本人剛工件不久,,現在一個工程中需要利用“均環壓”施工,但是本人不懂什么是“均環壓”不知道是怎么做的,,請大家指教指教,。多謝!
1,、需要做均壓環的樓層,,是否每根柱子的對角鋼筋都要同梁筋焊接呢?或者只是有防雷引下線的柱子才同梁筋焊接?2,、距地高度30m起,,每隔向上兩層,需要敷設扁鋼形成一環形避雷帶,,請問是否還做均壓環,,如果要做,是否也是兩層一次,?
均壓環是利用圈梁放側擊雷的,,做法是不是必須要和外圈的引下線柱內主筋跨接?若真是要跨接,,定額中關于均壓環的部分包括這個么?
均壓環焊接的時候是把外圍一圈的兩根主鋼筋焊接起來,,那么從外圍圈梁到有防雷引下線的柱子之間的那些梁要不要也把它們的兩條主鋼筋焊接起來,?是只有防雷引下線和水平鋼筋焊接,還是那些引上的點也要焊接,?
小弟施工主管樓層層高26F,,上有機房層和女兒墻(做避雷網這個無話可說)。設計說明為:30米以上每2層設置一道均壓環(隔一層做一道唄),,我在25層結構頂板設置均壓環了,,到26層結構頂板了要封頂,因為不?層,,我理解就不安排水電班組均壓環焊接作業了,,但是甲方和監理非要說頂層封頂必須設置均壓環,問原因,,光說原有邯鄲市市防雷辦要求的,,他又找不到條文,下邊班組說你圖紙沒有說,規范也沒有,,不出工不簽證我就不做,。 我翻閱了GB50601-2010建筑物防雷工程施工與質量驗收規范、GB_50057-2010建筑物防雷設計規范(2010版),、QX/T 06-2009,、12D10。確實沒找到(要不就是小弟理解條文不夠透徹),。 求各位電氣大神解析,,封頂的結構層(并非均壓環設置層)必須
第3.3.10條 高度趔過45m的鋼筋混凝土結構,、鋼結構建筑物,尚應采取以下防側擊和等電位的保護措施: 一,、鋼構架和混凝土的鋼筋應互相連接,。鋼筋的連接應符合本規范第3.3.5條的要求; 二,、應利用鋼柱或柱子鋼筋作為防雷裝置引下線,, 三、應將45m及以上外墻上的欄桿,、門窗等較大的金屬物與防雷裝置連接; 四,、豎直敷設的金屬管道及金屬物的頂端和底端與防雷裝置連接。 住宅用做嗎,?
有一高層建筑,設計說明對45米以上金屬門窗及護欄做可靠接地,此處接地如何計算,是否按與就近的防雷引下線連接計算,還是按外墻整體一圈計算?2.均壓環規范要求30米以上要求做,但設計上未明確,是否按從30米開始計算?
剛換工地,,看防雷圖上有這么一條設計說明“30米以上每兩層設均壓環,用25*4扁鋼沿外側圈梁通常焊接,,與引下線相連,,同時與所有圈梁鋼筋、柱子鋼筋,、垂直金屬管道焊接成等電位”,,均壓環做法我明白,可后面一條有必要做嗎,,請指教.
小弟今年剛參加工作,系吉林電建電氣專業公司技術員.國電雙鴨山電廠三期500KV開關廠內,母線,互感器,懸式絕緣子末端都有高壓均壓屏蔽環.我只知道有防電暈和減少電磁干擾之用.不知到其原理及是什么?另外為什么同是均壓環要做成不同的形狀.
現有一條運行中的線路裝有均壓環,。分別為101#102#103#,。其中101#塔有2個均壓環裝在A相和C相上,102#有一個均壓環裝在B相上,,103#有二個均壓環又裝在A相和C相上,。請教這樣的安裝有什么規定嗎,??或者均壓環的安裝和使用有什么具體規定嗎,?,??,?,?
1:一般均壓環是利用外沿結構圈梁內兩根鋼筋焊接形成閉合回路,然后與引下線焊接,,假若外沿圈梁間隔很遠,,是否可以利用剪力墻內2根墻板鋼筋(直徑10或者是直徑8的螺紋鋼)?2:窗接地預留接地板,,一檔窗戶預留一塊,?還是大于多少面積的窗戶,需要預留兩塊接地板(兩側各一塊),?謝謝各位幫忙,!
施工地點西安,設計防雷等級三級,,共29層,,圖紙設計均壓環:60米以下每三層焊接,,60米以上每層均焊,。是否有必要。詢問設計院依據,,解釋為同防側擊雷不同,,其他道理沒講。尋求詳細解釋
各位大俠好!建筑高度為98米,,設計說明中載明本建筑為三級防雷,。請問,這個建筑是否需要做防側雷擊均壓環,?要是需要做的話應該怎么做,?非常感謝!?。,。?/p>
一,、高壓線上的均壓環概述
一,、防雷接地均壓環的定義 防雷接地均壓環,,又稱等電位連接環,是一種圍繞建筑物天線,、塔樓,、屋頂邊緣、煙囪等突出部位或電氣設備周邊布置的連續金屬環帶,。其主要功能是通過導電連接,,形成一個閉合回路,旨在均衡這些部位的電位分布,,防止因雷電流引起的電位差過大而造成的雷擊損害,。均壓環通常與建筑物的防雷系統緊密相連,作為防雷引下線的一部分,,最終接入地面的接地系統,,形成一個完整的雷電傳導通路。 二,、防雷均壓環的作用原理
是不是每個防雷裝置的天面層都要有一圈的均壓環(是不是設計說明上沒有說明有均壓環的也要做)?衛生間等電位的具體施工方法是怎么樣的,誰可以解釋一下?
高層住宅均壓環,,利用結構圈梁內鋼筋通長焊接并與防雷引下線焊接,,假如結構圈梁之間間隔很遠,可以利用墻體鋼筋,,問題是,,允許多大的墻體鋼筋才可以?假如墻體鋼筋是直徑8的三級螺紋鋼,,可以利用作為均壓環嗎,?有這方面的規范嗎?圖集上就是利用結構圈梁或者使用直徑12的鍍鋅鋼筋,。
2類防雷,。均壓環施工利用圈梁應該是2根還是一根就可以啊,,如果兩根要不要每隔一定距離兩根梁筋跨接一下。均壓環連接引下線應該連兩根線,,還是一根就可以,。
今天在現場遇到一個問題,,建筑物利用結構圈梁的鋼筋焊接做均壓環是否一定要焊兩根,,一根可以么?哪本規范上說了,,請各位前輩指點指點,。
本工程為高層住宅33層,高度99米,,二類防雷,,圖紙未說明金屬外窗接地應該如何連接,從何高度開始連接,,僅在電氣圖紙中注明“結構圈梁中的鋼筋每三層連接成閉合回路,,并同防雷裝置引下線連接?!?外窗連接是應該每層都連接么,、?均壓環的做法應該參照那本規范或者圖集,,請大神指明