如何更好地通過施工圖審查,,這是所有暖通設計人員最為關心的問題,,隨著施工圖審查的越來越規范,將會有更多的問題被提出來,。我認為應該注意如下幾點,。1.要多熟悉規范,作到心中有數,。2.多內部交流,,包括和水,電,,建筑,,結構各專業的交流
如有雷同,,純屬巧合,!網站上看到的,覺得很好~~就拿來分享給大家??!施工圖審查制度實施至今已愈十年,其間曾發揮積極作用,,但也逐漸積累六大弊端,,細數如下:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------↓↓↓一、設計單位過度依賴(利用)施工圖審查機構,,致使自身施工圖質量管
收到施工圖審查意見:戶箱電源進線端斷路器除了具有短路,、過負荷保護外,,還應具有過、欠壓保護功能圖中的斷路器為CH2-63C/40A/2P,,要改的話,,應選什么斷路器,加什么附件
小地方的施工圖審查實質就是地方建設局的權力尋租,,權力尋租的結局是錢收了,,干活的沒錢,有權的有錢,。干活的沒錢就自然不怎么干活,,不干活審查就是走過場。
圖紙簡介: 通過對于城市道路綠化現狀的分析,,打破原來單一大色塊,、流線型設計模型,采用帶狀公園的布置方式,。 投稿網友: jiabanyizu_001 上傳時間: 2013-08-24
取消施工圖審查制度,?施工圖審查制度實施至今已愈十年,,其間曾發揮積極作用,但也逐漸積累八大弊端,,細數如下: 一,、施工圖審查制度破壞了設計單位之間的施工圖質量競爭的機制,為質差設計單位保駕護航,。 設計單位之間應通過市場競爭機制,,實現優勝劣汰。但目前由于有了施工圖審查制度的存在,,令質差設計單位的施工圖出圖質量看似無后顧之憂,,破壞了過往通過施工圖質量比較的淘汰機制,也破壞了出設計事故后須承擔巨額賠償的淘汰機制,。由于有施工圖審查制度的保駕護航,,質差設計單位在施工圖質量管理方面不思進取,滋潤生存,。另外施工圖審查制度的存在,,也變相打擊了原來質優的設計單位繼續花大力度投入施工圖質量管理的積極性。 二,、設計單位過度依賴(利用)施工圖審查機構,,致使自身施工圖質量管理體系全線崩潰,名存實亡,。
本帖最后由 liulzh6971 于 2013-3-23 09:12 編輯 這是我收集到的各省施工圖審查意見的資料,,供各位網友共享,,施工圖審查意見,江蘇做的最好,。
雖然有點老,,但對新手還是有點幫助的
萬科地產施工圖審查總結
施工圖階段圖紙審查要點(給排水)
多層純住宅的審查意見,不想改,,該怎么回復呢,?大家給個意見先。審查意見如下:1,、根據《住宅設計規范》GB50096-1999第6.5.2條“廚房電源插座和衛生間電源插座宜設置獨立回路”,,衛生間電源插座接自普通插座回路,,不合適,。2、陽臺宜設插座3,、車庫與雜物間宜設插座,。解釋一下第一條,衛生間內插座不是電熱水器插座,,只是普通用途插座,。
一棟六層住宅,,三個單元,1~5層是平層,,六層是復式樓,。電源由戶外箱式變電站引入,施工圖審查意見有這樣一條:“無豎向配電系統圖,,不符合《建筑工程設計文件設計深度規定》4.5.4條第3款第4小條”,。我覺得簡直是莫名其妙,總共才四個配電箱(不算戶內箱),,一個進線箱,,三個電表箱,放射式配電,,每個電表箱帶12個戶內箱,,如此簡單還要畫豎向圖,,暈死!,!
