  • 室內消火栓箱的型號怎么選擇???

    室內消火栓箱的型號怎么選擇啊,?同學說一般用700*1600*240,,200的墻240的厚度,那不是凸出來一截,?消火栓箱的暗裝,、明裝、半明半暗裝怎么選擇,?

  • 關于室內消火栓的一些的問題

    1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎?如果是兩者之和的話,,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水,?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,所以有些疑惑,。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,然后是為什么是3股,?請前輩指教,,消防這一塊沒怎么學懂。

  • 室內消火栓箱可以設置成活動的嗎,?

    工程建設中遇到一個問題,樓梯間消火栓箱本來是設置在樓梯間管道井壁上,,由于前期設計原因,,管徑狹窄,管道安裝后無法進行以后的維修,,因此,有人出主意,,可以將安裝在管徑壁上的消火栓箱設置成可拆卸的,,就是說當需要維修管道時,,將箱子拆調拿下,這樣管壁上就會有一個空洞,,爬進去檢修管道,。個人認為這種方式不妥,消防估計能不能通過也是個問題,。請各位大俠給點建議啊,,小弟在這兒謝謝了!

  • 室內掛壁式消火栓箱能否改小

    我有一個問題請教同行,,是關于室內消火栓箱,,標準的掛壁式消火栓一般在650×800×240左右,現在業主要求把它改成550×800×240,,請問同行消防部門驗收時能不能通過,,需要辦什么手續.

  • 室內消火栓箱內應由哪些配件組成,?

    室內消火栓箱內應由哪些配件組成,?

  • 室內消火栓箱暗裝,,靠樓梯間側如何封堵?

    32層住宅,,每層兩個消火栓,,都為暗裝在砌體里,砌體為燒結磚,。墻厚200,,栓箱厚度240位置一個在水井砌體里,另一個在樓梯間與前室之間的砌體里,,土建都預留了貫通洞口問題:前室砌體里的這個栓箱背面封堵時,,是否一定要砌磚(砌紅磚,考慮樓梯間與前室的防火分隔),?另:標準圖集里的做法為鋪鋼絲網后再抹灰

  • 室內消火栓能夠上下共用嗎?

    請問室內樓梯間的消火栓能不能上下兩層共用,!最近出的一個設計的圖紙審查遇到上面的問題,。設計為一門診樓,建筑物體積為6000立方米,,右側是一樓梯間,,我設計時考慮的是在樓梯間的消火栓上下兩層共用室內任何位置都能兩支水槍同時到達(保護半徑25米)。而審圖者卻提出了建筑右側消火栓的保護半徑不夠----也就是說他不認為上下兩層可以共用消火栓。到底是我的錯還是他的錯,!

  • 求助(有關室內消火栓的設置)

    最近做了一個門衛,,建筑體積約為4000,有四層,,一層為門衛和接待,,二三層為部隊的士兵營房,四樓為活動室,,請問該不該設室內消火栓,?查多規說是室內要沒有生產和生活的給水管道,室外消防用水取自儲水池且體積不超過5000的建筑物可以不設,,可我這一樓和二三樓均有衛生間,,這算不算有生活給水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自儲水池,。請各位大哥大姐幫幫偶,!

  • 一個關于室內消火栓的問題

    小弟最近遇到一工程,室內消火栓用水量為15L/S,規范規定3只消火栓同時使用,。請問各位前輩,,在布置室內消火栓時,是否要保證任意一著火點都要有三只水槍同時能夠到達嗎,?

  • 關于室內消火栓布置問題

    新年好!各位前輩: 7.4.6.3 消火栓的間距應按計算確定,且高層建筑不應大于30M,裙房不應大于50M. 請問各位在實際工作中是如何操作的?還有是否都需要考慮防火分隔(我個人認為需要考慮,但也有人說不用考慮). 愿各位能把你們的寶貴經驗分享一下,小弟不勝感激.

  • 室內消火栓箱留洞周圍處理 急

    我覺得這個應該是土建方面的問題,,所以到這里求助了。請問室內消火栓箱留洞,,上面加過梁,,有沒有其他硬性條文規定下面和左右兩面做法? 有個說法是除過梁,,三面都打混凝土,。 請各位大俠發表自己的經驗看法。如果誰有這方面的條文電子版更好了,,謝謝提供資料,。 現在正在施工,很著急,,謝謝的大家了,,小女子不勝感激。

  • 怎么確定設置室內消火栓

    三棟單元式住宅樓它們的底層連在一起架空,,一層為整體冷庫(-1度),。一層高5米.2至7層高2.8米。建筑高度21.8米,??偨ㄖ娣e約20000萬平方米,。總體積約為60000萬立方米,。這樣的建筑,,一層為設消防嗎?室內消防可隔層設置嗎,?

  • 有關室內消火栓設置的問題

    請教個問題,規范有關于室內消火栓設置場所的注解中有條:耐火等級為一、二級且可燃物較少的的單層,、多層廠房可不設室內消火栓,。但假如廠房面積很大,如有幾千平方米,,那你們認為設不設置呢,?

  • 請問室內消火栓如何設置

    請問室內消火栓如何設置

  • 關于室內消火栓的一個問題

    二層倉庫,底層層高5米1,,二層層高3米9,,每層面積688平方。我布置消火栓,,可是底層倉庫沒有墻面,,基本都是窗和門,只有窄一點的左右兩面墻可以不,,左右兩面墻間距43米,,不知道為什么布置能符合規范要求。我是新手,,求指教,。

  • 關于室內消火栓設置問題

    建筑物室內消火栓設計流量表中查詢 一類建筑 建筑高度大于50M,同時使用水槍數為8那么 布置室內消火栓時是按同時有兩股水柱到達 還是 按同時有8股水柱到達

  • 關于室內消火栓布置的問題

    最近在做設計作業,,對象是一座11層的集餐飲,、娛樂、住宿一體的綜合高層建筑,,在布置消火栓的時候每層的消火栓位置是不是在同一個位置布置,?我參考別人的圖紙發現他們每一層消火栓的位置都是相同的,可我做的時候實際上每一層的結構布局不同,,不可能在每層同一個位置布置消火栓,,所以究竟要怎樣布置?求教,,謝謝

  • 商鋪如何設置室內消火栓

    純商店,,二層,局部有三層,,每隔間面積最大不會超過200平方,,但體積大于5000,,室內消火栓如何設置比較合理,如果每間都設2個,,那上下兩層就是四個,,甲方肯定會認為太多了,這樣感覺也不是很合理,,我想請教一下各位,,謝謝!

  • 關于室內消火栓設計的問題

    請教:根據規范《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第7.4.3條:設置室內消火栓的建筑,,包括設備層在內的各層均應設置消火栓,。請問:對于檐口高度900mm,建筑只留有一800X800mm的上人孔的閣樓層是否要考慮消防設施,?整個建筑為地上三層,,功能為超市,建筑高度16.95米,,設有消火栓及自噴系統,,閣樓層內設有一有效貯水18T的消防水箱及消防水平管道的布置。除此外沒有其他布置,,穩壓設備設置于地下泵房內,。此種情況的閣樓層是否要考慮設置消火栓?請各位達人指教,,謝謝!