我做的一個工程,,從泵房出去一套管路,,然后分成室內,、室外消防兩套系統。消防泵的流量是室內+室外消防的總合,。這樣可以省去室外消防泵,。因為室外橡栓做在給水管道上,給水管徑還要變大,,而且還要環上,,我個人覺得單作室外消防是不是更好!
1.在首層平面圖上,,如果有一條DN150的鍍鋅鋼管與建筑外墻線平衡地走,,且管與建筑外墻線的距離小于或等于1.5m,,那么這條管是按室內還是按室外的管算呢?2.如果這條管不是按室內的算,,是按室外的算的話,,那在室外給排水總平面圖上也有一條這樣的管,而且規格一樣,,就是位置可能不一樣,,那這兩條管是否是同一條管? 謝謝大家?guī)兔Γ,。?/p>
廠區只有一路進水,,室內外消火栓都需要加壓供水的情況,是合用消火栓泵還是室內外分設消火栓泵,,室內15L/S,,室外20L/S。請大家給點寶貴意見
有一廠區,無市政水源,取自井水.設置泵房,消防水池,如采用室內外消防合用系統,可否采用低壓制,水泵需長轉?就可不用設置消防水箱了吧,可如果廠房(一層)須設噴淋,就應設單獨噴淋泵,單層廠房頂還需設10分鐘消防水箱吧?請各位幫忙分析一下,謝謝!
一個鎮辦公樓項目,,沒有市政水,,甲方打算打井,室內消防水量15l/s,室內消防水量20l/s,我的想法是: 1,、室外消防采用低壓系統,,和生活給水合用管網,成環,; 2,、室內消防采用臨時高壓系統,消防水池供水,,設屋頂消防水箱和消防水泵(只考慮室內消防水量和揚程),。按甲方要求,消防水池和消防泵房都在室外單獨設立,。 我的問題是: 1,、室外管網只有一條進水口,但是有消防水池(容積按照室內消防水量設置),,是否滿足規范要求,; 2、辦公樓5層,,是否只做消防水箱即可(無自動滅火系統),; 3、室內消火栓豎向成環,,與室外環狀管網的分支連接,,消防水泵出水一根與給水總管連接(環狀管網前端),另一根與環狀管網連接,,是否可以,;此外,,這樣室內外消防共用管網是否可行。
第一個問題:在室內消火栓系統揚程較高,,室內外消防給水合用時,,從室內消防環網上引出兩路給水,經減壓后作為室外消防管網行不行,? 第二個問題:室內外消防系統合用,,必須是同一服務對象嗎? 比如,,一個小區分為兩個區域,,一部分為多層建筑,另一部分為超過54米的高層,。高層室外需要設置臨時高壓消火栓系統,。多層區域有部分建筑需要設置臨時高壓的室內消火栓系統。此時這兩個系統(高層的室外和多層的室內)可以合用不,?
老外的項目,,不信任市政給水,,要求室外消火栓和室內的一樣,從消防水泵出水接環網,。室內消火栓可由報警按鈕啟動水泵,,那室外消火栓怎么辦呢?怎樣聯動消防水泵呢,?
某城郊小區(低層廠房),,無市政給水管,不考慮生活水,,按要求作室內消防系統,,室內外消防用水量儲于室外消防水池(水井提供)。討論是否設消防泵房,。
最近接手一項改建項目,,原設計為高層旅館,現改造為一類高層商住樓,,室內消防用水量40L/S,,室外消防用水量30L/S,(火災延續時間3h)自動噴淋用水量30L/S,(火災延續時間1h)經計算消防水池容積為540m3,。 在地下室因為位置有?,只做了一個有效容積為108m3的消防水池,(水池已經做好,消防水泵房在此水池附近)建筑考慮在室外綠地下再做一有效容積432m3消防水池,。室內消防水池底標高-3.200,,水面標高-0.900,室外消防水池底標高-4.700,,水面標高-1.10。 有以下問題: 1,,因為室外素為加建?,沒有條件做消防泵吸水管,只做水池的連通管,,連通管選用DN250管,,可否? 2, 連通管設1條還是兩條好,?(考慮兩條是便于檢修) 3,,室內外消防水池的連通管在-3.05,那么在此水位以下的室外消防水池的水量是沒有用的,,本人建議建筑把室外水池底標高控制 在-3.200,,那對于最高水位的標高有什么要求? 4,,室外消防水池的溢流如何解決,? 希望得到各位高手的指點。非常感謝,!
