  • 關于小區室外消火栓的設置

    小區室外消火栓是直接接自市政自來水管網,大家討論一下,,消火栓設置的原則是什么,小區有多層,,小高層,高層都有,,是按照規范120m的間距呢,,還是小高層,高層下必須要設置市政消火栓呢,?

  • 關于室外消火栓設置的問題

    現在消防批文都要求我們設置室外消火栓,,要是市政給水已經在附近設置了室外消火栓,我是不是可以不在該建筑邊設置室外消火栓?。苛硗庠撛O(shè)置室外消火栓時,,它的供水是不是直接從市政給水管網接進來那,?還是從該建筑的進水總表后接?再問一個愚蠢的問題,,就是廠區的室外消火栓是不是直接從廠區的給水管網接上,?而不納入廠房的消火栓給水系統?請大俠們指教,,謝謝?。?/p>

  • 關于室外消火栓設置問題

    請教一下各位,,室外消火栓穩壓系統 常規一般是怎么做的,?是做的臨時高壓,通過屋頂高位水箱 或加室外消火栓穩壓裝置還是直接在水泵房內設置設置室外消火栓穩壓裝置做成穩高壓系統?

  • 室外消火栓設置數量的疑惑,?

    如果建筑室外消防用水量20L/S,而1個室外消火栓流量即10-15L/S,,這是否意味著,,不管該建筑是否室外消火栓間距120m或者150m設置,該建筑室外要設2個室外消火栓,,那每隔120米設一個室外消火栓又是哪門子的道理,?

  • 關于小區室外消火栓的設置問題

    有一在建別墅級高檔小區,由于地勢較偏,只能引入一股市政水源,小區給水管網采用環網,增加供水可靠性,請問室外消火栓可以并入小區給水管網嗎?

  • 室外消火栓個數的設置要求

    一建筑物須水泵接合器兩套 是不是在接合器15-40米內設置兩個室外消火栓呢 規范說室外消火栓是根據室外用水量確定的 要不要根據水泵接合器的數量一一對應呢 ?

  • 室外消火栓這樣設置行嗎?

    室外消火栓環管的給水從地下消防水池的水泵給水,,無穩壓系統這樣可行嗎,?我問設計院,他說一旦發生火災起動消火栓泵后就有水了,,我沒遇到過這樣的設計方式,,請給予回答。

  • 疑惑:室外消火栓設置間距

    理解上有點疑惑,,特向大家求證一下高規: 7.3.6 室外消火栓的數量應按本規范第 7.2.2條規定的室外消火栓用水量經計算確定,,每個消火栓的用水量應為10~15L/s。 室外消火栓應沿高層建筑均勻布置,,消火栓距高層建筑外墻的距離不宜小于5.00m,,并不宜大于40m;距路邊的距離不宜大于2.00m,。在該范圍內的市政消火栓可計入室外消火栓的數量,。建規8.2.8規定室外消火栓間距不應大于120米在兩本消防規范中提到了120米和40米兩個詞。個人理解住宅小區內部室外消火栓間距不宜大于40米,,而建筑物周圍的市政消火栓間距不應大于120米,。

  • 室外消火栓設置問題(求助)

    前輩們好,我是做水的新手,。我現在遇到一個問題,,想請教下前輩們。有一塊1公頃左右的地皮,,開發商在此地皮上只建一座商住樓(6層4單元,,底層為租賃商鋪),剩余地皮主要是綠化,,道路,。本地皮比較偏遠,無法接市政給水管網,,周圍也沒有市政的消火栓,。我想問下前輩,這種情況下用不用設計室外消火栓(規范上是小于500人且建筑小于等于2層的情況下才可以不設置)?如果需要設計的話,,室外消防水量得多少,?難道25L/s嗎

  • 設置室外消火栓有條件嗎,?

    請教:室外消火栓是否在任何情況下都必須設置,?就是說只要有建筑物、廠房,、倉庫,、堆場,就應設置間距不大于120米的室外消火栓,?謝謝,!

  • 室外消火栓泵,!的設置原則?

