大蝦們,小兵我想問一下,,1,、靜壓箱在系統中的具體作用是什么,是不是起穩壓作用,?2,、如果系統缺少了這個,會有怎么樣的后果,?,??3,、是不是各個系統都要設,?
3000風量的組合式空調機組,,如果機組內沒有消聲段的話,機組出來是不是既設消聲器又設靜壓箱,,可以不要靜壓箱嗎,?如果兩者都要的話一般誰在前誰在后。
報告廳高度>10m,,采用VRV多聯機加新風系統,,室內機設在階梯座位下空間內,座位(地面)送風吊頂回風?,F(xiàn)有如下疑問:1.此種空調方式是否可行,?2.座位下三角形空間作為靜壓箱除了密閉是否需要保溫?怎么保溫,?3.如不保溫有無什么地方結露的可能,?麻煩各位多多回復,,謝謝!
我看設計院的人在選消聲靜壓箱的時候,,一般寬度左右各比風管大100mm,,高度上下各比風管大50mm左右,那么長度大概是多少呢,?有沒有大神為我解答一下,,萬分感謝!
求助大神,,利用地板做靜壓箱實施下送風,,求有關送風距離的計算方法、計算公式和經驗值,。
你好,!有一臺特靈HFCF08風機盤管(30Pa),額定風量為1360m3/h,,送風口尺寸(單位 mm):1243X145,,由于現場條件限制,送風只能用三條Φ250鋁箔保溫軟管連接送風口(長度3米左右),,請問這風機盤管的送風靜壓箱最小需做多大(長,、寬、高),,謝謝,!
2002版規范上未有明文規定消聲器和靜壓箱等風管部件需要保溫,但是我在中央空調的施工書上看到這樣一句話"對于恒溫系統,其消聲器及靜壓箱都需進行保溫",請教高手,此"恒溫系統"是什么意思?是否就是空調風管系統?到底消聲器及靜壓箱需要保溫嗎?在什么規范中有明文規定的?
風機盤管接一個多接頭靜壓箱,。。,。這個靜壓箱的尺寸怎樣確定,?還有。,。照網上的一些算法得出的尺寸比風機盤管的尺寸還小。,。這應該沒關系吧,。,。求方法。,。謝謝,。。
凈化工程用什么類型的靜壓箱?
請先看圖片,,圖片鏈接:1. 圖中A,、B、C哪個是新風管(室外新風口至空調機組),,哪個是送風管(空調機組至室內房間),,哪個是回風管(室內房間的回風口至空調機組)?請講解一下您判斷的理由,。 2. 靜壓箱,、消聲彎頭、消聲器應該安裝在新風管上,、還是送風管上,、還是回風管上? 個人認為:靜壓箱,、消聲彎頭,、消聲器都起降低噪音的作用,安裝在送風管上可以降低傳到室內房間的噪音,,所以應安裝在送風管上,,而新風管和回風管不需要安裝。
本帖最后由 xuke854 于 2014-1-15 12:26 編輯 在網上看有人說靜壓箱阻力較大,條件允許的情況下宜采用褲衩三通+管道消聲器,。只是褲衩三通的長度及角度有沒有什么規定,,比如說夾角的度數控制,長度控制等,。如下圖中心線夾角為57.57度,,內
如題,不能做成矩形的嗎,?
什么是靜壓箱,? 靜壓箱又稱穩壓室,連接送風口的大空間箱體,。氣流在此空間中流速降低趨近于零,,動壓轉化為靜壓,且各點靜壓近似相同,,使送風口達到均勻送風的效果,。(有的裝到風機吸入口附近,同樣也是起到降低風速作用,,風機吸入口的風速過高,,防止氣流對葉輪的沖擊。)靜壓箱是一種傳統的通風設施,,常常被應用于恒溫,、恒濕和潔凈室以及環境氣候室這類對室內溫度、濕度,、潔凈度和氣流分布均勻性有精確要求的空調風系統中,,一般的空調都是零靜壓的,用不到靜壓箱,,只有功率大的空調如5HP送風距離遠,,所以它即可用來減少通風、空調系統中的噪聲,,又可獲得均勻的靜壓出風,,減少動壓損失。是送風系統減少動壓,、增加靜壓,、穩定氣流和減少氣流振動的一種必要的配件,一般使用鍍鋅鋼板來制作,,可使送風效果更加理想,。 工程實例:某體育館看臺面積較大,座位較多,,送風口小而多,,要滿足看臺所需的送風要求,采用常規的管道通風系統難以實現,利用觀眾下建筑頂棚空間,,設計了空調送風的整體靜壓箱送風系統,。充分利用了靜壓箱系統的送風面廣、送風量大,、工作噪音小的特點,最大限度地利用了建筑空間,,節約了資源,。
小弟做的一臺潔凈組合式空調風柜,,風量有37000m3/h,回風和新風混合后再經過初效過濾,,目前有兩個問題,,回風管上面的靜壓箱抖動的比較厲害,還有就是初效壓差的壓差表指針也抖動的厲害 ,,不穩定,,請求前輩們指點迷津,,,,,
小弟施工的一臺組合風柜風量有37000,,回風和新風混合后一起通過初效過濾,目前有兩個問題,,回風靜壓箱抖動的比較厲害,,還有就是初效壓差的壓差表指針也不穩定,抖動厲害,,求教各位前輩,,,,,,,,,,