗎,??,?

  • 高層剪力墻結構的錨固長度問題

    一般高層剪力墻結構大家都做200厚的剪力墻,那一般梁如果搭接在墻平面外的話是不是錨固長度一般都過不了的???規范和圖集都要求水平段錨固長度是0.4Lab的啊,去掉保護層什么的,,錨固長度根本不夠的啊,!

  • 關于屋框梁和剪力墻在平面內外的錨固

    在最新的11g101-1圖集中只有屋框梁和框架柱的錨固大樣,卻沒有繪制剪力墻和屋框梁的大樣,,我想問屋框梁和框架柱的錨固不是有梁錨柱(梁筋插入柱內1.7la或者lae)和柱錨梁(柱筋插入梁內1.5la或者lae)兩種情況嗎,,那這樣的錨固形式及錨固長度是不是直接可以適用于剪力墻和屋框梁的錨固中(平面內交接),?平面外相接的情況,,是不是直接依照層間框梁和剪力墻的平面外相接錨固形式呢?如果不是又依照那種情況來呢,?希望得到高手點化,!

點擊加載更多

剪力墻錨固

剪力墻錨固專題,為您提供剪力墻錨固相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與剪力墻錨固 相關的專業交流討論,,更多剪力墻錨固相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

清風別墅

清華坊別墅