鴻業里涉及排水的有市政管線設計軟件和室外排水設計軟件,,在道路上排水有雨水和污水兩種,,我想請問一下,,該選擇哪個軟件更加適合?謝謝,!
一個酒店,,地上部分二十八層,裙房部分四層,,地下室三層(地下室簡圖如下),。經現場實際測量,地下室部分無法利用重力排水,,需增加潛水提升設備,。大家來看看地下三層應該怎么排水?地下室簡介:一層-一個地下廚房及部分停車場 二層-停車場 三層-人防
小弟是剛從大學畢業的新人,,請教下各位大大一些問題~還請各位不吝賜教~小弟學校所學內容為土建方面的預算工作,,不過進了一個環保公司,如今公司污水廠開始一個地下頂管工程項目,,把我下派到工地負責安全工作,,想請教下各位地下頂管工程有哪些需要注意的安全問題工程大致情況是這樣的,在鬧市區主干道馬路中間開挖直徑為6米,、深度為7~14米不等的深井,,下采用泥水平衡法機械頂管施工,全場3個工作井2個接收井,。方案上工作井的開發是挖一米支護一米,。大概工程情況就是這樣,因為小弟從來都沒有接觸過安全方面的專業知識,,只是以前在小區工地上待過,,所以還請各位前輩幫忙出點主意,謝謝大家了,!
常用的路基地下排水設備有:盲溝,、滲溝和滲井等。 特點:排水量不大,,主要以滲流方式匯集水流,,并就近排出路基范圍以外。1.盲溝 作用:溝內分層填以大小不同的顆粒材料,,利用滲水材料透水性將地下水匯集于溝內,,并沿溝排泄至指定地點。 布設:
一,、工程概況: 鎮海發電廠3#貯灰場是浙江省電力公司及鎮海發電有限責任公司的重點技改項目,。設計標準為二級貯灰場,即按20年一遇潮位加20年一遇波浪組合設計,按百年一遇潮位加20年一遇波浪組合校核,。百年一遇高潮位5.26米(吳淞高程,,余同),二十年一遇高潮位4.81米,。貯灰場工程位于寧波市鎮海區后海塘甬江口西側的灘涂上,,布置于鎮海發電廠1#及2#貯灰場第一段外側。圍堤東起鎮海港區圍堤,,西至工農閘排水渠附近,。圍堤布置呈L型,主堤長4464米
我設計一個改建的工程 ,,只有一層,,有14個大便器10個洗臉盆,4個小便器,,兩個拖布盆,。地下排水管道采用 實壁排水塑料管。管徑采用DN150的,,在使用中發現拖布盆下水不通暢,,出現出水特別慢,且出現緩氣現象,,蹲便也排水不暢,。管道沒有采用通氣立管,請問出現上述情況的原因是什么 ,,煩死我了,,請問是什么原因呢
大家做建筑給排水的朋友都清楚 一般向廚房洗滌盆的排水 我們通常都是選擇穿樓板然后向下一段距離 這個距離一般大于梁高的距離 也就是速稱的板下排水 或者我們給一個管的中心標高,在和結構的商量完以后,,穿梁,。但是這次設計中碰到了一個問題大家可以先看圖 然后我再詳細闡述問題所在希望大家群策群力共同解決這個問題我畫了一個簡單的示意圖見下圖
接到一個比較著急的項目,這個項目是要新建兩棟樓,,現在場地處于比較低的一個地勢,,場地上已經積水了,一直難以排出去,,現在甲方要求我先做場地排水的設計,,該怎么考慮比較好?,??,?這個場地大概有4萬平方米,,我也已經知道了排水的接點我的想法是,在場地上挖幾條溝槽引至排水接點,以后就利用這些溝槽來埋管我想知道這個過程中要注意些什么,?具體該怎么施工,?
公司開發的項目,消防水箱泄水管直接接到了廚房排水管上,,如圖,,前幾天水箱泄水開始后,6樓的用戶家洗菜盆噴水(是噴水,,如噴泉),,很嚴重,據描述,,好像水壓很大,。另外,只有6樓這樣,,排水立管沒有堵塞,,是通的,請大家分析原因,。圖片不會上傳,,看附件吧
此圖是幼兒園建筑的一部分,,一層為衛生間,,二層為音體室。 根據規范要求,,肯定要設環形通氣管了或孲猛夤芰?,但?wèn)題是: 1、設置環形通氣管還是專用通氣管好,? 2,、立管應該放在哪,?設置幾根立管,? 3,、怎么設置環形通氣管,? 4,、立管要不要通頂的?知道的,,冒個泡啊,。急呢,?
