關于室外消火栓的保護半徑是多少?網上很多人說150米,但是沒找到資料出處,有誰知道,告訴下.室外消火栓受壓力及風向影響大,想找有關規范知道下.請大家給予幫助.
室內消火栓保護半徑資料整理上會兒,,我發帖子討論了消火栓動壓靜壓的問題;但是問題接踵而來啊。 我大四那會兒,,《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB50094-2014)剛好頒布,。同時在大四下也才剛接觸建筑給排水,,對于基本沒怎么看過專業書籍的小白,,幾乎不懂各種參數是怎么來的。比如消火栓的保護半徑,,也不知道到改取多少,,只知道要是消防系統設計出問題了,就要吃官司了,。幸虧有天正給排水,,給我們省了好多問題,。天正給排水給了設立了消火栓的保護半徑。最大似乎為29.29m,。所以畢設就按照這個設計,。聰明如我,嘿嘿,,怎么也不會超半徑,。對了,距離還是行走距離,。但現在真正的搞設計了,,不能直接抄了。要是人家問起來,,怎么裝X,。好
根據規范要求 10.2.1 室內消火栓的保護半徑可按下式計算: R。=k3*Ld +Ls =k3*Ld +0.71Sk 式中: R,。 —— 消火栓保護半徑(m),; k3 —— 消防水帶彎曲折減系數,宜根據消防水帶轉彎數量取0.8~0.9,; Ld —— 消防水帶長度(m),; Ls —— 水槍充實水柱長度在平面上的投影長度。按水槍傾角為45°時計算,,取0.71Sk(m),; Sk —— 水槍充實水柱長度,按本規范第7.4.12條第2款和第7.4.16條第 2款的規定取值
消火栓的保護半徑,,一般做到多大?我們一般是25M,,各位大俠你們做是計算還是就是考慮一個習慣半徑,。一般是多大,,最大能多大,?
《給排水設計手冊》和《技術措施》關于消火栓的保護半徑的計算采用的公式為:R=kL+0.71Sk,其中L為水帶的長度,,Sk為水槍的充實水柱,。可是這里關于充實水柱的計算又再次給了一個公式:(H1-H2)/Sina,,這里如果采用3.6米的層高其充實水柱為:2.6*1.414,,很小,,規范要求的充實水柱不小于10米,流量不小于5L/s如果按照這樣的原則的話,,前面保護半徑的計算公式的保護半徑采用的充實水柱要采用多少,??,?,?本人覺得:可能要用小的數值,因為這里有一個重力作用,,如果采用10,,加大了保護半徑不是很安全,同時在重力作用下只有在45度的時候他的射程和高度才是最遠的不知道對不對請大家討論?。,。∵@樣計算的保護半徑要差4米左右
請教各位,室外消火栓保護半徑150m,,150m這個數據怎么來的
江蘇水消防規范10.2.7講高層建筑消防水池保護半徑不超過100米,,高規7.3.4講的是消防水池的取水口離建筑物外墻不超過100米,所以還是不能確定是不是整個建筑物都在100米范圍內才可以不設室外消火栓啊
1,,我們布置消火栓的時候,,首先要知道消火栓的保護半徑,課本中的公式計算中,,消火栓的保護半徑是由充實水柱的長度加上折損后的水帶長度,,而充實水柱則與室內層高有關。我的疑問是,,我們計算的時候,,層高越高,計算出的保護半徑越大,,而這個保護半徑是我們需要的,,可是實際中,不管我們需要多大的保護半徑,,消火栓都能滿足嗎,? 2,我們還可以用天正計算保護半徑,,而天正計算中,,只需知道消火栓的出水量是2.5還是5,或者是知道消火栓的充實水柱長度是7,,,10,,還是13,,然后再輸入水帶長度,材質等就出來了,。我的疑問是,,怎么確定出水量是2.5還是5,充實水柱是7,10,,還是13,?而且手算,和天正計算,,計算的結果能一樣嗎,? 多謝大家,請大家幫我解惑?/p>
本帖最后由 liulecang 于 2015-4-29 17:46 編輯 關于大家討論的消火栓保護半徑和充實水柱的計算問題,,感謝@麻豆的鉆研精神,,我覺得結論是:充實水柱水平投影不應該簡單地按cos45°×層高計算。
我看到另外有個帖子說,,為了盡量增大保護半徑,當層高不是很高的時候,,減小消火栓的傾角使得水平投影長度盡可能的大,。難道消火栓的傾角不是在45到60之間嗎?
