大家好,最近小弟我經常驗收鋼筋,,關于梁,、板、柱都已經漸漸熟識了,,可是有個比較菜鳥的問題想問下諸位前輩,。就是何為梁端支座,何為梁中間支座,,我感覺這個問題怪擾人的,,我問過我師傅Ｉ他們講的我還是不能怎么理解,,希望大家幫免釋?,因為這直接關系到計算彎直錨固。101圖集上大致是這樣意思:梁縱筋在中間支座的錨固長度=max{Lae,,0.5hc+5d},這兩個條件是要同時滿足的,,而且取最大值,,而對于端支座來說,梁的縱筋要伸到柱外側縱筋內側,,再?5d的直鉤,,并且保證其直錨水平段長度》=0.4lae,,這個實際用時怎么處理,兩個公式怎么用,,怎么區分端支座和中間支座,,也就是說寬支座和端支座我現在比較混淆。希望大家指點,,越詳細越好,,越多越好,謝謝了,、,、、希望大家可以借助這幾張圖片發表看法,。,。。
各位大俠好,!小弟在看03G101-1圖集,,抗震KZ機械連接上有個地方不懂,想請教各位一下:>=0(在 Hn/3 與35d之間) 是什么意思附截圖如下謝謝
近日冬歇,,無聊翻看經典03G101圖集,,發現關于剪力墻一頁此些問題還有困惑,望各位前輩指教:1,、剪力墻梁表中,,“梁頂相對標高高差”為何意?為何有正負之分,?是否為梁頂距層面標高距離,?2、連梁高度2000,?,?層高才3600,此處何解,?3,、連梁高度2000,箍筋也是2000的,?施工中好像沒有如此長的箍筋吧,?如圖,望大家賜教,,相互學習,!
1、老圖集以2002版《砼規》、2001版《抗規》,、2002版《高規》為編制依據,,新圖集以2010版《砼規》、2010版《抗規》,、2010版《高規》為編制依據,。 2、老圖集一共有六本,,新圖集整合為三本,。
墻●墻問題(1):在03G101-1圖集中剪力墻豎筋在頂端要求錨入板中有個錨固長度,當剪力墻頂有暗梁AL時,,是否只需錨入AL夠錨固長度即可,?■答墻問題(1):剪力墻豎向鋼筋彎折伸入板內的構造不是"錨入板中"(因板不是墻的支座),而是完成墻與板的相互連接,。暗梁并不是梁(梁定義為受彎構件),,它是剪力墻的水平線性"加強帶"。暗梁仍然是墻的一部分,,它不可能獨立于墻身而存在,,所以,當墻頂有AL時,,墻豎向鋼筋仍然應彎折伸入板中,。●墻問題(2):剪力墻鋼筋,、AL鋼筋之間相互關系是怎樣,,圖集中為什么不畫出?端頭直鉤是從面筋上過,,還是從下面過,?直鉤所在板中的位置是否有要求?在圖集中剪力墻豎筋要求穿越AL,,是否理解為剪力墻豎筋從AL鋼筋中穿過,,若這樣剪力墻豎筋保護層又增加了一個AL鋼筋直徑?■答墻問題(2):比較合適的鋼筋綁扎位置是:(由外及內)第一層為墻水平鋼筋(水平鋼筋放在外側施工方便),,第二層為墻豎向鋼筋及AL箍筋,,第三層為AL縱向(水平)鋼筋。端頭直鉤與AL箍筋為同一層面,,所以從面筋上過,。墻筋直鉤在板中的位置要看板面標高與墻頂標高的關系(
圖紙簡介: 全國03G101-1電子圖集全套,共73張圖集,,內含內容構造信息全面權威 投稿網友: haikuowang 上傳時間: 2011-03-16 <
一)墻問題 ●墻問題(1):在03G101-1圖集中剪力墻豎筋在頂端要求錨入板中有個錨固長度,,當剪力墻頂有暗梁AL時,是否只需錨入AL夠錨固長度即可? ■答墻問題(1):剪力墻豎向鋼筋彎折伸入板內的構造不是“錨入板中”(因板不是墻的支座),,而是完成墻與板的相互連接。暗梁并不是梁(梁定義為受彎構件),,它是剪力墻的水平線性“加強帶”,。暗梁仍然是墻的一部分,它不可能獨立于墻身而存在,,所以,,當墻頂有AL時,墻豎向鋼筋仍然應彎折伸入板中,。 ●墻問題(2):剪力墻鋼筋,、AL鋼筋之間相互關系是怎樣,圖集中為什么不畫出,?端頭直鉤是從面筋上過,,還是從下面過?直鉤所在板中的位置是否有要求,?在圖集中剪力墻豎筋要求穿越AL,,是否理解為剪力墻豎筋從AL鋼筋中穿過,若這樣剪力墻豎筋保護層又增加了一個AL鋼筋直徑,? ■答墻問題(2):比較合適的鋼筋綁扎位置是:(由外及內)第一層為墻水平鋼筋(水平鋼筋放在外側施工方便),,第二層為墻豎向鋼筋及AL箍筋,第三層為AL縱向(水平)鋼筋,。端頭直鉤與AL箍筋為同一層面,,所以從面筋上過。墻筋直鉤在板中的位置要看板面標高與墻頂標高的
論文簡介:11G101-2與03G101-2圖集的不同之處.pdf 投稿網友:liujianjun0727 上傳時間: 2013-08-08
這里所說的幾點都是標準圖集中已有的內容,,但都是些容易忽略的地方,,摘錄出來提醒注意: 1. 使用03G101-1標準圖集時最好去圖集的官方網戰下載圖集的勘誤,調整和增補文件,。然后根據這些文件編制“標準構造詳圖變更表”來配合標準圖集的使用,。官方網戰的網址為:http://www.chinabuilding.com.cn 2. 柱平法施工圖中主要是:(1)同一編號的柱在未畫配筋的柱截面上應注寫該柱截面和軸線關系的具體尺寸。(2)要單獨注明根據規范需要箍筋全高加密的柱,。(3)當為非抗震設計時,,在柱縱筋搭接長度范圍內的箍筋,應由設計者另行注明,。 3. 剪力墻平法施工圖中主要是:(1)對于軸線未居中的剪力墻(包括端柱),,應標注偏心定位尺寸。(2)當為非抗震設計時,,在墻柱縱筋搭接長度范圍內的箍筋,,應由設計者另行注明。(3)在抗震設計中,對于一,,二級抗震等級的剪力墻,,應注明底部加強區在剪力墻平法施工圖中的所在部位及其高度范圍。(4)當剪力墻中有偏心受拉墻肢時,,無論采用何種直徑的豎向鋼筋,,設計者均應注明采用機械連接或焊接接長。
我下載的圖集在偶數頁上都有蘭色的方格.我下載的03G101-1,、03G101-2都沒有處理掉了,是怎么處理的啊.幫幫我吧!
