,請教各位高手,低層建筑消防栓的間距怎么確定的???根據《建筑設計防火規范》的第8.6.2條中的七條:其他單層和多層建筑室內消火栓的間距不應超過50米。但二條卻是:室內消火栓的布置,,應保證有倆支水槍的充實水柱同時到達室內任何部位!如果我消防栓的間距是50米,,怎么能保證得了有倆股水到達任何一個部位?。??,?我都不知道怎么理解這倆句話的!請高手多多指教,!
1. 新規范要求高層建筑消防栓栓口壓力不應小于0.35MPa,,而目前使用的減壓穩壓消防栓出口壓力為0.25~0.35MPa,在進口1.6MPa時才能達到0.35MPa,。疑問:是否還可以用減壓穩壓消防栓,?2. 規范10.3.1條規定了減壓板應設在水平直管上,前后長度不小于直徑的5倍,。疑問:是否還可以采用栓后減壓板,?請參加過培訓的朋友多多指教!
我現在做的一個集貿市場,有8棟樓,都是四至五層的綜合樓,一二樓用來做商鋪(兩側是商鋪,中間是體積為1145M3的一個大空間,有可能用來做超市,也有可能做其他他用途)三至五層是住宅,根據《建筑設計放火規范》第8.4.1條,沒必要設消火栓,,但是根據第8.4.2條,,也沒有哪說可以不設消火栓。現在是我認為沒必要設,,但領導認為集貿市場,,人比較多, 應該考慮,,而其他一些領導又認為不用設,,應該為所以我想請教大家一下,此外,,結構的叫不要設屋頂消防水箱,,叫我直接由市政供水;我本人認為,,為了安全可靠,,即使是市政供水,也應該設消防水箱,,我想聽聽大家的看法,,你們認為有沒有必要設室內消火栓和屋頂消防水箱,?
樓高23m,消火栓泵揚程66m,,噴淋泵揚程78m,,一層高4.3m,水泵房在一層,,水泵基礎地坪標高0.00m,,請問,該建筑低層需設減壓孔板或者減壓消防栓不,?
今天接到一份施工圖,關于其中消防栓前加YQ98001-16Q減壓閥有點疑問,。特來請教,。希望有高手來解惑。下面是工程說明
老師,,我想問下關于一個塔型建筑,,塔尖高度為23米,但真正使用高度為10米不到,,其余都為裝飾,,我是不是應依照15米的公共建筑設消火栓?
(一)、建筑部分 1,、熟悉建筑資料,,了解建筑性質及分類(該建筑屬于幾類高層建筑?主要作為消防系統設計依據),; 2,、熟悉建筑平面及功能布置,確定用水點(排水點)位置,; 3,、通過對整體建筑進行給排水(含屋面雨水)初步布置確定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要修改(主要為設備間尺寸,、管道井位置及數量,、用水點盡量上下對齊、配電間移位等)? (二),、電氣部分 1,、根據建筑布置確定電氣系統(主要為總
某高層建筑裙樓,其首二層為車庫,,面積為9000平方米,,三至二十層住宅,請問首層部分的消防栓連通管是沿樓板敷設好還是埋地敷設好,。
《高規》P170說:經過訓練的消防隊員能承受的水槍最大反作用力不應超過20Kg。當充實水柱長度為17m時,,水槍口的壓力為3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水槍的反作用力為20.13Kg,,約等于20Kg。下面以充實水柱為17m計算此時的栓口動壓,?!逪q=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是說,,當栓口的動壓為39.91m時,,充實水柱長度為17m,此時,,消防隊員已經不能承受水槍的反作用力了,。為何規范上要求出水壓力大于50m時才應設減壓措施?,? 請問各位高手,,此計算分析有何錯誤? 若沒有,,那各位設計栓前減壓板孔時是當壓力大于多少時設置的,?還有個小問題,計算消防栓口的動壓時,,根據最不利點計算出各消防栓口的動壓,,選好泵后,還須根據泵的揚程反算出各消防栓口的動壓么(主要是確定從哪層開始加減壓板孔,,剩余壓力為多少),?
小弟遇到一個綜合樓,,3000平米,三層帶閣樓,,底層和二層是隔開的單間,,做店面房,三層是貫通的辦公區,請教各位這種建筑消防如何考慮,?
本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,,望大家指點:1。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,,是否要設置水接合器,,是否要接到室內消防加壓水泵上。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,,為什么,,而我在書上看到水帶的長度是120米。 望大家給本人指點以下,。謝謝
我看過有關例題,,最不利環路的立管流量是末端兩層(即兩個)的消防栓水量加起來,其它立管流量取一個消防栓的用水量,,請問一下是這樣嗎,?
請問,,雙出口消火栓一般用在什么場合啊,,?(我在小高層很短的走廊里用過)是不是一般以單栓的優先選用?。坑袥]有規范明確規定的???雙出口是不是可以當作2股水槍的啊,?謝謝了,,回答對的獎勵!
一個建筑前后的高差有5層那么高,從高的一個室外地平算起是22米高,,從低的一個室外地平起40米高,,分別和兩個是外地平相平的兩個層為門面,,其余為單元式住宅。問題1,、這個工程算高層還是多層,?2、消防用水量可否套用住宅的,。
論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 編輯 我所在的小區有一個消防栓平時不漏水,,不過每當市政停水或給水不正常(水壓?。┚吐┧稍冞^工程師,,他們說這種消防栓設計就是這樣子,,但是不知道專業名稱叫什么,請問一下專家們,,這種消防栓學名叫什么?有沒有具體的資料,?學習……感謝……膜拜……ps:查過一下,,漏水的那個部位好像叫做泄水口
有兩個樓作為一個建筑組團,無地下室,,兩個建筑之間彼此無任何連接,,算是兩個獨立的建筑,都有消防風機,、防火卷簾等需消防聯動的設備,,問這兩個樓消防報警可不可以做到一個集中報警系統中,在一個樓中設消防控制室,,然后在另一個樓中設消防接線箱,,消防總線及聯動控制線埋地進入?如果從消防廣播全樓的概念將可不可以這樣做,?
對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,,分析了穩壓系統的控制形式,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,,充分發揮增壓穩壓設施的作用。 引言 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式,。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種,;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種。 1穩壓泵配合高位水箱穩壓方式 系統工作時,,穩壓泵從高位水箱取水升壓后輸入系統,,進行滅火。穩壓泵停止運行或者檢修時,由高位水箱向系統供水穩壓,,所以對于火災危險性不大及系統規模不大的消火栓給水系統可以采用此種方式,。 2穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,,稱“常高壓”或“穩高壓”,、“準高壓”系統,是
建筑消防百問,,附目錄,可以按需下載,,目錄太多了,,僅附了一部分。希望可以幫到大家,,收點土木幣也是勞動成果,,整理了各種資料。也督促大家下載了就看看,。有朋友 提到土木幣太貴了,,我看了下資料頻道的都很貴,論壇收的已經很低啦,。如果你土木幣不夠又確實需要,,可以私信我留下郵箱。如果大家覺得不好就讓帖子沉下去,,覺得資料好就頂一下,。謝謝。PS:不是原創,,只是整理了電腦里面的資料,,覺得大家可能會用到,就上傳了,。