某項目施工圖審查,造價3800萬,,假設M小于500,i=0.2%,M1000,i=0.15%,M小于4000,i=0.1%,,請教審查費是多少?我跑了兩家審圖機構,,他們給我的算法竟然不一樣,?!其中一家:500*0.2%+1000*0.15%+2300*0.1%,,另外一家3800*0.1%,。。,。,。
2.1 編制依據 建設、規劃,、消防,、人防等主管部門對本工程的審批文件是否得到落實,如人防工程平戰結合用途及規模,、室外出口等是否符合人防批件的規定,;現行國家及地方有關本建筑設計的工程建設規范、規程是否齊全,、正確,,是否為有效版本。2.2 規劃要求 建筑工程設計是否符合規劃批準的建設用地位置,,建筑面積及控制高度是否在規劃許可的范圍內,。2.3 施工圖深度 2.3.1 設計說明基本內容 ⑴編制依據:主管部門的審批文件、工程建設標準,。⑵工程概況:建設地點,、用地概貌、建筑等級,、設計使用年限,、抗震設防烈度、結構類型、建筑布局,、建筑面積,、建筑層數與高度。⑶主要部位材料做法,,如墻體,、屋面、門窗等(屬于民用建筑節能設計范圍的工程可與《節能設計》段合并),。⑷節能設計:嚴寒和寒冷地區居住建筑應說明建筑物的體形系數,、耗熱量指標及主要部位圍護結構材料做法、傳熱系數等,;夏熱冬冷地區居住建筑應說明建筑物體形系數及主要部位圍護結構材料做法,、傳熱系數、熱惰性指標等,。⑸防水設計:地下工程防水等級及設防要求,、選用防水巻材或涂料材質及厚度、變形縫構造及其它截水,、排水措施,。屋面防水等級及設防要求、選用
電氣施工圖審查意見綜述摘要: 自2001年9月1日起,,我院設計項目的施工圖經北京市建筑設計研究院,、建設部設計院以及外省市有關指定單位的審查,已陸續返回了一些“電氣專業技術文件審查記錄單”以下簡稱為“審查單”,,現就這些審查單中提出的問題進行綜合,,并對這些問題提出處理意見,,以供本專業人員從中吸取教訓,,改進設計,避免同類問題的再次出現. 關鍵詞: 電氣施工圖審查 建設工程 強制性標準 規范自2001年9月1日起,,我院設計項目的施工圖經北京市建筑設計研究院,、建設部設計院以及外省市有關指定單位的審查,已陸續返回了一些“電氣專業技術文件審查記錄單”以下簡稱為“審查單”,,現就這些審查單中提出的問題進行綜合,,并對這些問題提出處理意見,以供本專業人員從中吸取教訓,,改進設計,,避免同類問題的再次出現。審查單所提意見包括以下三方面的內容: 第一,,違反建設工程強制性標準和規范方面,;第二,違反專業規范、規程和設計深度不足方面,;第三,,意見與建議。下面就這三個方面分別進行概述,,說明違反規范或規定的條款以及處理的意見,。一、違反強制標準和規范方面1.電源進戶處
最近作的幾個工程,施工圖審查機構提出的意見絕大部分東西都是些“有關作法方面”,,根本不違背強制規范和一般的規范,,都是跟他們傳統方式不同而已。你說那些人是不是“吃飽了沒事干,!”
施工圖審查要聞匯總近期我院施工圖文件審查項目(共16項)電氣部分的審查意見,,無涉及強制性條文的錯誤,主要為一般規范性錯誤,。其中,,有同一性質的錯誤,在幾項工程中均有出現?,F(xiàn)將主要問題列出如下,,請大家務必重視。1. 變配電室室內保護接地干線應不少于兩根導體在不同點與接地體相連,。(JGJ/T16-92第14.6.3.3條)2. 變壓器與低壓開關柜貼鄰布置,,其防護等級不應低于IP4X,(注:不是IP2X)3. 負荷類別應明確劃分,,并劃分合理正確,。應按負荷類別進行電負荷計算,變壓器容量應通過計算確定,。4. 照明,、插座、風機盤管支路線距離過長,,線路未端短路時開關很難動作,。(開關整定值,瞬動倍數與導線線徑及長度應配合起來,,否則,,線路未端短路時開關很難動作。)5. 開關整定值過大,,不能保護該回路電纜,。6. 消防用電設備的配電線路當采用明敷時,,應采用金屬管或金屬線槽上涂防火涂料保護。7. 屋頂風機及其它用電設備的配電箱應根據建筑物的重要性設相應的