約束邊緣構件中,墻肢長度hw指的是那一部分?。克闵习抵??
本帖最后由 無間道 于 2014-2-20 14:47 編輯 剪力墻沒有過長過短就沒有問題。在框剪等結構體系中,,當布置了比較短的剪力墻時,,不宜設置過長的剪力墻,。這就是上面一位朋友說的防止單片墻剛度太大,獨自承擔水平力過多,。
保延須控軸壓比,對應抗等算墻體,。 點四點五和點六,不大上值為允許,。 【注釋】保延:保持延性,。抗等:抗震等級,。
本帖最后由 結設是藝術 于 2015-3-17 06:59 編輯 結構構件剪力墻,墻肢 抗剪同連梁,。
現《高規》附錄D墻體穩定驗算一節中只是提到剪力墻墻肢的穩定驗算的要求,,但是并沒有提到開洞剪力墻墻肢的穩定驗算,比如我一片剪力墻通過開洞處理,,形成由強連梁連接的兩個剪力墻墻肢,此時按附錄D驗算該片剪力墻的穩定是按一片剪力墻驗算還是按兩片墻肢分別進行驗算,?個人認為如果用強連梁連接的兩個墻肢應為一片剪力墻,,因為強連梁無論在面外和面內對墻肢都有比較大的約束,但是目前PKPM中的驗算是分別進行驗算的,,不知我的理解是否正確,,望指教,謝謝,!
高層結構中,,想盡量避免用短肢剪力墻(要不抗震等級要提高,構造要加強,,增加造價),,墻肢長度算法中,L型.T型墻肢是算長度總還是算各方向墻肢的長度,?
v1.0 2012.2.15~2012.3.14首次發布,程序主要功能如下:1 剪力墻自動配筋計算及繪圖2 配筋要求及配筋結果信息實時顯示3 自動計算體積配箍率4 支持使用者對配筋結果進行修改5 暫時僅支持T型,、L型,、C型、Z型及一字型墻肢截面的配筋目前僅支持AutoCAD2008及2010,,下載附件后請按幫助文件說明聯系作者獲取注冊碼,,謝謝。最新修改,,可支持CAD2006本帖于2012.3.31關閉,。[ 本帖最后由 aircd 于 2012-3-31 10:31 編輯 ]
本帖最后由 結設是藝術 于 2014-5-28 18:55 編輯 墻肢計算長度,需算長度系數,。 五分之一至一,,乘以樓層高度。
各位大神,小弟剛剛接觸剪力墻,,關于剪力墻的墻段,墻肢,,墻長,,墻高,的定義 ,,很是模糊,哪位大神能夠幫幫小弟啊 最好有圖片說明或者相關條文,,小弟在此先謝過了?。,?!
高規中剪力墻結構中提到“各墻段的高度與墻段長度之比不宜小于3”,,混凝土異形柱結構技術規程中提到“異形柱是截面幾何形狀為L形、T形和十字形,,且截面各肢的肢高肢厚比不大于4的柱,。”這兩種應以什么來取值呢
很多一般高層剪力墻墻肢豎向鋼筋在變截面處需要收進150,100,50,鋼筋也要從新錨固,在滿足安全的前提下,這個地方很費鋼筋,不知道是否有改進的地方,如下圖
施工中,墻肢多長 可以將梁的配筋拉通,?畫圖時,是否可以歸并為一根多跨梁,?
以三級抗震為例:高規7.2.2第5點,,短肢剪力墻加強區縱筋1%,非加強區0.8%,;而小墻肢是按柱來配筋,,高規6.4.3條,,中邊柱0.6(0.7),角柱0.8,。
平面外應算軸心壓,平面內算剪算壓拉,。 集中載常在梁之下,無暗柱尚需驗局壓,。 參見JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》7.1.9
如圖所示,是1800還是2000啊,,在線等,高手解答下哈
高寬比大于大于2的剪力墻延性比較好,,因此,,當墻的長度很長時,應該通過開設洞口將長墻分成長度較小,、較均勻的墻肢,,每個獨立墻段可以是整體墻,也可以是聯肢墻,。洞口連梁宜采用約束彎矩較小的弱連梁(跨高比大于6),,因為它對墻肢的內力可以忽略,才可以近似認為分成了獨立墻段,。墻段較小時,,裂縫較小,墻體配筋能夠充分發揮作用,,墻段的長度不宜大于8米。剪力墻墻肢兩邊均為跨高比小于5的連梁或一邊為跨高比小于5的連梁而一邊為跨高比大于5的連梁時,,此墻肢不作為一字墻;當墻肢兩邊均為跨高比大于5的連梁或一邊為跨高比小于5的連梁而另一邊無翼墻或端柱時,,此墻為一字墻。當墻肢兩側均為與較強的連梁(連梁凈跨與連梁的截面高度之比小于等于5)相連時或有翼墻相連的短肢墻或有翼墻相連的短肢墻(翼墻的長度不小于翼墻厚度的3倍),,不應該判為短肢剪力墻,。
偶最近做一個小高剪力墻純住宅結構形式,一層為商鋪,,層高為3.9m,,上邊十一層,,層高為3m。1.二至十一層墻厚取1/20層高,,取h=200mm,,墻肢長取1700mm,大于8倍墻厚,。2.一層如果按層高(層高通常的取法3900mm+室內外高差300+地下500mm=4700)這樣的話,,一層的墻就得取240mm或250mm。這就出現了若按上邊的墻肢落地的話(剪力墻的上下洞口須照應),,一層的就都變為短?。請高手指點!?。≈x謝?。,?!
抗震規范第6.4.9條規定抗震墻的墻肢長度不大于墻厚的3倍時,,應按柱的要求進行設計,,箍筋應沿全高加密,。高規7.2.5矩形截面獨立墻肢的截面高度hw/bw不大于3時易按框架柱進行截面設計,。請教抗震規范第6.4.9條的規定是否只針對獨立墻肢?對于一個方向為長墻,,另外一個方向為短肢(此方向h/b<3)的剪力墻柱的短肢部分是否要按柱配筋,?
短肢剪力墻是指墻肢截面高度(H)與厚度(B)之比為 5~8 的剪力墻,。 截面尺寸:柱:H/B < 5(單肢)異形柱:H/B < 5(一般柱肢數≥兩肢)短肢剪力墻:5 ≤ H/B ≤8剪力墻:H/B >8,。 T 形、L 形 ,、 形、 〕 +形等計算墻肢截面高度與厚度之比以最長的肢為準,。墻肢截面高度 (H) 指墻肢截面長邊(或稱墻肢長度) ,,墻肢厚度(B)指墻肢截面短邊,。
小弟最近的疑惑,!還請各位不吝賜教,!在確定L型剪力墻邊緣約束構件沿墻肢長度Lc時!依照實際情況和規范取值為0.1hw,,但是非過渡區的長度已經超過了整個Lc的長度!小弟的疑惑就是結構設計的原則是平滑過渡,,如果不設置過渡區個人感覺不行,。但是Lc的長度到底怎么確定?