1.關于CJJ T29-2010塑料排水管技術規程 3.2.1條規定,,管件與管材粘結用粘結劑應有管材生產單位配套供應,。。。目前,,國內有多少廠家有配套供應的粘結劑,。2.立管伸縮節不得用于橫管 。有橫管專用 的伸縮節嗎,?請教大家,。
本帖最后由 kilo315 于 2014-3-31 12:29 編輯 中國石油和化工勘察設計協會
一個普通的廠區不是什么礦山或者重要的單位,甲方一拍腦子非得廠區一圈要求做排洪溝,,還不是排水溝,,而廠區內定的暴雨標準是5年一遇,現在問題來了,,排洪溝是50年的標準,,廠區排水是按規范的5年一遇(這標準也很高了一般廠區都做1年的這也是甲方拍的)。甲方提供了50年一遇的水位線2.6m,,廠區地面標高又很低,,我5年一遇的雨水管肯定插在50年一遇的水位線以下了,這樣可以么,。也就是說遇到極端情況,,我廠區的水肯定是沒法排的, 我查了下手冊室外排水那本,,“雨水出口最好在洪水位以上,,一般應在正常水位以上”
目前在做一項雨水規劃,,發現雨水標準提高以后,管徑增長的太大了,。然而匯水面積也比較夸張(部分主管道的匯水面積有400公頃——500公頃),,這導致排水方溝尺寸巨大,請問我是不是忽略了什么問題,?
天正給排水9.0什么時候出來,,原來?yè)?jù)說在五月份出來,大家都期待著,,是否象8.5出來時一樣,,先把新功能作個展示,給大學先睹為快,。
家里房子裝修的時候碰到如下問題,,廚房的110的下水主管貼樓板的部位被原房主人為添加了一個小孔,據裝修工人分析可能是用來排除瓷磚和樓板之間可能存在的積水用,,想清下一下各位,,正規做法是這樣的嗎,?這種情況下會不會出現排水管的水從孔中溢出的現象?發現這個現象之后我用堵漏王在周邊做了一下封堵,,不知道能否確保不滲水,據觀察,,封堵后地面在樓上正常用水的情況下可以保持干燥,。主要擔心時間長了由于水泥和PVC管之間的不均勻熱脹冷縮會否造成滲水。請各位幫忙解惑,,謝謝
有小伙伴問我一些問題,,由于進入園林給排水行業,經驗不足,,不敢隨便回答,,還是想請教下大神!1,、噴泉是怎么選用水泵的,?型號和流量?2,、室外消火栓與室外水泵接合器有什么區別,?園林給水一般采用樹狀網,市政壓力為0.2Mpa ,室外消火栓設置在樹狀網的盡頭,,經過管路損失后,,水壓已經滿足不了消火栓的壓力,是不是需要在消火栓處設置水泵,?
手上拿到校區雨水施工已經做的差不多的項目,。看圖比較清楚 上面這個井以及往下排的井也已經做好了,。也就是Y1,,注意標高。校道以及校道左側都是-0.750,,那問題就來了,。我要怎么把下面Y2的水排到Y(jié)1,覆土0.7 加上管徑 Y2井底深就有2.150了,。怎么解,,新手求指教。
現在廠區做雨水排水時有兩種情況,,一種是做雨水管道,,用雨水口收集雨水。二是做雨水溝,。在這里請教一下大家,,這兩種方式孰優孰劣,,什么情況下用那種排水方式?個人覺得,,雨水溝也不錯,,施工方便,便于清通,,估計費用還便宜吧,!
做了好幾個項目,水專業的都要求地漏設置在陽臺內側,,說是管線走向問題,。但是我們建筑一般都是要求陽臺找外找坡防止雨水漫入室內。有沒有哪方面有規范提到這個,。
上排水和下排水
上排水和下排水專題,,為您提供上排水和下排水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與上排水和下排水 相關的專業交流討論,,更多上排水和下排水相關內容請?jiān)L問