(4)當進水為支狀,,消防用水量大于25,,消防水池的保護半徑大于150m時,由于它已經超過了消防車的保護半徑,,所以不論消防用水量大小,,皆應設完善的室外消防管網及消防加壓泵。如圖所示,。請問:消防水泵如何控制其開啟,,如果放在地下室、地下車庫就不太可能手動開啟,。
我在設計中需要設置室外消火栓加壓泵時,,總是有這么一個疑問:室內消火栓加壓泵是按消火栓的按鈕就啟動了,那室外消火栓泵是在什么情況下啟動的,,是自動啟動還是人工啟動,?還有是怎樣啟動的?
想問下 室外消火栓泵的設置原則,。 我現在有一個工程,市政一路供水,,廠區內成環,。消防水池中貯存室外消防用水量,這時候用設計室外消火栓泵嗎,?市政的水量,、水壓滿足本工程的需求。請問,,該不該設置室外消火栓泵,。
請問大家,如果一個消防水池儲存了室外消防用水量,,那么這個消防消防泵是怎么工作的,,室內泵有壓力開關來實現自動啟動,,那么室外泵是否也靠壓力開關來啟動?是不是也得有一根消火栓穩壓泵接到室外消防環管上,?
去驗收個項目,,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎,?
我對什么情況設置室外消火栓泵,,總是搞不明白?還有,,規范上說可以將室外消防水量存儲于室內消防水池內,,如果不設置室外消火栓泵的話,又怎樣才能供給室外消火栓用呢,?想請各位前輩指點
在只有1路市政水源時,,同時工程按《高規》或者《建規》要求,,需要設計消防水池時,一般做法有2種,,一種直接在室外設計室外消防水池,,保證在項目在室外消防水池保護半徑為150米之內。另一種做法是將室外消防用水量貯存在室內消防水池內,,通過室外消火栓加壓水泵,,將水加壓至室外消火栓環管(不和室外生活給水管共有,單獨設的一趟環管),。這時本人設計過程中,,有2個疑問,分別是:1,、室外消防水池保護半徑,,是以水池為圓心的150米半徑的圓嗎,還是以消防車道為路徑,,距離室外消防水池150米的保護范圍內,?2,、采用室外消火栓加壓水泵的方案時,是否要考慮在消防水泵內設計穩定泵,?穩定泵的啟動和停止壓力參數如何考慮呢,?更或者是否可以直接采用高位消防水箱進行穩壓。大多數人說如果不穩壓,,室外消火栓環管長期無水補給,,那么會造成室外消火栓管網管內無水,如果是鋼管,,那么容易使管道腐蝕,,或者管道損害在未使用時,會全然不知等等問題,。對于以上疑問,,不知道大家有哪些看法?
剛在建筑區域看到這個帖子,,我也很想知道答案,,求指教!室外消火栓加壓泵需考慮穩壓嗎,?http://bbs.co188.com/thread-2961085-1-1.html 在只有1路市政水源時,,同時工程按《高規》或者《建規》要求,需要設計消防水池時,,一般做法有2種,,一種直接在室外設計室外消防水池,保證在項目在室外消防水池保護半徑為150米之內,。另一種做法是將室外消防用水量貯存在室內消防水池內,,通過室外消火栓加壓水泵,將水加壓至室外消火栓環管(不和室外生活給水管共有,,單獨設的一趟環管),。這時本人設計過程中,有2個疑問,,分別是:1,、室外消防水池保護半徑,是以水池為圓心的150米半徑的圓嗎,,還是以消防車道為路徑,,距離室外消防水池150米的保護范圍內?2,、采用室外消火栓加壓水泵的方案時,,是否要考慮在消防水泵內設計穩定泵?穩定泵的啟動和停止壓力參數如何考慮呢,?更或者是否可以直接采用高位消防水箱進行穩壓,。大多數人說如果不穩壓,,室外消火栓環管
本帖最后由 笨的像頭豬 于 2015-8-18 09:24 編輯 我之前的理解是:設了室外消火栓泵,就可以不設取水口,,設了取水口的話,,保護范圍不超150米,可以不設室外消火栓泵,,超出150米,,還是要設室外消火栓泵的。今天同事說我這樣理解不對,,含室外消防用水量的水池都要設取水口,,跟設不設室外泵沒關系。是這樣么,?