本人最近在搞一座冷庫+廠房的設計,冷庫面積比較大,,根據規范消火栓不能放在冷庫里,,因此設置在走廊上,但最里面部位不能保證兩股水柱到達,,總工說保護不到不要緊,,請問各位大俠,是不是這樣子,,還是有沒有更好的辦法
有一個小廠區,,內有一個兼作消防水池的景觀水池,,其有效水容積大于2h室內外消防用水量,。水池附近有一地下消防泵房,從水池取水供室內消火栓管網,。該廠區在水池的保護半徑內,,則這樣的情況還需不需要設室外消防管網了啊,?
去驗收個項目,,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎,?
室內消火栓的布置既要滿足有關的建筑設計防火規范的要求,,又應具體情況具體分析,合理確定室內消火栓的保護半徑,,從而實現既節約投資,,又滿足火場滅火的基本要求。消火栓的設置數量和位置,,應結合建筑物各層平面圖布局,。消火栓的保護半徑,也應考慮房間的具體分隔情況,。1,、室內消火栓的充實水柱長度規范中規定,室內消火栓的水槍充實水柱長度應通過水力計算確定,,一般不應小于7m,,但甲﹑乙類廠房﹑超過四層的廠房和庫房﹑超過六層的民用建筑﹑建筑高度不超過100m的高層建筑不應小于10m;高架庫房﹑高層工業建筑﹑建筑高度超過100m的高層建筑內,,水槍的充實水柱長度不應小于13m,。
比如自己現在手上的一個項目,,多層,一層層高為3.8米,,那么消火栓按照計算是:25x0.8+0.71XS=24.53那么二層到五層的層高為3.3,,明顯的充實水柱高度變了,從而計算得到22.211、要么隨高度變化,,確定消火栓的半徑,?2、要么就是按最小的計算,,可這樣浪費消火栓個數,?(以前做送沒有考慮這么多,發現時間長了,,需要確定的東西太多太多),。
本帖最后由 版專攻 于 2015-4-29 17:57 編輯 以下文章轉自一灘樂水丶技術群 設計-水-Liu@liulecang 的文章,供大家討論 關于大家討論的消火栓保護半徑和充實水柱的計算問題,,感謝@麻豆的鉆研精神,,我覺得結論是:充實水柱水平投影不應該簡單地按cos45°×層高計算。
消火栓和室外消防水池的保護的保護半徑都為150米 這里有個疑問 這個距離是不是實際的消防車行走的距離(比如道路有很多彎)還是就一個150米圓圈 在圈范圍內就可以了 ,!還有就是消防車的供水能力為150米 是不是也指車的行駛實際距離呢,?
問一個消火栓布置的問題:如果房間的最遠端離門間距大于10米,布置消火栓時,,按照正常的折線距離布置消火栓,,并滿足消火栓保護半徑在30米。如果房間最遠端離門間距小于10米的話,,消火栓栓口離門邊間距小于20米,。 大家在布置消火栓的時候有沒有考慮這個問題呢?
今天在校核消火栓保護距離,,突然想到一個問題……我校核的時候用PL線拉來來去,,看長度滿足即可。突然發現穿了甲級,、乙級防火門……按理防火門是常閉的吧,?我看消防規范7.5.2,就算平時常開的防火門著火時候也應該自閉,,那么滅火時,,防火門一邊的消火栓能去滅另一邊的火嗎?一般平時校核消火栓時不是只要看不穿防火分區就好了嗎,?就算甲級防火門耐火極限也就1.2h(消防卷簾有3h呢),,所以防火門兩側不會防火分區有應該是能穿的??伞@門不是關著呢嗎,?手動打開?有點小疑惑……求指教,!