亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 一個關于TN和TT接地系統的疑問

    低壓配電系統,變壓器中性點直接接地,,配電盤配有PE排,,通過裸銅纜連到廠房的接地網上,,然后負荷的金屬外殼也有接地線接到廠房的接地網上,接地網是銅纜組成的整體(大部分都是沿電纜橋架敷設),,所有負荷配出電纜都不配出PE線,,這樣的系統到底是TN-S還是TT?相對地接地短路的時候,,由于沒有專門的PE線,,短路電流怎么計算?這個接地回路的阻抗沒辦法確定啊,。

  • TN,、TT,、IT等接地系統的區別

    經常提到TN、TT,、IT的接地系統的詳細分析

  • 兩張TN-C接地系統圖的區別討論

    兩張TN-C接地系統圖的區別討論

    GB 14050-2008《系統接地的型式及安全技術要求》和GB 50065-2011《交流電氣裝置的接地設計規范》各有1張TN-C接地系統的圖,。請大家分析它們的區別。哪一個合理,?

  • 尋求一份戶外控制箱安裝基礎及接地系統圖

    哪位大俠有照明路燈戶外控制箱的安裝基礎圖,、接地系統圖 希望有的大俠發一份給我 在這里謝謝大家了 [email protected]

  • 接地系統的相關問題:TT與TN-C

    各位大俠幫助分析一下,以“柱上配電箱”為例: 1.TT與TN-C接地系統在“相互改造”過程中,,用電設備是這樣接嗎,? (TN-C向TT:A.“柱上配電箱”開關換4極; B. 車間用電設備“單獨作接地”。 TT向TN-C:A.“柱上配電箱”開關換3極; B. 車間用電設備“單獨作接地”需拆除,,“設備外殼與PEN線”連接,。) 2.上述兩系統“相互改造”過程中,可以認為“TN-C向TT”改造省事嗎,?(換開關一樣的工作量,,新裝接地也比拆除省事吧) 3.我現在有一個活,,方案中要求用“TT”,,變壓器為400kVA,但由于沒有800A的漏電開關,,師傅說用空氣開關,。(假設就裝800A開關) 問:A.“4極”空氣開關都是漏電的嗎? B.假設“4極”空氣開關不是漏電的,,這樣接“TT系統”有必要嗎,? (我的意思是,,如客戶下面的用電設備原來就是按照“TT系統”設計的,接這樣的“4極”空氣開關行嗎,?設備接入端能像家庭那樣接入漏電開關嗎,,不管總開關是否為漏電)

  • 路燈TT接地系統的具體做法,?

    采用不配PE線的局部TT系統,,在出線斷路器回路上加帶100mA的漏電保護器。所有燈桿,、燈具必須與燈桿基礎鋼筋牢固連接,,做為接地裝置,接地電阻<30Ω,燈桿基礎施工完后,,必須測試其接地電阻是否達到要求,,如達不到要求,必須增加接地級,,具體做法見:《國家建筑設計標準圖集》接地裝置安裝03D501-4,。

  • 配電系統圖的接地型式選擇(TN-S、TN-C-S,、TT,、IT等)

    1 各接地系統的含義首先說明各接地系統的字母符號的含義:第一個字母說明電源的帶電導體與大地的關系,也即如何處理系統接地:

  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,,各級宜有各自的接地極,。如果利用漏電開關進行接地故障保護??傔M線位置的漏電開關算一級保護的話,,戶內各插座回路算二級保護。 那么,,一個建筑內兩個接地極,?怎樣理解呢?

  • TN-S 接地系統與TT系統的混接

    請教大家一個問題:路燈接地采用TN-S系統后,,但是每個路燈又單獨用接地極接地,,請問,這樣有什么危害,?請大家幫我分析分析一下?!路燈單獨接地不就是TT系統嗎?然后又采用了TN_S系統,,有在書本上看到有寫著:在同一個供電系統中,,不能同時采用TN_S系統和TT系統,。在采用TT系統保護的設備發生碰殼,接地電流經接地電阻Rd和R0形成回路,。如Id較小,,保護裝置未能動作,這將使N線的電位升高為Un=IeRN,。采用TN系統保護的設備金屬外殼因而都帶上了電壓Un,,接觸這些設備的人就會有觸電的危險。這個是書上的原話,??赡苁俏覜]能理解透,有朋友幫我分析一下嗎,?[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-29 10:12 編輯 ]

  • 室外路燈接地系統之TT與TN-S

    規范上說,,在距建筑物20m外的路燈、景觀燈等宜采用TT接地的方式,,我的理解是拉一根2芯線,,零和火。然后燈桿外殼直接與接地網連接,。但一個審圖的老師傅說,,要3芯線,然后外殼處再接地,,那不就是多點重復接地的TN-S了嗎,,請高人指導

  • 系統圖求解 這是接地吧 為什么是虛線,?

    本帖最后由 海盜2015 于 2015-12-11 18:43 編輯 如題 紅色框里的部分 貌似不是普通的接地,?

  • TT接地系統時路燈采用熔斷器的問題

    我手頭上有一個城市道路照明的工程,采用TT接地系統,,在變壓器低壓側饋電到各回路燈出線處采用帶漏電保護的三相塑殼開關,,這個應該是沒有問題的,但是在每個路燈處(例如NG250采用一個4A的熔斷器,,即只在相線上裝熔斷器而未在中性線上裝),,這樣不知道行不行?根據《民規》JGJ16-2008的相關規定,,TT系統的進線處宜采用四極開關,,當然那是對三相電而言,對于單相電不知是否也得裝同時斷開相線和中性線的開關,?謝謝,!

  • 各位大哥求助!??!配電系統圖

    各位大哥求助!??!配電系統圖

    請各位大哥幫小弟解釋下,電流是如何計算地,,謝謝,。

  • 有關2*500kVA箱式變的系統圖

    本帖最后由 xiaochongbuding 于 2013-3-12 10:05 編輯 誰能幫我改一下圖 將左圖 2*500kVA的箱變系統圖 改成 500kVA+630kVA的箱變系統圖那位大俠能幫幫忙啊 謝謝啦

  • 某建筑供暖平面及系統圖

    圖紙簡介: 本設計使用地板輻射采暖系統對二至五樓的居民住宅,,充分利用地板輻射采暖系統的均勻供 投稿網友: zhongzhikui 上傳時間: 2013-07-08

  • 關于接地系統的爭議----我的看法

    關于接地系統的爭議頗多,,實際上關鍵是理解其內涵。TN-C和TN-S只是接地方式的區別,,只對接地設備或接地用戶有意義,,TN-S系統的供電,只是能夠提供用戶零,、地分開的條件,,并不意味著用戶必須一定要使用它的PE,比如一般照明和不須接地的三相設備,,對于下級配電系統,,完全可以使用四線制引出,形成自己的TN-S,。

  • 美式和歐式各種箱變系統圖

    圖紙簡介: 本圖紙是美式和歐式各種箱變系統圖,,圖紙內容:一次系統圖,外形尺寸圖,,低壓總進線回路二次接線圖,,ZBW-630/10箱變系統圖,風力發電用組合式變壓器等,,可供參考,。 投稿網友: kong881030 上傳時間: 2013

  • 各種電氣接地系統說明和區別

    各種電氣接地系統說明和區別

點擊加載更多

tt接地系統圖

tt接地系統圖專題,為您提供tt接地系統圖相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與tt接地系統圖 相關的專業交流討論,,更多tt接地系統圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度