現有一個項目,,室外消火栓用水量與室內合用消防水池,請教下各位大神幾個問題1.室內外消火栓系統是否一定要各自獨立成管網系統2.室外消火栓泵如何選擇,;3.室外消火栓穩壓泵是否要設,,如果要設該如何選擇參數,流量,,揚程,;4.室外消火栓能否和室內消火栓共用水泵。
室外地面5%的坡度,,消防干管也是與地面大致一致的坡度,。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角,。試問,,是否可以接受?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則,?是與豎直方向一致還是與地面垂直,?
小區室外消火栓是直接接自市政自來水管網,大家討論一下,,消火栓設置的原則是什么,,小區有多層,小高層,,高層都有,,是按照規范120m的間距呢,還是小高層,,高層下必須要設置市政消火栓呢,?
請教高手們一個問題:室外消火栓是怎么用來撲滅火災的,,150的保護半徑和120的間距是怎么來的呢,?還有水泵結合器所需要的室外消火栓可以用滿足室外水量的室外消火栓來提供水量嗎?(拘我師父說是要單獨加設相應數量的室外消火栓,,與保護室外的消火栓要分開,;可是我現在的老板卻說只要15-40M內有相應數量的室外消火栓就可以了!兩人意見不同所以只好來這里問問了)
老式消火栓泵在自動狀態,,接到報警信號就立即啟動,,如屬誤報或消火栓未開啟則無處泄壓對泵體體和管道都非常不利,請問有何解決方法
建規第八章第三節第8.3.1條中寫道:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應小于兩條,,當其中一條發生故障時,,其余干管應能通過消防用水總量。這條的意思是不是要在確定泵揚程的時候用環裝管網的最不利的一半以枝狀來計算水力損失,?小弟經驗不足,,請各位多多指教。
室外消火栓究竟怎么布置呢?雖然做了幾個外網,,但是這點還是迷惑啊比如高層小區,,室外消防量15L/s,室內20L/S,那么本小高層建筑附近的消火栓一共因該是幾個呢,?3個應該沒錯了,,可是2個是不是也行啊,?我做過2個也做過3個的,,消防大隊都沒提什么問題,到底怎么回事???做多了怕浪費,做少了怕以后萬一出事了比較麻煩各位前輩都怎么做的 ???給點經驗,謝謝
現在遇到一個長約800米,寬約600米的工廠,圖紙設計的室外消火栓的個數是6個,,可一為比較有經驗的師傅說,,他建過的至少是10個室外消火栓。我看了一下規范,,也沒有太清除的,,個數究竟該如何確定?,?,?是根據面積還是管道的距離?,?
平時,我們在廠區內設置臨時高壓給水消防系統時,我們設置泵房時,消防泵的用水量是(室內+室外的和),但是做到高層時,比如我門采用室內消防管網減壓供室外消防管網的方式時,我們設置的消防水泵的流量怎么確定?是不是也是疊加水量,還是取兩者大的(高層的室內消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.還有一種方式就是室外消防管網直接用市政給水管網供水,室內采用臨時高壓給水消防系統,此時消防泵僅需滿足室內消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量嗎??還是只要算室內的用水量即可.
一個單體建筑,,一路進水。設置消防水池,,室外消防水量30L/s,,其周邊有兩個市政消火栓,滿足150m的保護半徑,,那么消防水池要儲存多少室外消防水量,?我覺得不用儲存或者儲存10L/s的室外消防水量,但是又沒找到依據,。為之奈何,??,?,??
緊急求助:關于室外消火栓水量的設定地下式室外消火栓:每個室外消火栓的出流量宜按多少L/s計算(市政供水壓力0.10MPa為準)急,!急,!急!急,!謝謝