在圖集03G101-1頁35 《梁中間支座下部鋼筋構造》中,,表示的是兩個方向的主梁在柱子相交,,其中一個方向主梁的下部鋼筋向上彎起斜度為1:12。我的問題是像這樣,,主梁鋼筋在錨固區以外彎起會不會影響鋼筋的受力性能,?
陳青來教授03G101-1圖集的問題答疑,現發上,,請大家下載,!
提供word版本
1、老圖集以2002版《砼規》,、2001版《抗規》,、2002版《高規》為編制依據,新圖集以2010版《砼規》,、2010版《抗規》,、2010版《高規》為編制依據。2,、老圖集一共有六本,,新圖集整合為三本。3,、老圖集墻柱共有10種,,新圖集墻柱類別劃分為4類(仍為10種)。4,、老圖集剪力墻拉筋只標注一種間距,,新圖集需要標注兩種間距,并增加雙向拉筋與梅花雙向拉筋示意圖,。5,、梁鋼筋在支座內的錨固按鉸接設計及按充分利用鋼筋的抗拉強度設計,老圖集是設計應按《規范》規定另行變更,,新圖集是設計者應注明,。6,、老圖集板類別有4種,新圖集為3種,,取消了延伸懸挑板YXB,。7、老圖集無梁板中沒有暗梁AL構件,,新圖集無梁板中增加了AL構件,。8、老圖集未區分板端支座按鉸接設計或按充分利用鋼筋抗拉強度設計,,新圖集有區分并規定設計應注明。9,、老圖集板相關構造類型共有13種,,新圖集共有11種,取消了板挑檐TY和懸挑陰角附加筋Cis,。10,、老圖集錨固長度分為受拉鋼筋最小錨固長度La和受拉鋼筋抗震錨固長度Lae,新圖集錨固長度以基本錨固長度
圖紙簡介: 本工程介紹了抗震KZ,、QZ,、LZ箍筋加密區范圍圓柱螺旋箍筋構造、受拉鋼筋最小錨固長度受力鋼筋的混凝土保護層最小厚度,、鋼筋機械錨固構造 梁中間支座下部鋼筋構造,、箍筋及拉筋彎鉤構造 混凝土結構的環境類別、抗震KZ柱變截面位置縱向鋼筋構造,、不伸入支座的梁下部縱向鋼筋斷點位置框架梁加腋構造,、二至四級抗震等級、KL,、WKL箍筋,、附加箍筋、吊筋等構造,、一級抗震等級,、 KL、WKL箍筋,、附加箍筋,、吊筋等構造等。
03G101-1 中P45注7:“當為復合箍筋時,對于四邊有梁與柱相連的同一節點,,可僅在四根梁端的最高粱底至最低梁頂范圍周邊設置矩形封閉箍筋”要怎樣理解,?在此范圍外的節點處其它位置就不要設置箍筋了嗎,?箍筋間距有撒要求沒?矩形封閉箍筋里面還要設復合箍嗎,?
1. 03G101-1有兩個版本:修正版(圖集封二上有修正說明的為修正版)和未修正版,,兩個版本均為有效版本。 2. 設計單位在選用03G101-1圖集時應注明采用的是修正版或未修正版,,以利于設計和施工采用同一版本,。以上從標準網得到的信息
關于批準《城市道路工程設計技術措施》及《外墻內保溫建筑構造》等14項國家建筑標準設計的通知http://www.chinabuilding.com.cn/article-2142.html[ 本帖最后由 sxj20289558 于 2011-8-2 22:37 編輯 ]
前段時間我才開始看03G101圖集,,但是現在好像有11G101圖集了,有必要重新看么
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-5 20:03 編輯 結構圖設計總說明上說參照采用11G101 可是某一層圖紙說明上說參照03G101應該參照哪一本?
03g101-1圖集
03g101-1圖集專題,,為您提供03g101-1圖集相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與03g101-1圖集 相關的專業交流討論,更多03g101-1圖集相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題