    想問下 室外消火栓泵的設置原則,。 我現在有一個工程,,市政一路供水,廠區內成環,。消防水池中貯存室外消防用水量,,這時候用設計室外消火栓泵嗎?市政的水量,、水壓滿足本工程的需求,。請問,該不該設置室外消火栓泵,。

  • 高頻考點:室外消火栓設置

    相關規范條文:《消防給水及消火栓系統技術規范》GB 50974-2014,,7.3章【2015實務-16】某商業建筑,東西長為100m,、南北寬為60m,、建筑高度為26m,室外消火栓設計流量為40L/s,,南側布置消防撲救面,。沿該建筑南側消防撲救面設置的室外消火栓數量,,不應少于( )個,。(A)1 (B)3 (C)4 (D)2

  • 關于室外消火栓的設置位置的疑惑,?

    在進行高層建筑消防設計時,,根據室外消防用水量確定室外消火栓的數量,那么室外消火栓應該是接在消防給水在室外管線上的,為什么在水施工圖上都沒有畫呢,?是我理解錯了嗎,?

  • 請教室外消火栓的設置問題?

    請教各位前輩:室外消火栓的設置是從市政水管進水管(水表)后接管設置呢?還是從室內臨時高壓管網接出?如從室內臨時高壓管網接出,計算管道流量是否一起加進室內管網計算管徑、選擇水泵流量,還是如何?位置,、數量如何設計呢,?謝謝!

  • 請教,關于小區室外消火栓設置問題,。

    請教,,關于小區室外消火栓設置問題,。

    如圖所示。小區在用地紅線范圍內,。小區只有一邊有市政給水管,。因小區的布局原因,小區內部的給水干管只能在一邊布置,,因此小區內部的給水管網本身沒有成環,。只是和市政的管網成了一個環。小區單體的供水通過從干管上接出支管(如圖中1,2,3……11),,現要布置小區的室外消火栓,,由于消火栓管網要成環,我就把有消火栓的那些支管相鄰的都連起來了(如圖中1和2,,4和5,7和8,10和11)問題如下1,,這樣的室外消火栓管網算是環網么?2,,環狀管網的消火栓的進水管不應少于兩條,,且宜從兩條市政給水管道引入,現在只有一條市政管道,,我從這條市政管上的兩個不同點引入,,會不會有問題?3,,如果這樣的室外消火栓管網不行的話,,應該如何解決?請大家幫忙解決一下,,謝謝,。

  • 室外消火栓系統用設置增壓泵嗎

    剛看過<<給水排水>>雜志2007年第8期中的<<廣州白云國際會議中心消防設計>>這篇文章該工程設計有室外消火栓水泵我個人覺得室外消火栓可以只設水池和取水口,火災時由消防車加壓即可不知各位大俠有何高見,發表一下看法吧.

  • 關于室外消火栓設置數量及位置問題

    一般情況只考慮室外消防用水量,但有水泵結合器時情況有所不同了,最近接觸到一個項目,設置了5個水泵結合器(噴林3,消火栓2個).根據水泵結合器距室外消火栓或消防水池的距離宜為15~40m原則,在15~40米范圍內布置至少5個室外消火栓感覺太密了.各位有沒有什么好建議?

  • 關于消防高位水箱及室外消火栓設置

    在與設計院就圖紙設計水施設計溝通中,,存在如下歧義:1、3層幼兒園室內消火栓系統由臨時高壓系統修改為準高壓系統,,消防高位水箱是否可取消,?2、在該幼兒園周圍120m內有兩個市政消火栓,,該幼兒園是否仍要設置室外消防給水環網及室外消火栓,?

  • 這樣可以算室外消火栓嗎,?

    去驗收個項目,,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口,。也就是在室外地上設一根給水立管,,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口,。不知這樣可以算是室外消火栓嗎,?

點擊加載更多

室外消火栓設置

室外消火栓設置專題,為您提供室外消火栓設置相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與室外消火栓設置 相關的專業交流討論,,更多室外消火栓設置相關內容請訪問