  • 靜壓箱的具體作用是什么?

    大蝦們,,小兵我想問一下,,1,、靜壓箱在系統中的具體作用是什么,是不是起穩壓作用,?2,、如果系統缺少了這個,,會有怎么樣的后果?,?,?3、是不是各個系統都要設,?

  • 靜壓箱和消聲器都需要嗎?

    3000風量的組合式空調機組,,如果機組內沒有消聲段的話,,機組出來是不是既設消聲器又設靜壓箱,可以不要靜壓箱嗎,?如果兩者都要的話一般誰在前誰在后,。

  • 【求助】座位(地面)送風靜壓箱

    報告廳高度>10m,采用VRV多聯機加新風系統,,室內機設在階梯座位下空間內,,座位(地面)送風吊頂回風。現有如下疑問:1.此種空調方式是否可行,?2.座位下三角形空間作為靜壓箱除了密閉是否需要保溫,?怎么保溫?3.如不保溫有無什么地方結露的可能,?麻煩各位多多回復,謝謝,!

  • 請教大神消聲靜壓箱怎么選

    我看設計院的人在選消聲靜壓箱的時候,,一般寬度左右各比風管大100mm,高度上下各比風管大50mm左右,,那么長度大概是多少呢,?有沒有大神為我解答一下,萬分感謝,!

  • 怎樣確定風機盤管靜壓箱的大小

    你好,!有一臺特靈HFCF08風機盤管(30Pa),額定風量為1360m3/h,,送風口尺寸(單位 mm):1243X145,,由于現場條件限制,送風只能用三條Φ250鋁箔保溫軟管連接送風口(長度3米左右),,請問這風機盤管的送風靜壓箱最小需做多大(長,、寬、高),,謝謝,!

  • 關于地板下送風靜壓箱問題

    關于地板下送風靜壓箱問題

    求助大神,,利用地板做靜壓箱實施下送風,求有關送風距離的計算方法,、計算公式和經驗值,。

  • 消聲器,靜壓箱需要保溫嗎?

    2002版規范上未有明文規定消聲器和靜壓箱等風管部件需要保溫,但是我在中央空調的施工書上看到這樣一句話"對于恒溫系統,其消聲器及靜壓箱都需進行保溫",請教高手,此"恒溫系統"是什么意思?是否就是空調風管系統?到底消聲器及靜壓箱需要保溫嗎?在什么規范中有明文規定的?

  • 求助:靜壓箱尺寸問題。謝謝,。

    風機盤管接一個多接頭靜壓箱,。。,。這個靜壓箱的尺寸怎樣確定,?還有。,。照網上的一些算法得出的尺寸比風機盤管的尺寸還小,。。這應該沒關系吧,。,。求方法。,。謝謝,。。

  • 凈化工程用什么類型的靜壓箱,?

    凈化工程用什么類型的靜壓箱?

  • 通風空調工程靜壓箱安裝位置

    請先看圖片,,圖片鏈接:1. 圖中A,、B、C哪個是新風管(室外新風口至空調機組),,哪個是送風管(空調機組至室內房間),,哪個是回風管(室內房間的回風口至空調機組)?請講解一下您判斷的理由,。 2. 靜壓箱,、消聲彎頭、消聲器應該安裝在新風管上,、還是送風管上,、還是回風管上,? 個人認為:靜壓箱、消聲彎頭,、消聲器都起降低噪音的作用,,安裝在送風管上可以降低傳到室內房間的噪音,所以應安裝在送風管上,,而新風管和回風管不需要安裝,。

  • 靜壓箱的作用及計算方法

    詳細介紹了靜壓箱作用及選型計算方法

  • 靜壓箱的作用及其計算方法

    什么是靜壓箱? 靜壓箱又稱穩壓室,,連接送風口的大空間箱體,。氣流在此空間中流速降低趨近于零,動壓轉化為靜壓,,且各點靜壓近似相同,,使送風口達到均勻送風的效果。(有的裝到風機吸入口附近,,同樣也是起到降低風速作用,,風機吸入口的風速過高,防止氣流對葉輪的沖擊,。)靜壓箱是一種傳統的通風設施,,常常被應用于恒溫、恒濕和潔凈室以及環境氣候室這類對室內溫度,、濕度,、潔凈度和氣流分布均勻性有精確要求的空調風系統中,一般的空調都是零靜壓的,,用不到靜壓箱,,只有功率大的空調如5HP送風距離遠,所以它即可用來減少通風,、空調系統中的噪聲,又可獲得均勻的靜壓出風,,減少動壓損失,。是送風系統減少動壓、增加靜壓,、穩定氣流和減少氣流振動的一種必要的配件,,一般使用鍍鋅鋼板來制作,可使送風效果更加理想,。 工程實例:某體育館看臺面積較大,,座位較多,送風口小而多,,要滿足看臺所需的送風要求,,采用常規的管道通風系統難以實現,,利用觀眾下建筑頂棚空間,設計了空調送風的整體靜壓箱送風系統,。充分利用了靜壓箱系統的送風面廣,、送風量大、工作噪音小的特點,,最大限度地利用了建筑空間,,節約了資源。

  • 條形風口靜壓箱的接管為什么都是圓管,?

    條形風口靜壓箱的接管為什么都是圓管,?

    如題,,不能做成矩形的嗎?

  • 回風靜壓箱抖動的厲害怎么回事,?

    小弟做的一臺潔凈組合式空調風柜,風量有37000m3/h,,回風和新風混合后再經過初效過濾,,目前有兩個問題,回風管上面的靜壓箱抖動的比較厲害,,還有就是初效壓差的壓差表指針也抖動的厲害 ,,不穩定,請求前輩們指點迷津,,,,,

  • 回風靜壓箱抖動厲害怎么回事,?

    小弟施工的一臺組合風柜風量有37000,回風和新風混合后一起通過初效過濾,,目前有兩個問題,,回風靜壓箱抖動的比較厲害,還有就是初效壓差的壓差表指針也不穩定,,抖動厲害,,求教各位前輩,,,,,,,,,