室內外消防給水系統合用之后水泵接合器怎么設置,?是否沒有必要設置消火栓水泵接合器?是否室外消火栓管網管徑增大,,以滿足噴淋水泵接合器流量要求,?
看了有關這方面的很多問題,但是感覺還是沒有完美的答案:那就是多層建筑群的室內外消防,?設計條件:多層建筑群,,如中學校區。有學生宿舍,、教職工宿舍,、教學樓、風雨操場,、圖書館等,。按規范要求室內均需要設室內消火栓。問題:1,、室外采用消防專用管網?還是生活消防共用管網,?2、如設消防專用管網,室外消火栓設在消防管網上呢,?還是生活管網上(低壓消防系統),。3、如設消防專用管網,,那么室內消火栓的壓力,、流量是否一定要建消防水池、消防泵房,。校區很大(8萬平方)的話,,只設一個消防泵房是否夠用工,或者是滿足了最大的壓力要求,,但泵房附近的卻超壓,?反而要多設減壓措施。4,、屋頂消防水箱是否可以只在最高處的一間(比如宿舍樓)設就行了,。如果行的話,水箱的容積是否只按消防用水量最大的建筑物10分鐘要求滿足就行,?而且這樣還有一個問題就是因為單體的消防進水管一般有止回閥,,而屋頂水箱的水則是需要供全校所有的建筑的,那么這個設消防水箱的宿舍還需單獨設一根出水管(不經過室內管網),,直接與室外消防干管連接嗎,?5、
各位仁兄們好,,我最近有個工程碰到問題就是廠區只有一根進水管,,室外消防水量為30l/s,室內為10l/s,根據防火規范需要建消防水池及水泵房,,可否室內外消防官網合用,,消防泵選用40l/s的。如果室內外單獨設置則管網非常浪費,,而且以前也見一些大院采用過這種形式,,規范上面也沒有具體規定。但是聽師傅說成都好像不讓這樣,。希望大俠賜教
情況是這樣:只有一路供水,,消防水池儲存了室外消防用水量,采用室外消火栓泵向室外消火栓管網供水,。除此之外,,還有市政水管向室外消火栓管網供水,這樣是否可行,?
室內消防用水量與室外消防用水量最大的建筑不是同一座時如何處理?比如一個廠區,,室內消防用水量最大是宿舍樓,,15L,室外消防用水量與建筑體積有關,,最大的是廠房(體積>50000)40L那么總消防用水量是15+40=55L嗎,?如果不是的話,那么是取宿舍樓的室內外相加或廠房的室內外相加嗎,?
某廠區:2棟廠房,,400m2和1300m2,高6m,,丙類;1棟辦公樓,,3層,,1000m2。位于鄉鎮,,只有一個水廠,,可以2路進水(從1路市政管),如何設計消防,?
現有一地處偏僻場地,無市政管網,,采用打井取水,。有一幢四層樓,設室內銷火栓,,室外有一些輔助建筑,,設室外消火栓,我想采用室內外合用消火栓泵,,一用一備,,流量為室內外用水量之和,揚程為較大的那個,。室內外都采用消防環狀管網,,設屋頂水箱。請問可行嗎,?實際工程中我這樣的情況很多,。
求答案:一般室內外消火栓壓力在什么范圍內比較適合,?比如11層住宅樓室外消火栓的壓力范圍是多少,最不利點的壓力范圍是多少,?如果是18層的,,上述答案又是什么?有計算公式或者常規計算方法嗎
產品名稱:建筑膩子?yīng)商:上海笨鳥科技有限公司
產品名稱:曲臂式遮陽篷供應商:蘇州歐德福貿易有限公司 能提供的圖文資料: 宣傳冊 文檔(電子版信息) 圖片(電子版信息) 規格:定制產品,,根據您居所的情況量身定制設計選用要點:markilux®滿天路遮陽篷系列產品采用高強度鋁合金制成的曲臂以及骨架,使用壽命長達15年,。遮陽布是由當今歐洲流行的聚丙烯晴綸制成,,這種材料耐光照、耐拉伸,、耐腐蝕,、耐寒冷、耐高溫,、能抵抗任何環境氣候的影響,,且防水、易干,、質量特別穩定,,且有杜邦特氟龍防污涂層,能保證五年使用色彩鮮艷,。